#46
Odgovor - skurinjac

Pozdravljeni.

Ne vem kako imate nastavljeno peč. Lahko jo imate nastavljeno na najvišjo stopnjo obratovanja. To se morate posvetovati s serviserjem. Poleg tega imam jaz še sobni termostat vezan na obtočno črpalko. Kar seveda zmanjša porabo.
#47
Poštovani,

postavke peći su namještene od servisera iz Slovenije, na P5 75 C, također imamo termostate u stanovima (postavljeni na 22 C). Serviser i ovlaštene osobe iz firme su rekli da je to normalna potrošnja.
Pozdrav
#48
Pozdravljen!

Kot prvo vsa čast za tako majhno porabo, ki pa mi je na kvadraturo ogrevanja, neverjetna!! Ste se mogoče zatipkali pri vrečah oz. dneh? Hvala in lp, A.


gringo13 Napisal:Pozdravljeni.

Jaz ima peč Biodom27. Moja poraba pelet je 8 vreč v 5 dneh. Peč imam nastavljeno na 4 stopnjo moči in temperaturo 68 stopinj. Segrevam pa 230 m2. Peč pa deluje od 05.00-22.00 ure in je stalna temperatura v hiši 22 stopinj. Hiša ima nova okna in 10 cm stiropor izolacije.
Sem zelo zadovoljen s porabo peletSmile
#49
Pst ... posti so stari skoraj dve leti ... takrat so bili peleti še bolj kalorični :wink:
#50
Ogrevam od 10.10.2012 porabil 56 vreč .21/19 stopin ,kotel CM 20kw ,170m2,peleti sibirski bor,navadna fasada ,nova okna,streha 25cm izolacije
#51
Kakšen strošek je vrečka?
#52
3,50eur
#53
Hisa brez izolacije na fasadi veliko oken 270m2 5 cm v mansardi, ogromno balkonov teras ki so toplotni most....23 stopinj 24/7...poraba 9 vrec na teden od srede do srede..gorenska....135 kg pec windhager biowin exlusive 210-s
#54
Od 11.10. do zdajle porabljeno 75 vreč (1,9 vreče/dan), peleti Sava (3,00 EUR/vreča). Ogrevamo 224m2 na 22°C od 5h do 21h, peč Centroplus 25kW, na fasadi 4cm stiroporja.

Za primerjavo: lani v istem obdobju porabljeno 70 vreč Profiles. Spodaj pa še celodnevne povprečne temperature za obe leti, merjeno z vremensko postajo ob hiši.
[attachment=o7946]


Priložene datoteke
.png   Tavg.png (Velikost: 15,75 KB / Prenosi: 2160)
#55
Hiša 200 kvadratov ogrevanih na 22,23 C od 06.00 do 21,30 z navado fasadao brez dodatne izolacije in z starimi okni v spodnji etaži, kapa dobrih 30 cm urse, 50 m2 kletnih prostorov v katerem je tudi kurilnica sicer brez radijatorjev ampak z kar nekaj izoliranih cevmi, pa vendar temp. ne pade pod14C. Pellson X3 vgrajen septembra z prvim zagonom 14.09.2012 pa do sedaj pokuril 74 vreč(1110 kg). Septembra 13 vreč, ker smo pač malo testirali potrebe za ogrevanje ni bilo, oktobra 34 vreč, novembra do zdaj 27 vreč.
Pa še 300l tč zdaj ogrevana z koltlom na 60C.
Kotel imam nastavljen na 70C izklop in 61C vklop. Ko opazujem regulacijo mi na dvižni vod še ni poslala vode toplejše od 60 C. Torej bi lahko znižal temp. kotla za cca 8 C na 62C izklop in 53C vklop, da še preprečim kondenzacijo.

Sedaj imam sledeče vprašanje ali za ogretje vode iz 53 C na 62C porabim manj energije kot pa , da ogrejem vodo iz 61C na 70C??
#56
Ogrevano 180 m2, klasična gradnja 1965, fasada brez izolacije, PVC okna; na podstrehi povprečno 10cm steklene volne. Režim ogrevanja 19/17,5 (zjutraj, opoldne, popoldne od 15.30 do 23h). Gorilec Biomasa Jesenko na oljni peči Biassi v režimu 20 kW. Od 10. 10. 12 porabljeno 40 vreč Profiles.
#57
Valher DKP, greje cca 250 kvadratov ter 80l bojler, hiša zgrajena 1990, izolacija 2cm, prvotna lesena okna (ki puščajo da je katastrofa), peč oz. črpalka laufa od 6.00 do 22.00, od 28.9.2012 do 20.11.2012 porabljenih 82 vreč Sava "premium". Na zalogi imam še cca. 5 ton, upam da zdrži do konca aprila..
#58
Tle me nekaj bega.. Ste prepricani da je povrsina prostorov prava, ker nima vsak kar 200m2... Js sm vceraj npr zmeru, da ogrevam 90m2 prostorov, zunanje dimenzije bajte so pa nekaj druzga...
#59
boskec Napisal:Sedaj imam sledeče vprašanje ali za ogretje vode iz 53 C na 62C porabim manj energije kot pa , da ogrejem vodo iz 61C na 70C??

Forumula:
Q=c*m*∆T
Q = toplotna energija
c = specifična toplota medija
m= masa
∆T = temperaturna razlika

Torej:
Iz 53°C na 62°C: Q = ~4,184 kJ/kgK * 10 kg * 9K = 376,56 kJ (kilo-joulov) = 104,6 Wh
Iz 61°C na 70°C: Q = ~4,188 kJ/kgK * 10 kg * 9K = 376,92 kJ = 104,7 Wh

Kot vidiš je razlika 0,1 Wh, za ~10L vode. Ali pa 5,23 Wh za 500L vode.

Vir specifičnih toplot vode za različne temperature: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.engineeringtoolbox.com/water-thermal-properties-d_162.html">http://www.engineeringtoolbox.com/water ... d_162.html</a><!-- m -->
#60
Oz. napaka v zgornjem prispevku. Za 500L vode je to cca. 5Wh prihranka. Pri ceni ogrevanja s peleti ~0,00005 EUR/Wh, je ta prihranek zanemarljiv in ga iščeš drugje.