Precej nepotrebnega filozofiranja ....
Popolnoma jasno je, da je najbolj optimalna rešitev en ogrevalni krog, Daikinov krmilnik v bivalnem prostoru in vklopljena funkcija nadzora ST.
Žal to v veliko primerih (verjetno večini) ni mogoče, saj so hiše običajno dvostanovanjske z dvema ogrevalnima krogoma. Ker so to običajno starejše hiše, so bile narejene tudi razne adaptacije, kar pomeni, da je ponekod tudi talno ogrevanje.
Ker so v ogrevalnih krogih različne zahteve, je popolnoma logično, da potrebujemo za vsak krog svojo regulacijo in s tipanjem temperature v bivalnem prostoru vsakega kroga posebej.
Od tu naprej so opcije različne:
- enostavni sistemi z On-OFF sobnimi termostati in krmiljenjem črpalk
- bolj dodelani sistemi z zvezno regulacijo, mešalnimi ventili in tudi upoštevanjem zunanje temperature (tak je že omenjen Seltron WDC20)
Popolnoma jasno je, da potem regulacija TČ z upoštevanjem ST odpade.
TČ lahko potem deluje le:
- s fiksno temperaturo, ki je nastavljena na najbolj neugodne pogoje. Torej zelo visoko, ali pa da jo sproti prilagajamo trenutnim pogojem. Vsekakor mora biti temperatura višja, kot je potreba ogrevalnih krogov.
- s spremenljivo temperaturo po vremenskem programu. Tudi v tem primeru morajo biti parametri taki, da je temperatura iz TČ vedno nekoliko višja, kot so potrebe ogrevalnih krogov
V obeh primerih vso regulacijo opravlja nadzor mešalnih ventilov, ki nima nikakršne zveze s TČ
Do tu bi moralo biti vse jasno in zadeva nedvomno deluje. Dopuščam sicer možnost, da se v kombinaciji paralelno priklopljenega kotla, pri komu pojavljajo hidravlični problemi med črpalkami ogrevalnih krogov in črpalko TČ. Problem je rešljiv s pravilno izbiro točke priklopa.
Moj pomislek, oziroma razmišljanje, pa ni bilo v smislu regulacije TČ s Seltronovo WDC 20, kar je pravzaprav nemogoče brez dodatnih vmesnikov in softwerskih modifikacij.
Govoril sem zgolj o možnosti izklopa TČ kadar ni potrebe po ogrevanju. TČ namreč "nič ne ve" o sobni temperaturi. Torej če se temperatura v bivalnem prostoru dvigne zaradi več oseb, "kuharije", ker posije sonce skozi okno, ......, se mešalni ventili zaprejo, obtočne črpalke pa izklopijo. Ker TČ o tem nič ne ve, še vedno ogreva vodo na prednastavljeno temperaturo. Če je to v kombinaciji z zalogovnikom, nič hudega saj je dobro izoliran in so izgube minimalne. Paralelno vezana peč s TČ je "mini zalogovnik", ki pa ni tako dobro izolirana in se s časom ohlaja ter greje kurilnico. To pa po nepotrebnem vklaplja TČ in zvišuje porabo.
Morda so bojazni pretirane, a vseeno mislim, da je več urno nepotrebno dogrevanje bolje preprečiti.
Skratka, še enkrat ponavljam, da ne gre za regulacijo, ampak za izklop TČ, kadar ni potrebe po ogrevanju. Vse pa se nanaša na sistem več ogrevalnih krogov.
Zato še enkrat prosim kakega Daikinovega strokovnjaka za odgovor:
1) vklop in izklop TČ Daikin HT preko sponk X3M: 7-8 (sklenjen kontakt). Settings (6-04)=1
ali
2) vklop in izklop TČ Daikin HT preko sponk A8P: X801M: 3-5 in A8P: X801M: 4-5 (sklenjen kontakt) Multiple set point control settings

7-02)=0; (7-03)=1; (7-04)=1 in ustreznih nastavitvah temperatur (A-03) in (A-04)
Sklepam, da v primeru Multiple set point control ni možna uporaba vremenskega nadzora temperatur.
Prav tako sklepam, da sklenjen kontakt pomeni vklop TČ in da kakšni drugi posegi niso potrebni.