17.12.2012 ob 13:44
Jaz imam 1 bar
dedek Napisal:pusti teorijo in naredi probo(so ti svetovali tudi drugi)-skoz bolj imam občutek da ti tč sploh nimaš
Migaj Napisal:je ja.
Samo srež se začne pri +1 in >95%RV takoj po defrostu postopno nabirati.
Če bi bilo več plina, bi bila morda kasneje polna sreža? in defrosti bi bili hitrejši.
Pri meni se je monter(plinaš) pač odločil takole:
Dolžina je na meji, je rekel. Manj je bolje kot več. Če bo premalo, bomo raje dodali.
Dejansko je dolžina med NE in ZE bolj 11 kot 10 m -odvisno kako meriš.
Napolnil je standardno količino plina za 4 do 10 m (4.500g).
Za >10 do 18 pa se dodaja standardni dodatek 450 ali 400G -ne vem več.
Zmenjeni smo, da naj sam odločim, če želim dodatek.
kaj ti meniš?
morda pa to: koliki del plina je v cca 10m dolgi cevni inštalaciji (vsega je 4.500g) ?
cca 500gramov :?:
yan1234 Napisal:A sprobal pa ne bi, na polovici radiatorjev, če doseže npr 70 stopinj? Ker če ti sedaj tega ne doseže in zamrzne veš da je nekaj narobe.Do cca 80 mora priti pri polovici radiatorjev, če se ti ne da to delat 2 do 3 ure zapri še kakšnega več. Sicer TČ ne dela kot bi morala. V praktično vsaki ZT do -20.
Migaj Napisal:TČ je takkrat delala praktično ves čas,notranja T celi dan okoli 22,5 stopinj, vsi prostori ogreti, 24-urna poraba zadnjih 4 dni je takrat bila 61 kWh.
TEST DOGREVANJA zunanja enota: bela, ZT -5 , RV 88%
23:00 ogrevalna voda 47/41, notr.T 22,1 stopinje, TČ je sredi ogrevanja.
Spremenim T ogrevalne vode iz A na 68 stopinj, željeno notr. T iz 22 na 26.
23:22 56/46 štart defrosta, srež odteče v dobrih 2 minutah, uparjalnik na otip topel
23:26 iz zunanje enote se skadi, sledi sušenje, počasen štart ogrevanja
23:28 lučka za defrost se ugasne, radiatorji še vedno deloma vroči
23:40 55/45 (na ceveh: 60 :?: /45) -radiatorji vroči
23:50 60/50 (na ceveh 64/50) ,TČ rahlo bela
24:00 63/54 , notranja T 23,1 stopinje (stopinjo več), TČ bela, poraba 6kWh
po mojih izračunih odprti radiatorji v teh razmerah grejejo 12kW, izgube objekta minus dobitki pa so cca: 6,6kW
KONEC TESTA (vrnitev nastavitev na A, 23 stopinj,..)
*med testom sem od 15 radiatorjev zaprl kopalniškega(itak ima termostat) ter radiator na hodniku, da bi šla T ogr.vode hitreje gor.
01:03 start ponovnega defrosta,...
ZAKLJUČEK: Dolžina defrostov krepko pade pri višji T ogrevalne vode