igyboy Napisal:Pa da še jaz napišem o 14kW DHT: včeraj, 21:00, zunaj -11°C, znotraj 23°C, voda 60°C, na objektu v dveh etažah, 160m2, neizolirana fasada, novejša okna, zimski vrt z vsaj 50m2 stekla, prej so pokurli okoli 3000l olja.
Ko sem pred par dnevi malo opazoval (na zgoraj omenjenem objektu) in beležil je bilo približno tako: defrost je ohladil vodo na 38°C, vendar je po cca 20min voda že bila na 56°C, dt nastavljen na 10°C. Takrat ko sem to opazoval je bilo zunaj -4°C in je močno snežilo, torej je bila vlaga 100%. Defrost je bil nekje na 80minut in je trajal vse skupaj 8 minut.
Zebec, pri tebi je nekaj narobe!
SEVEDA JE NAROBE: SISTEM KOT CELOTA NE DELA ZADOVOLJIVO.
DOKLER BODO DEFROSTI TRAJALI 15 minut -NE BO PRAVEGA EFEKTA :!:
Kaj je lahko narobe?
Kot si zebec sam rekel: KRETNICA :oops:
Defrost rabi energijo iz vode. Da bi jo dobil rabi veliko vode -tople vode ali nekoliko manj zelo vroče vode.
Očitno TČ te energije ne dobi (morda jo tudi preveč izgubi?)
Kaj nerediti :?:
1. Za test zagotoviti energijo iz vode za izvajanje defrosta.
Torej vročo vodo in ustrezne pretoke.
Če je potem defrost izpeljan hitro, pomeni, da je s TČ vse OK

(TO SI MENDA ŽE UGOTOVIL?)
Če pa bo defrost še vedno počasen, pa s TČ (plinom?...) ni vse OK.
2. Če se ugotovi, da je s TČ vse OK, potem imaš soseda, da ti svetuje....,
ker izvajalec ti bo najbrž rekel, da je potrebno vso odvečno kramo ODSTRANIT.
V tem primeru ne rabiš TČ plinaša ampak pravega toplovodarja - stručkota.
Torej soseda ali pa npr. Telmosa, ki pa ti je menda že svetoval, kar ti pač je..
Zalogovnik ni potreben, če je zagotovljen zadosten pretok vroče/tople vode.
koliko, kdaj in kje -pa je vprašanje za forumaše.
Več bo informacij -lažje bomo uporabniki ocenili ali naš sistem deluje optimalno ali morda ne.