stankol Napisal:Remi, ti pa delaš za Vaillanta.
NE! Pa tudi če bi, ali je pomembno kdo ti ponuja pomoč?
Ampak očitno za pomoč sploh nisi zainteresiran, saj namesto, da bi navedel čimveč podatkov o svojem sistemu, samo jadikuješ.
Praviš, da imaš svoj električni števec za TČ, pa ne navedeš podatkov o porabi in odčitkov s TČ. Povej ti dve številki, da izračunamo letno delovno število! Praviš, da si šel 10x čez menije, pa ne poveš nič uporabnega.
Sčasoma si vendarle natrosil nekaj podatkov, da se da sklepati, kaj pravzaprav imaš v kurilnici.
Tvoja hiša je zelo dobro izolirana in pri globokem minusu porabi kakšnih 6-8kW. 14kW TČ tudi pri -10 gotovo še iztisne teh 6kW. No, če jih ne bi, imaš že inštaliran 6kW električni grelec. Z dodatnimi 24 kW od plinske peči imaš na voljo 35kW, pa še kakšno malenkost od sončnih kolektorjev. Verjetno pa si pozabil omeniti, da imaš še kamin (toplovodnio po možnosti)?
S topovi streljaš na vrabce!
Verjetno pa se je v tvojem kompliciranem sistemu treba osredotočiti na zalogovnik.
Ali gre za allSTOR VPA 1000?
To je 1000 l zalogovnik za ogrevalno vodo, ki ima še en dodatni izmenjevalec za sončne kolektorje in priključke za plinsko/oljno peč. Skozi zalogovnik je napeljana 48l inox cev za sanitarno vodo, ki se posredno segreva preko ogrevalne vode.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1k/im/3OsemP8D/allstorunichr("46")jpg[/img]
Na kakšno temperaturo ga segrevaš?
Kakšno temperaturo pošiljaš v ogrevalni krog?
Ali imaš talno ali radiatorje?
Ko boste v hiši zaživeli in začeli trošiti sanitarno vodo, te morda čaka še kakšno neprijetno presenečenje. 48 l je hudo majhna količina pripravljene vode.
Sicer za omenjeni zalogovnik ponujajo še dodatni sanitarni modul, ki pripravlja sanitarno vodo na pretočnem principu 25l/min (TČ tega ne zmore, torej čista elektrika ali plin?).
Nisi povedal, koliko bo porabnikov sanitarne vode.
Tvoj sistem je brez potrebe kompliciran, predimenzioniran in posledično drag in neučinkovit.
Tisti, ki ga je načrtoval, je po mojem slabo opravil. Ampak, ali ga je sploh kdo načrtoval ali si izbiro kar prepustil monterju?
Pravilna pot je, da ti neodvisen projektant določi porabo za ogrevanje in sanitarno vodo ter predlaga ustrezen ogrevalni sistem, ne pa da konfiguracijo sistema prepustiš monterju.
Meni se takle sistem enostavno ne bi mogel zgoditi, ker nimam toliko denarja. Ampak za projektanta mi pa ni bilo škoda!
Bo že držalo, da ti mojstri prodajo robe za toliko kot imaš denarja in še malo čez.