Pečka dela non stop, nekega taktiziranja z nižjo tarifo v nočnem času in ob vikendih zadnji mesec ni. Težave so zgolj v času defrostov, ko se voda ohladi na dobrih 20 stopinj in do naslednjega (sledijo si na 35 minut) ne zmore višje kot do 25 stopinj. In to pri zunanji temperaturi nad nič.
Poraba je seveda temu primerna: v povprečju nad 70 kWh dnevno.
Je pa res, da sta grelca nastavljena za vklop pri -15 st. Sedaj sem enega vrnil na -5. Notranja temperatura je prijetnih 19 stopinj, za delo super, na trenutke celo pretoplo (gres je težak kot :twisted
Homer, mislim, da ima tvoje mnenje, da 12kW TČ ne zmore nadomeščati izgub hiše, precej teže.
Hiša je bila do 3. faze zgrajena v poznih 80. letih, okna z dvoslojnimi stekli so v srednjih najstniških letih, verjetno se tu kar precej toplote izgublja. TČ in njena obtočna črpalka hranita 2.200 m cevi v 270 m2 estriha (neto), ki je nadpovprečno debel. Ker ni vgrajenih notranjih vrat, gre precej toplote v preostale dele hiše.
Čakam kolega, da prinese termo kamero, da preveriva toplotne mostove in prepustnost strehe in oken.
Na srečo je dokaj preprosto in poceni povečati moč LG TČ z 12kW na 16 kW. Potrebno je zgolj zamenjati čip. Ves ostali hardware je pri obeh modelih enak. Upam, da se bo dalo kaj takega čimprej narediti vsaj za namen testiranja.