Citat:aha, koliko m pa imaš med notranjo in zunanjo enotoMigaj 30-40 cm
Citat:Tako, da še enkrat. Ta naprava ni to kaj se piše. To mi je potrdil tudi serviser!!!Če je to izjava serviserja, bi ga moral vprašati zakaj ti tega ni povedal ob nakupu in ti svetoval tisto TČ, ki je to kar piše in bi zadovoljevala tvoje potrebe
Homer Napisal:Res ne razumem....
Če ste vedeli, da je vaša lokacija bolj ekstremna po temperaturah, bi se morali odločiti za dodatni grelec EKBUH**. Še manj pa razumem, da vam to opcijo prodajalec ni ponudil.
Vsak je lahko preveril z Daikin simulatorjem kakšno TČ potrebuje.
Če je meni na Obali simulator ugotovil, da bo "razkošno dimenzionirana" TČ v relativno milih pogojih delovala 99,95% časa, bo zagotovo to v drugačnih pogojih slabše. In točka, kjer ne zmore ni postavljena na -20 stopinj, ampak na -9,6 stopinje
Pa kaj je to 0,05%?
Ja skoraj nič, ampak takrat, ko ne zmore, ne zmore in stanovanje ne bo dovolj ogreto!
Seveda kalkulator ne ve kaj dosti o dejanskih energijskih potrebah posamezne hiše in izhaja iz tega, da nazivna moč TČ zadovoljuje potrebe hiše, nato pa določa točko, kjer moč TČ pade pod potrebami.
Zato ni res, da naprava ni to kar piše, le prebrati je treba vse, ne pa samo tisto kar govori v prid nakupu:
Npr 14 KW
Hja, super-duper, ampak kaj ko pa pa takrat ko teh 14KW najbolj rabim pri -15, naprava da dejanskih 11KW.
In na to so potem dodani še nočno nižanje temperatur, automatic setback, še kakšno jutranje tuširanje itd, pa še najnižja jutranja temperatura. Ni čudno da gre iz defrosta v defrost.
Hja potem bi rabil 30KW TČ, da vse to pogreje v kratkem času!
Citat:Tako, da še enkrat. Ta naprava ni to kaj se piše. To mi je potrdil tudi serviser!!!Če je to izjava serviserja, bi ga moral vprašati zakaj ti tega ni povedal ob nakupu in ti svetoval tisto TČ, ki je to kar piše in bi zadovoljevala tvoje potrebe
Pa je kakšna?
Pa rentgenx ima tudi prav!
Če ne gre in je TČ pravilno dimenzionirana, potem je zagotovo nekaj narobe!
Citat:Glej jaz ogrevam 160m2 in sem prej pokuril nekje maksimum 2000l olja. Prvotno so meni svetovali da imam dovolj 11KW. Ampak potem je splet okoliščin prinesel na to da sem vzel 14KW. Je pa dražja za 700 eurov.To ti ne pove veliko, ker ti je morda tisti gorilec stegnil ven v trenutku ko si rabil tudi 20KW. Tega ti TČ ne more narediti! pravzaprav ti takrat, ko bi rabil več TČ da manj!