Kar se mene tiče je prav, da si to napisal -itak, da sem pričakoval :oops:
Vendar me je že pred tvojim postom iz NM z DHT16 klical in sem priporočal,
naj da krivuljo in lahko tudi dT -na privzeto vrednost (-10/70 +15/45) :wink:
Ker nizke nastavitve (in evenuelno tiho delovanje) bremzajo TČ.
Za izvedbo testa pa začasno:
- NT na 28 stopinj
- ogrevalno vodo fiksno na 75
- dt obvezno na privzeto vrednost (10)
- vsaj polovico radiatorjev zapret in vztrajat vsaj 2 uri.
Če ogrevalna voda ne pride preko 65 stopinj, pa če je zunaj +2 ali pa -7 -pa klicat Ludvika :wink:
Mimogrede, danes sem po tistem, ko sem sprmeljal defrost pri kolegu, krivuljo dvignil na:
-15/60 ter
+15/45 -pa da vidimo dolžine defrostov pri meni, če se bo led talil tudi samo 2 minuti.
Samo on ima krivuljo nastavljeno nižje in dt menda osem (pri obeh sem nastavljal oz.dodatno nižal oboje, pa jim res super dela)
V prehodnem, pa TČ itak sama niža LWT in veča dT.
Glede nižanje vrednosti parametra dT-ja pa je stvar vsaj meni jasna.
Ne nazadnje sem lani prek uvoznika dobil strokovno razlago od Daikin tehnične podpore..
*sicer pa vsem uporabnikom, ki to prebirajo svetujem, naj tega doma ne probavajo