Pozdravljeni,
Z delovanjem SSE sem zelo zadovoljen, poraja pa se mi vprašanje o izkoristku TČ pri pripravi TSV. Menim, da se vsa pripravljena toplota TČ zaradi premajhnega zgornjega prenosnika ne prenese na vodo v bojlerju.
Sistem:
SSE: Sonnenkraft SKL500 COMPACT (zgornji toplotni prenosnik ima 1,28 m2 oz. 8,9 l)
TČ: Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP100YHA2 (11,2 kW)
Ciljna T TSV je 44°C
T vode spodaj 8°C
Poraba kWh TČ za pripravo TSV po mesecih (7-8 oseb):
410 novembra
594 decembra
587 januarja
Povprečna mesečna poraba vode za kuhanje, umivanje in pomivalna stroja je 14 m3 (vse drugo je na deževnici). Kot izhodišče naj bo poraba TSV 13,5 m3.
Ali je moj zaključek pravilen oz. kakšno je Vaše mnenje oz. morebitni predlogi?