Pozdravljeni,
narediti nameravam razdelilec zemeljskega kolektorja.Štrošek bo pol manjši in narejen bo po meri.Torej,v jašek imam pripeljane cevi 1", 500m, cevi so na vsaki strani jaška različno narazen,zato bosta razdelilca različna.Zanima me;
-Na katero vejo(vtok ali iztok) pridejo merilci pretoka
-Kašni,kateri,morajo biti odzračevalni lončki
-Ali je manometer obvezen in kakšen mora biti(tip in razpon skale)
Prosim monterje ali lastnike že vgrajenih za informacije.
Hvala

LP Srečo
#2
Merilci gredo na razdelilec ki gre nato v kurilnico se pravi na iztok.
Pod lončke daj ventil metulj 1/2", lonček naj bo čimbolj kvaliteten ravne izvedbe.
Manometer ni obvezen skala do 3 bar. je dovolj, ker je delovni tlak do 2.0 bar-a.

Lp
#3
Ne vem če prav razumem ampak imaš 500m v enem kosu ?
če je tako je 1 cola malo malo - velik upor
#4
Se pravi ,merilci gredo na iztok kolektorja oziroma ,vtok v TČ.
Zakaj je potreben ventil pod lončkom?Zaradi morebitne zamenjave?
Bodo ventili "Kovine" dovolj kvalitetni?
Cevi so seveda 5x100m, če bi bila v enem kosu,zbiralca ne potrebujem. Big Grin
LP Srečo
#5
Tako merilci so na vtoku v tč. Imel sem v mislih kvalitetne lončke npr. Flamco ali kaj podobnega, ventil spodaj pa zato , da lahko menjašbrez težav in izgube glikola.
Priporočam da narediš razdelilec iz cevi večjega premera recimo 60-80mm.

lp
#6
Je lahko cev kvadratna,namreč se mi že dalj časa valja v stalaži inox cev 50x50.Je kar nekaj večja kot fiting 5/4 kateri bo privarjen na koncu.

LP Srečo
#7
Načeloma ni problema in je lahko tudi kvadratna samo dobro je da je večjega premera v primeru da pride kak zrak notri da ostane v razdelilcu in ga lahko odzračiš in da ti ga takoj ne potisne nazaj v kolektor.
#8
Hvala,Simon
Imam tudi inox 80x80, pa bom vzel tega.

LP Srečo
#9
Razdelilci so narejeni in montirani,dovodne cevi so pripeljane do kotlovnice,Maja pa montaža TČ.
Potrebno je narediti še tlačni preizkus.Mi lahko kdo pove,kolikšem mora biti tlak pri preizkusu celotnega zemeljskega kolektorja.

LP Srečo
#10
če hočete si dobro pride merilnik pretoka na vsako vejo. Stane malo več vidi se pa pretok oz. se da zregulirati da so vse enako tople.
#11
SSečnik je mogoče možno kako sliko razdelilca videti,me zanima,ker imam tudi sam namen v letošnjem letu investicijo v zemeljski kolektor.Hvala.
#12
Franci,
jutri,ko bom delal tlačni preizus bom naredil kakšno fotko,potem pa boljšo polovico zaprosim,da jo prilima tle gor.Žal,meni bolj leži varilni aparat. Big Grin

LP Srečo
#13
Žal,slike ne znamo prilimat.Piše,da imajo preveliko resolucijo. Confusedhock: Pa sej je vseeno,važno da stoji v jašku,pa lahko pridete pogledat.

LP Srečo
#14
Evo ene par programov.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.picresize.com/">http://www.picresize.com/</a><!-- m -->


tukaj se da spreminjati velikost, ja pa v office od verzije 2007 naprej program za takšna opravila, tudi <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.irfanview.com/">http://www.irfanview.com/</a><!-- m --> to dela.