Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
Ocena:
0
vse kaze da mi zs ne dela
migaj jaz sem priblizno ugotovil tako: vzel sem lansko porabo tč-(dal podatke v program od termotehnike-metre-lokacijo-radiatorji-zrak,voda-)in potem primerjal z mojo porabo-res to ni natančno mi je pa saj priblizno merilo-seveda bi mi pa vse o dejanskih izgubah povedal kalorimeter za celo sezono-na zalost meni je šel papa
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
Še vedno ogrevamo preko 300m2, SV za 9 oseb,notranja T je 22C non stop...Gorenjsko območje Lesce Radovljica. Daikin Ht 14kw + integriran daikin bojler
Poraba:
15.11. 30kwh /24h
16.11 34kwh
17.11. 42kwh Gorenjska
Izmerjen kalorimeter za 15-17.11.: COP1 2.74 COP2 (odbita poraba dodatnih obtočnih črpalk) 2.9.
Kolko imate kaj porabe ostali Daikin HT lastniki?
Objave: 188
Teme: 6
Pridružen: Jul 2011
Ocena:
0
Dolenjska: objekt brez zunanjega ovoja, ogrevanih: 180m2 (vse radiatorsko), notranja T: 21 - 22C tudi do 23C prileze, SV: 48C (260l daikin zalogovnik)-6 oseb, TČ - Daikin HT 11kW, brez drugih virov ogrevanja, prav tako brez dodatnih EL grelcev.
Poraba zadnjih treh dni 28kWh/dan, trenutna zunanja temperatura 8C pri 68% vlagi.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Mislim, da pri "Cena elektrike v MT niti slučajno ni manjša za 50% glede na VT. Manjša je za okoli tretjino..."
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Gospodinjska poraba elektrike(2X20A) v kWh brez TČ je 200 VT + 200 NT kar znese 50,72 EUR (kWh = 12,7 EUR).
Dodatna poraba TČ je 200 kWh VT +200 kWh NT , kar znese 93,01 (kwh TČ = 10,6 centa).
Dodatna poraba TČ je 400 kWh NT kar znese 83,24 (kwh TČ = 8,1 centa).
Dodatna poraba TČ je 400 kWh VT kar znese 102,79 (kwh za TČ = 13 centov).
VT za TČ je torej 60% dražja od NT oziroma MT je 38% cenejša :wink: .
Pretežno na nižjo tarifo ponoči se s TČ gotovo splača ogrevati v primeru talnega gretja ter v primeru enakih dnevnih in nočnih z.temperatur. Če so estrihi debeli in hiša dobro izolirana zna biti do večera toplo. v primeru radiatorjev to gotovo ni možno.
Če pa je to smiselno, ko je podnevi +7 (COP=3,6), ponoči pa od -1 do -7 in >75%RV (COP=2,2 do 2,5?) pa precenite sami.
Sam menim, da v primeru radiatorjev in Daikin HT vsekakor ne, vsaj do mraza tudi podnevi.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Na Genovem izračunu pride vt-mt štrom brez trošarin in ostale davčne pixxarije:
1 kWh
VT 0,06 evra
MT 0,03 evra
Ko vzameš v obzir nočni slabši COP, ta razlika ni več fifti-fifti. Koliko pa je, je pa odvisno od temperaturne razlike med dnevom in nočnjo. Oziroma temperaturni razliki v obdobju VT-MT.
Kot je Samo povedal.
No pain, no gain.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vitanestunichr("46")si/e_kat_daikin_altherma/daikin_althermaunichr("46")pdf[/url] - samo 1,56m2 je površina kače pri originalnem 200 litrskem
in tudi pri 260 litrskem bojlerju EKHTS260AC :oops:
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Prejšnji mesec smo porabili 337 kWh s toplotno. Če jih pretopim vse v VT, je račun z vsem, kar je cesarjevega, 52,30 evra. Če vse pretopim v MT, je račun 35,83 evra.
Aja, razlika v nočno dnevnem COPu ni obračunana.
O kakšnih plenicah je govora?
No pain, no gain.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Nič ne pretapljaj.
Pač pa k porabljenim kWh na tvojemu računu dodaj 100kWh VT tarife. Račun bo večji za 13,02 EUR.
Nato dodaj še 100kWh NT tarife. Račun se bo povečal še za 8,13 EUR.
Kapiš?