Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
Ocena:
0
sicer ne bom dajala odgovorov ampak postavila vprašanje. zjutraj sem vstala in ugotovila, davisokotemperaturna tč altherma ne deluje, sobni termostat mi kaže napako, in sicer se mi prikazuje napaka unit no 0 in izmenično E3 ter 12. kaj naj naredim, če serviserja ne uspem dobiti in za kaj sploh gre.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=48444">viewtopic.php?f=7&t=48444</a><!-- l -->
No pain, no gain.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Iz service manuala za tvojo napako pravi:
- Actuation of indoor unit high pressure switch
- Defect of High pressure switch
- Defect of Indoor unit PC board (A4P)
- Faulty high pressure sensor
- Refrigerant blockage
- Water blockage
- Thermal cut out error (Q2L)
Preden kličeš serviserja pa ni odveč, če poskusiš resetirati TČ.
- Izklopi vartovalke od TČ
- Počakaj vsaj 10 sekund
- Vklopi ponovno varovalke
- Počakaj da se TČ ponovno vzpostavi (kar traja kar nekaj minut)
Torej reset, ki ga običajno naredimo na računalniku, kadar kaj ne dela prav
Če to ne zaleže, kliči serviserja.
Vkolikor imaš vgrajen pomožni električni grelec (BUH****), je možno startati TČ v zasilnem načinu, da grejejo samo električni grelci (boljše nekaj, kot nič)
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
brain Napisal:Lep pozdrav vsem skupaj!
Berem ta forum in skoraj vse teme TČ ZV že od septembra, prebral sem mislim da vse teme
Vključno z že zaklenjenimi.
Najprej bi se rad zahvalil čisto vsem za obširne podatke, ki jih navajate - super!
Na podlagi vsega tega in na podlagi pogovorov z več monterji, sem se sam odločil ravnotako za Daikin HT 11kW + integriran 200l bojler.
Moja situacija je pa nekako takole:
Lokacija: Gorenjska (okolica Kranja)
Večstanovanjska hiša, mi smo v mansardi (~150m2) od tega cca. 30m2 galerije (izdelano v špico), katera nima radiatorjev - je le posredno ogrevana.
Ostalo so povsod radiatorji.
Izolacija 8cm stiropor, streha 30cm volne, dvoslojna PVC okna (U1.1) tega je pa za cca. 30m2, pod mano je sosed v pritličju, tako da nas še on posredno ogreva.
Temperatura je bila s plinom nastavljena na 23C podnevi (06.00-23.00) in 19C ponoči (23.00 do 06.00).
SV je bila pretočno ogrevana, nismo imeli bojlerja.
Poraba Avgust 2011 do Avgust 2012 je bila ~600m3 UNP kar je cca. 2200€ pri Istrabenz Plinih.
Kot rečeno, smo plinsko peč odmontirali in zagnali TČ. Porabe še ne merim, kajti nimam nikakršnih števcev na varovalkah, na omarici pa si še nisem zapisoval stanja, pa tudi ne bo merodajno kajti bi to bilo celotno gospodinjstvo. Ampak po raznoraznih izračunih, predvidevam strošek za ogrevanje + SV cca. 700€ (sem pesimist, optimist?) Aha, prešli smo na GEN-i.
Trenutno imamo naštimano krivuljo -15C/55C, +10C mislim da 40C.
SV imamo naštimano dogrevanje in sicer ko pade pod 40C segreje na 50C (to bom eventuelno znižal na 45C)
Bolje da ne, ker ne boš ničesar prišparal
Setback sem izkljčil, tako da TČ dela 24h brez urnikov. Nastavljena temperatura je pa 23C, zapiramo radiatorje po potrebi. Na Daikin kontrollerju, (kateri je v dnevnem prostoru) je tako vedno cca 22.5C - kar je tudi zaželjeno.
Ni nobene potrebe, da bi ti ponoči gonila na isto temperaturo, zato je priporočljivo vključiti ga in pustiti radijatorje odprte
Imam pa še nekaj vprašanj za strokovanjake, in sicer:
1. Ali je za mojo situacijo takšna krivulja ok? Kako bi vi popravljali?
popravlja ti jo itak že sobni senzor in nastavljena temperatura zato kakršnekoli potrebe ni
2. Ali je 24urno delovanje ok, ali bi mogoče nastavil setback oz. urnike za nočno delovanje?
Že napisano
3. Ker je za moj objekt 11kW premočna (potrebujem le nekje 7,8kW) ima smisla da jo gonim 24h na minimalni obremenjenosti?
4. Ker je naša TČ predimenzionirana - ali je smiselno permanentno vključiti night mode, na nastavitev 2 ali 3? (Kot sem razumel s tem omejim odjemno moč TČ)
Ni nobene potrebe, če si ti sosedje ne pritožujejo
In pa eno še bolj kompleksno 
5. Sosed se je zagrel za TČ, on ima tudi UNP - nima pa trenutno sredstev za čisto svojo TČ, tako sva prišla na idejo, da bi dejansko naredili še eno vejo iz mojih cevi direktno v njegov sistem. Stena v katero gredo cevi iz moje TČ meji z njegovo kopalnico, kjer ima tudi sam cevi za ogrevanje.
Vse lepo in prav, moč TČ bi morala zadostovati - drugače jo "upgradeamo" na 14kW ali 16kW.
Kar se sprašujem je:
5a. Ali bo obtočna črpalka dovolj močna za dodatno vejo?
Je
5b. Kako to obračunati?
z vgrajenim kalorimetrom
p.s. Sosed bi svojo sanitarno vodo segreval z električnim bojlerjem ali pa še zmeraj pretočno s plinom.
Resnično hvala lepa vsem! Z vašimi nasveti, časom in izkušnjami smo si tako, konkretno zmanjšali stroške ogrevanja in izboljšali udobje!
Lp,
Če je še kaka nejasnost me pa pokliči
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Ni tako hudo. Izkoristek ste nekako podali drugi torej se ve, koliko je kWh in če malček več zaradi obrabe in pa investicije plača ga tudi ne bo hudič vzel. Zato bi jaz tiste kWh, ki se naberejo na kalorimetru delil z 2 in pomnožil s ceno, ki jo za kWh plačuje po položnici.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 578
Teme: 6
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
1
Zadnjih 24 ur: 49,21 kWh.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Pri meni 41 KWh
Vremenski pogoji se poznajo.
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
Poraba v zadnjih 24 urah 77kwh. Sem zadovoljen,me pa zanima kolko se bo kaj povspelo v naslednjih dneh,ker kaže da bo šlo kar krepko po minus.
Letos v začetku februarja,ko je bilo kar mrzlo je bila poraba 90kwh.
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
Ocena:
0
mislim da se realnost porab začne kazati šele ko temperature padejo vsaj kakšno stopinjo ali dve pod nulo-zato menim da je podatek tč -2(-7)/35,45 zelo pomemben
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
Migaj, kolikšno temperaturo pa imaš trenutno v sistemu?