Imam radijatorje Armal in mi vsi grejejo samo zgoraj! Torej na polovici po višini je že pol manj toplote,spodaj so pa hladni ! Kaj je krivo ??
#2
Ne glede na hitrost črpalke? Kolikšen je pritisk v sistemu? Rekel bi, da je eno od obojega...
#3
Pritisk je 2bara in pumpa je na 1,torej prva hitrost.
#4
Če imaš veliko hišo, je I. stopnja črpalke premalo.

Možno (malo verjetno) da imaš na vseh radiatorjih zaprte spodnje ventile (se odpre z izvijačem).
Nimam časa - sem v penziji!
#5
Žerjavar, a lahko previsok tlak negativno vpliva na tok vode v sistemu?
#6
Citat:a lahko previsok tlak negativno vpliva na tok vode v sistem
Ne! Osnovni tlak ne vpliva na pretok. Vpliva samo delovni tlak črpalke, ki je v tem primeru razlika tlaka za in pred črpalko. Ta razlika tlaka se giblje od 0,01 do 0,05 bar.
Nimam časa - sem v penziji!
#7
Žerjavar Napisal:Če imaš veliko hišo, je I. stopnja črpalke premalo.

Možno (malo verjetno) da imaš na vseh radiatorjih zaprte spodnje ventile (se odpre z izvijačem).
Vse ventile na radiatorjih imam odprte do konca,ni mi pa jasno,če pride nazaj v kurilnico na povratnem vodu voda vroča,zakaj je pa radiator spodaj mrzel ?? Radiatorji imajo spodaj priključek na oba voda !
#8
ps.Aklimat so radiatorji ne Armal,se posipam z pepelom !
#9
Citat: Radiatorji imajo spodaj priključek na oba voda !
Imaš mogoče enocevni sistem?
Mogoče prilepiš fotko ventila na radiatorju.
Nimam časa - sem v penziji!
#10
Če imaš vse ventile na radiatorjih odprte do konca, bi vsaj po mojih izkušnjah rekel, da imaš na veji premajhen pretok. Meni se to na aklimatovih radiatorjih dogaja takrat, ko termoventil omejuje pretok vode skozi radiator. Torej samo na radiatorju, kjer je v prostoru temperatura že blizu nastavljeni. Takrat greje le še polovica do tretjina radiatorja.
#11
Imam sistem msv, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gamasbn.host56.com/msv_aklimat.htm">http://www.gamasbn.host56.com/msv_aklimat.htm</a><!-- m -->
#12
Evo dal sem pumpo na II in isti drek ! Radiatorji so spodaj mrzli ali mlačni vsi,neglede na štuk !
#13
Citat:Imam sistem msv,
Kolikor je meni znano, je ta radiator uporaben za eno in dvocevni sistem.
Nimam časa - sem v penziji!
#14
Na kaj ogrevaš in koliko časa ogrevanje deluje????????
:wink:
#15
Morda imaš kje v sistemu zračni mehur, kar ti onemogoča normalno cirkulacijo vode.
Zato ponovno prezrači vse.
Zlasti ne pozabi na lončke in pipice na ceveh.