16.12.2012 ob 13:05
zebec Napisal:Za vsako ceno se je potrebno izogniti predolgim defrostom. če hočeš kolikor toliko normalen efekt gretja, mora cel postopek (po ikoni) defrosta vsekakor trajati pod 10 minutami.MadBull Napisal:ZT -20 = 60 (+5 po kontrolerju, torej 65)
ZT 20 = 23 ((+5 po kontrolerju, torej 28)
Dt=10
Sanitarna pa 50
Pri defrostu pade temperatura do 37 DV in pa 33 PV. To sem opazoval pri -8, kjer je bil DV nekaj nad 50, PV pa okrog 45.
@MadBull
Si s takšno krivuljo in padcem temperature po defrostu preveril pri -13C in veliki vlagi 80-90%?
Ker recimo meni pade temperatura podobno kot tebi, še malo manj in defrost traja zelo dolgo. In sedaj on od 37C pa do 55 - 60C v tako kratkem času ne prileze. In seveda dela z polno močjo kar ima za posledico hitro zaledenitev in spet defrost.
Po mojih izkušnjah ne bo pri -13 in 95% RV ne bo prav nobenih problemov z dolžino defrosta, če bo dejansko ogrevalna voda cca 50/40 in seveda zagotovljen pretok.

. Pri konstantno nastavljni temperaturi LV 45 in dT=7 defrost traja nekje cca 12 minut (ikona on-off) še vedno pa gre v defrost nekje med 25-30 minutami ne gelde na ZT, vlago itd? Zanimivo je tudi, da če greje SV in se zunanji uparjalnik ustrezno "pobeli", se pobeli enako kot če grejemo "na polno" torej tisto z prevelikim odjemom po moje ne more držati. Urotovil pa sem tudi, ko sem pobližje pogledal zadnjo stran uparjalnika (satja na TČ) da je tisti del ki nikoli ne zamrzne precej bolj umazan od ostalih delov kar verjetno pomeni da ni nikoli do sedaj zamrznil in se "spral". Ko sem štel je to cca 10% celotnega uparjalnika, kar ni malo. Da ne Daikin dela TČ posebej za "Balkan"?
reko katere firme si ti uvozil TČ in kje je bila proizvedena?ALi je možno da je bila malo poddimenzionirana?Torej da bi lahko potreboval TČ ki bi bila malo močnejša...? 