Torej Rentgenx, za test navzkrižno zamenjaj tipala, pa da vidimo, koliko bo kalorimeter izmeril med defrostom
-če sploh bo kaj, glede na dedkov zapis (njegov kalorimeter šteje samo, če je dt>3 stopinje)

migaj povem po pravici da ne vem če pod dt 3st.še kaj šteje- če piše v navodilih minimum dt3st maks cc90st -ne vem........ sem tudi jaz zamenjal pri gretju tipala pa je pokazalo-NAPAKA-res je so kalorimetri za hlajenje in gretje samo v vsakem načinu-gretje ali hlajenje seštevata.zato jaz dvomim.....vse kaze da kalorimetra ni v rezimu gretja ki odsteva defrost-večina objektov kjer so nameščeni kalorimeri defrostov nima.....nima smisla da zgubljamo energijo za nepomembne drobnarije-saj se vsi ki imamo tč poceni grejemo
Kalorimeter meri pridobljeno energijo tc. S stevcem meris porabljeno energijo za ogrevanje stanovanjske hise in sv,defroste,standby -skratka za vse kar je v delovanju sistema. Thats it. Cop ogrevalnega sistema. Mene vec ne zanima. Ce vas pa zanima vec pojdite na SF in ugotavljajte vsi kolko gre za standby,zalogovnik,defroste,porabo oc voda-voda ki med drugim tudi ni v hisi ampak je v vrtini
!
dedek Napisal:Torej Rentgenx, za test navzkrižno zamenjaj tipala, pa da vidimo, koliko bo kalorimeter izmeril med defrostom
-če sploh bo kaj, glede na dedkov zapis (njegov kalorimeter šteje samo, če je dt>3 stopinje)

migaj povem po pravici da ne vem če pod dt 3st.še kaj šteje- če piše v navodilih minimum dt3st maks cc90st -ne vem........ sem tudi jaz zamenjal pri gretju tipala pa je pokazalo-NAPAKA-res je so kalorimetri za hlajenje in gretje samo v vsakem načinu-gretje ali hlajenje seštevata.zato jaz dvomim.....vse kaze da kalorimetra ni ki odsteva defrost
Ni res da ne obstajajo,obstajajo samo so veliiiiko drazji kot nasi ki stanejo 500eur. Kalorimetri za hlajenje. Najbolje da se odpravite na izlet na SF in jih prosite ce vam pomerijo defroste. Sicer imate ze pomerjeno na dht tabeli in se tocno vidi razlika... ampak vseeno. Who gives a shea.... kolko gre kwh za odtaljevanje tc, ce sm te kwh ze pristel pri porabi elektricnega stevca in gredo dejansko meni v minus in iz mojih radiatorjev. Pa saj mi jih ni podaril sosed!
Ni res da ne obstajajo,obstajajo samo so veliiiiko drazji kot nasi ki stanejo 500eur. Kalorimetri za hlajenje
rentgex ali imaš kakšen link-verjetno se nismo razumeli so kal. za gretje in kal. za hlajenje- ali kombinirani-vsi porabljeno energijo seštevajo-dvomim da kal. v rezimu gretja pri defrostu energijo odšteva......
Zanimivo je videt vse tiste, ki so si vgradili kalorimetre na "nekatere hvalospevne" zrak voda... ni niti približno takšnega rezultata kot bi naj bil po papirjih in obljubah nekaterih ponudnikov :?
Nobena zrak voda ne more konkurirat zemlja voda ali voda voda. Fizika je vsem enaka preko tega ne seže noben daikin pa imel 1 ali 5 kompresorjev.
Še vedno je edino kar šteje pri zraku, kvalitetne komponente in velika površina uparjalnika.
Vse ostalo je izumljanje tople vode... kar pa gre nekaterim precej dobro od rok :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Čaki, čaki! Jaz imam kalorimeter. Ne spuščam se v mikro detajle a REZULTAT DOSLEJ JE SUPER! Sem že nekaj objavljal. Če nas je več, ki si izmenjujemo izkušnje tudi lastnikov Daikin HT, pa vseeno ne pomeni, da ji pojemo hvalospeve. Jaz nimam nič proti drugim. Nasprotno! Prepričan sem, da vsem dobro služijo in se poceni ogrevamo - kot pravi tudi dedek. To je bistvo!

Je kdaj kdo sicer omenjal, da zrak-voda "konkurira" voda-voda ali zemlja-voda? Nimamo vsi te možnosti izbire! Razlike jasno da so, in tega ni nikoli nihče zanikal.

PS Izpade, kot da Daikin nima kvalitetnih komponent in dovolj velikega uparjalnika.

