21.2.2012 ob 17:08
mmarko Napisal:Kako pa si ugotovil da lambda sonda ne deluje na TR? Sam imam TR20 in se mi zdi da imam kar veliko pepela posoda je polna po cca treh kurjenjih...
Precej dolga štorija... sem štromar po izobrazbi in duši in sem pač raziskoval kako kotel dela. V krmilniku kotla sem spremljal parametre in status ventilov/loput/senzorjev. Čudno mi je bilo da sta loputi za zrak vedno v fiksni poziciji (sploh sekundarna se ni premaknila nikamor), primarna pa se je odpirala samo glede na temperaturo dimnih plinov. Pa tudi izmerjeni "Kisik" je bil vedno 4.0, kljub temu da je nastavljeno da mora biti okoli 6.5% ostanka kisika.
Tako sem začel razmišljati da nekaj ni OK. In izkazalo se je da je res lambda fuč. Ker je lambda elektroniki sporočala napačen podatek, so lopute delale zmešano. (kotel se je na vsak način trudil da bi dvignil ostanek kisika zato je bila sekundarna loputa odprta na full vedno). Tudi tistega stalnega škrbljanja servomotorjev ki nastavljajo lopute ni bilo...
Potem je sledilo še nekaj klicev na WVTerm in poslali so nam novo sondo...
Uglavnem poglej v elektroniki številke za lopute. Zadeve se spreminjajo vsaj enkrat na minuto, če je vse OK, zelo vejretno pa še bolj pogosto. Tudi slišati moraš kako zabrni servomotor kadar premakne loputo.
Potem poglej še parameter Kisik. Ta mora biti na okoli 6.5... mal gor ali dol ni hudega. Če pa je zabit v 4.0 (to je najmanj kar je lahko) pa je verjetno nekaj narobe.