11.11.2012 ob 19:30
Po mojih izračunih pri ZT=0 in RV>96%, če 7 minutni defrost sledi 30 minutam ogrevanja, je COP 14% nižji, kot bi bil (teoretično) brez defrostov. Če se v tem primeru ogreva z nizko T ogrevalne vode lahko tudi 20%, sicer pa v povprečju dec-feb cca 10%, v prehodnem pa vsaj pol manj. Najhuje je bilo lani novembra.
Najbolj zanimivo pri dobljenem rezultatu je bilo, to, kar sem opazil tudi v praksi, da so računsko večji minusi, če se ogreva na nižjo temperaturo ogrevalne vode ob isti pogostnosti defrostov. Vendar sem pri meni opazil še nekaj, če se ogreva z višjo T ogrevalne vode so defrosti nekoliko pogostejši. Kljub vsemu, je v zelo vlažnem, če se na uparjalnik nabira srež, ekonomičneje ogrevat z nekoliko višjo T ogrealne vode.
To so moje izkušnje, me pa zanima kako je pri drugih uporabnikih, če se je kdo v to sploh analitično spuščal.
Nja dam gor link, do xls?
Sicer pa, sem že večkrat objavil tole slikico tehničnih podatkov:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kose-radenciunichr("46")si/migaj/Altherma%20HTunichr("46")jpg[/img]
Primerjajte vrednosti INTEGRATED s PEAK
Razlike so na račun defrostov, kdor ne verjame in ne zna brati -ga morda prepričajo podatki pri +7, ko so podatki v obeh tabelah identični.
Pri +2 in manj pa precej različni.
Najbolj zanimivo pri dobljenem rezultatu je bilo, to, kar sem opazil tudi v praksi, da so računsko večji minusi, če se ogreva na nižjo temperaturo ogrevalne vode ob isti pogostnosti defrostov. Vendar sem pri meni opazil še nekaj, če se ogreva z višjo T ogrevalne vode so defrosti nekoliko pogostejši. Kljub vsemu, je v zelo vlažnem, če se na uparjalnik nabira srež, ekonomičneje ogrevat z nekoliko višjo T ogrealne vode.
To so moje izkušnje, me pa zanima kako je pri drugih uporabnikih, če se je kdo v to sploh analitično spuščal.
Nja dam gor link, do xls?
Sicer pa, sem že večkrat objavil tole slikico tehničnih podatkov:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kose-radenciunichr("46")si/migaj/Altherma%20HTunichr("46")jpg[/img]
Primerjajte vrednosti INTEGRATED s PEAK
Razlike so na račun defrostov, kdor ne verjame in ne zna brati -ga morda prepričajo podatki pri +7, ko so podatki v obeh tabelah identični.
Pri +2 in manj pa precej različni.