Če me kaj pri zadevi tule moti, me to, da nekateri ponudniki pljuvajo čez konkurenco, ki je zdrava, mora biti in vse sili, da so boljši. Ne, ampak nekateri so itak najboljši in imajo najkvalitetnejše dele, pa trajnost bo oh in sploh daljša....
dedek Napisal:Ni res da ne obstajajo,obstajajo samo so veliiiiko drazji kot nasi ki stanejo 500eur. Kalorimetri za hlajenje
rentgex ali imaš kakšen link-verjetno se nismo razumeli so kal. za gretje in kal. za hlajenje- ali kombinirani-vsi porabljeno energijo seštevajo-dvomim da kal. v rezimu gretja pri defrostu energijo odšteva......
Ja taksen tudi óbstaja,vendar je še drazji od navadnega in ód ultrazvócnega tudi..
Ostalih podtikanj ne bom komentirak. Cop 3.6 vceraj si prebral sapo? Po copu in ceni vgradnje se pa tezkó konkura kdo. V-v tc mislim
Težko verjamem, da kalorimeter ne prišteva energije, ko je razlika temperatur negativna.

Če pa temu je tako, potem je treba COP zmanjšat za vrednost defrostov, to pa je po tabeli sodeč do 10%.
Pa ne vem zakaj nekateri mešate v to temo črpalke voda-voda ali zemlja-voda. Jasno je, da imajo te boljši COP, ampak ne moreš primerjati jabolk in hrušk. Ni vsak pripravljen razkopat 500m2 parcele, kjer ima že 30 let urejen vrt z drevesi. In za take (z starimi hišami brez izolacije) je Daikin HT dobra izbira.
ufm korektno si napisal sedaj imam pa tudi jaz ze dost profesionalcev.
sam sem naredil tč ki ima cop same tč komaj2.9 -scop naj bi bil cca2 koštala me je cca1700 evrov z montazo vred-prihranil sem prvo sezono veliko-vse tč so finančno krepko precenjene -tako posiljujočega in zavajajočega lobija glede ogrevanja kot pri tč ni nikjer -to se zelo dobro odraza na forumu-pogovarjamo se amaterji o dejanskem copu pa takoj uletijo profesionalci-pa veste zakaj? bojijo se da pride resnica na plano......da je vse okoli vseh tč samo umetno ustvarjen mit kako je vse super-značilno slovensko nategovanje
Specifična toplina taljenja leda je 335.000J/kg.
335.000 joule = 0,1 kWh cirka.
Če to pomnožimo z 2,5? je odliv cca 0,25? kWh na defrost.
Če TČ dela 24 ur x 1,2kW(odjem) X 2,5(COP), pridela v 24 urah 72kWh.
Če je celodnevna ZT okoli +1 ob 100%RV (14 dni lani novembra), se pri meni defrosti dogajajo že po 30 minutah ogrevanja.
Odliv je torej cca 5,4 kWh/24ur oz. v teh skrajno neugodnih razmerah cca 7,5% pridelane toplote.
V mrzlejšem je večji pridelek, torej je odliv procentualno nekaj manjši, v bolj toplem, pa so defrosti redki.
*Poraba TČ v času defrosta, je že všteta v odjem po števcu in je cca 0,1kWh ali manj na defrost.

Me pa zanima, dogajanje pri ostalih, če je podobno? v najhujših razmerah, ki gotovo še pridejo.
... ali pa z nekaj cm izolacije - kot se je delalo še ne tako dolgo nazaj.

Sicer pa prvi cm najbolj štejejo. Vse pa tudi ne more biti razred A+++++++
dedek Napisal:ufm korektno si napisal sedaj imam pa tudi jaz ze dost profesionalcev.
sam sem naredil tč ki ima cop same tč komaj2.9 -scop naj bi bil cca2 koštala me je cca1700 evrov z montazo vred-prihranil sem prvo sezono veliko-vse tč so finančno krepko precenjene -tako posiljujočega in zavajajočega lobija glede ogrevanja kot pri tč ni nikjer -to se zelo dobro odraza na forumu-pogovarjamo se amaterji o dejanskem copu pa takoj uletijo profesionalci-pa veste zakaj? bojijo se da pride resnica na plano......da je vse okoli vseh tč samo umetno ustvarjen mit kako je vse super-značilno slovensko nategovanje

Monobloc s prevozom iz Kitajske (prevzem v Kopru) in Copelandovim srcem (12kW) pod 1.300 EUR... Je treba še kaj dodat?
Migaj Napisal:Specifična toplina taljenjaMe pa zanima, dogajanje pri ostalih, če je podobno? v najhujših razmerah, ki gotovo še pridejo.
okoli ničle mi je pri deffrostu padla temp ogrevne vode za cca4 stopinje(cca140 litrov vode)imela je temp cca 40st in to v času trajanja defrosta cca3 minute-po moji logiki je šlo za ohlajanje x energije in potem za dogretje na temp 38st y energije- ne znam pa izračunat
csamo001 Napisal:Monobloc s prevozom iz Kitajske (prevzem v Kopru) in Copelandovim srcem (12kW) pod 1.300 EUR... Je treba še kaj dodat?
sem imel dve kitajski poceni klimi- dodam:nikoli več-uparjlnik tanek kot papir nekvalitetna elektronika itd.....trdim pa da za več denarja imajo tudi kitajci dobro robo- pa kitajci niso nič krivi.......