Objave: 4
Teme: 2
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
Imam peč na pelete acv ge-p, trenutno je "regulacija" narejena tako, da je mešalni ventil priklopljen na sobni termostat, torej ko je dosežena zahtevana temperatura, mešalni ventil zapre in ko temperatura pade, mešalni ventil odpre do konca. Tako je zvezal monter peči, sam sem omejil mešalni ventil, da ga odpre samo do polovice.
Termostat je v eni etaži, vod za radijatorje je skupen za obe etaži.
Zanima me, če se splača investirat v vremensko regulacijo? In na kašen način jo je možno izvedit, glede na to da so dve etaže, vod pa samo eden.
Lp, Samo
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Vremenska regulacija se vedno splača.
Mešalni ventil je namenjen zvezni regulaciji in ne ON OFF, kar počne tvoj sobni termostat.
Kot prvo so potrebne dve regulacije:
1) regulacija povratne vode v peč. Torej mešalni ventil, ali termostatski ventil in črpalaka. to je morda že narejeno v sklopu peči
2) regulacija ogrevanja hiše, ki zajema tipalo temperature dvižnega voda, tipalo zunanje temperature in sobno enoto, ter regulacijo, ki vse to uskaljuje
Glede na to, da imaš le en dvižni vod in če tega ni možno ločiti po etažah, bo pač vse ogrevanje regulirano na osnovi temperature enega prostora kjer bo sobna enota. Alternativno lahko vremensko vodena regulacija deluje le na osnovi zunanje temperature (brez upoštevanja sobne). Tako lahko grobo regulira ogrevanje, fine nastavitve temperature navzdol pa opraviš z radiatorskimi termostati.
Objave: 145
Teme: 24
Pridružen: Aug 2010
Ocena:
0
Bom pa še jaz vprašal za specifičen primer regulacije in obračuna dvoetažne hiše:
V spodnji etaži so starši, ki bi radi imeli svojo etažno "centralno", predvsem zaradi "šparanja".
Zgoraj bomo 3-članska družina-prostora za dve kurilnici je ZELO malo-zato trdim, da je brezveze imeti dve etažni ogrevalni enoti...
Vpr.: Kako najenostavneje, v smislu zasedenosti prostora in obračunavanja, izvesti DVOETAŽNO ogrevanje z eno kurilnico??
Iz velikega zalogovnika (v kleti) gresta dva ločena radiatorska voda (1.starši,2.mi), vsak ima svojo pumpo in mešalni ventil, ki se ga upravlja s svojim termostatom, na vsaki veji pa je še kalorimeter?? Na koncu leta popišemo porabo in tojeto...
Kako bi pa rešili zraven še sanitarno vodo?
Pri tem vprašanju je verjetno najboljši/najenostavnejši individualni električni bojler...
LP
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
To je to!
Za sanitarno vodo bo najbrž problem, ker niso ločeni vodi.
S stališča obračunavanja sta najbolje dva električna bojlerja.
Po drugi strani je bolj ekonomična TČ za sanitarno vodo in delitev stroškov.
Običajno se voda obračunava po osebah (vsaj mi smo jo svoj čas).