PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sobni termostat

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,
prenavljam radijatorski sistem ogrevanja iz kurilnega na pelete in iščem sobni termostat ter mešalni ventil. Termostat naj bi omogočal:
- ročni vklop / izklop gorilca
- avtom. vklop / izklop gorilca po dnevih in urah
- avtom. krmiljenje mešalnega ventila glede na notranjo temp.
- ročna nastavitev mešalnega ventila
- enostaven za upravljanje in cenovno ugoden

Vklop in izklop obtočne črpalke bom imel vezano na termostikalo za mešalnim ventilom.

Za nasvet, kateri sobni termostat in krmiljen mešalni ventil izbrati za moje potrebe, se v naprej zahvaljujem.
#2
I tata bi, sine, i tata...

Se ti ne zdi, da si si zadal rahlo nemogoč cilj?
#3
FIRŠT MR-TR PLUS
avtom. krmiljenje mešalnega ventila glede na notranjo temp
ročna nastavitev mešalnega ventila,vendar mi ni jasni zakaj bi ga ročno upravljal
enostaven za upravljanje in cenovno ugoden
avtom. vklop / izklop gorilca po dnevih in urah, to ti mora omogočat gorilec na pelete ali pa sam kotel
Vklop in izklop obtočne črpalke bom imel vezano na termostikalo za mešalnim ventilom,to prepusti avtomatiki

Jaz uporabljam regolacijo FIRŠT MR-TR plus ,to sem uporabljal ko sem ogreval z oljem in to uporabljam tudi pri peletih, pogon za mešalni ventil je SELTRON. Pri prebiranju forumof sem večkrat zasledil da si ljudje omislijo neke čudne kombinacije regolacij potem pa bi še vse ročno upravljali.Jaz sem pred 12 leti zmontiral to regolacijo ,nastavil krivuljo glede na potrebe hiše in tako še imam danes ,edino delo z avtomatiko je, da zamenjam batarijo v sobnem termostatu.
Če se ne motim je cene okrog 270eur kar boš hitro pozabil
#4
Hmm..

Gorilec se bo vklapljal/izklapljal glede na Tkotla.. Valda ne misliš tega ročno krmiliti, to počne kotlovska avtomatika glede na T kotlovske vode. Razen če misliš prevzeti vlogo kotlovske avtomatike in 24/7 v kotlu z vklopi/izklopi vzdrževati temperaturo, mu ne dopuščati da zakuha ali se podhladi??

Ročna nastavitev mešalnega ventila.. Zakaj? Če že rabiš kdaj ventil ročno odpreti ali zapreti (1 x na sezono?) greš v kurilnico in ga obrneš na roke.

Pumpo prepusti avtomatiki in ne termostikalu.

Enostaven in cenovno ugoden je First, kot je že kolega pred mano povedal. Seltron je za odtenek dražji, verjetno tudi za odtenek zmogljivejši.
#5
Imam First-ove pogone in Seltronovo avtomatiko ko ti enkrat uspe nastaviti avtomatiko si na konju lahko pozabiš na vse ročne vklope ali kakršno koli razmišljanje kaj je treba sedaj vklopiti ali izklopiti.
#6
Pazi kotli na biomaso morajo imeti konstanten povratek tmperature. Odprta je že tudi subvencija 25% od investicije. Odvisno pa je tudi kakšno avtomatiko ima kotel. Nikoli, nikoli ne prekinjati napajanja peletnemu gorilniku, ker potem peleti ne zgorijo. Avtomatika pri ogrevanju je enako kot elektronika pri avtu. Voziš fičaka ali stoenko z eno napako.
#7
Najbol da si omisliš kompletno regulacijo - recmo Seltron (včasih je bi D20, zaj se mi zdi da je novejši), še boljši (in dražji) So Siemensi.

Cena seveda je temu primerna....

S sobninm termostatom sicer lahko zvezno krmiliš tako, da uporabiš dvotočkovnega (recimo seltron) ki ti postopoma zapira mešalni ventil, dokler ni popolnoma zaprt in ti slednji izklopi še obtočno črpalko. Peč načeloma ni dobro prevečkrat ugašat in jo nastaviš na neko temperaturo (recimo 50C). Kompletna regulacija ti zna po potrebui tudi povišati/znižati omenjeno temperaturo kotla, kar sobni teromstat ne zna. Prav tako ne zna ugasnit peč ko je zunaj pomlad, ogrevat sanitarno .....

Odvisno kaj rabiš...


l.p. Jože
#8
Samo v premislek, en sobni termostat za celo hišo, ki dejansko regulira peč se v praksi ne obnese!
#9
Ideali se končajo pri denarju.....


Sicer pa mislim da imam eng rabljen seltronov termostat za mešalni ventil če te zanima ...


l.p .Jože
#10
Glede na prebrane nasvete, se bom odločil za Seltronovo regulacijo WDC10, pa me še zanima kakšne izkušnje imate z njo?
#11
Če veš kaj boš s to regulacijo počel in kaj ta regulacija zmore, potem bo to OK.

Poleg WDC10 moraš nabaviti še DD2+ in ustrezna tipala ali ustrezen kit komplet!
#12
Nimam slabih izkušenj. Narejena za zahtevni zahodni trg.
#13
@ SloCop
seveda ne moreš celega nadstropja uravnavati z enim termostatom.
Jaz sem to nekako rešil z termostatskimi ventili v nočnih prostorih.
Zadeva špila ni kaj.
Iskanje po temi