Ta isti članek je bil objavljen že v kar nekaj revijah oz. prilogah nekaj mesecev nazaj. Je pa dobra informacija, da je izšel novi izvod revije Pod svojo streho.
Saj bi človek z veseljem kupil črpalko z omenjene reklame, zgleda res dodelano, vsaj po videnem na sejmu, toda cena za obubožane Slovence je žal nedosegljiva.
Lentus Napisal:Rendgenx, za večjo verodostojnost izmerjenih podatkov ti priporočam, da prilepiš slike stanja obeh števcev na zečetku merjenja in potem še na koncu merjenja. Da bodo (bomo) videli na lastne oči rezultate meritev. Z SGS3 je to preprosto :wink: .
Moj stevec je elektricni simens in uz kalorimeter digitalni ki shranjuje po mesecih za leta nazaj po
rabo. Enostavno se da vse preverit tako da lentus...hvala vseeno.
Tako, da slik stanja števcev ne bomo videli?
G.lentus z vsem spoštovanjem do tebe, ko bodo ostali prodajalci,monterji,uporabniki lepili slike svojih števcev na forum,na članke ki jih pišejo....jih bo pa tudi privatni uporabnik ene tč zrak voda,ki greje familijo z njo. Do takrat jih bo pa lahko videl edino rentgenx in tisti ljudje,katerim jim bo on to dovolil. Še vedno mislim,da je verodostojen izkaz digitalni izpis na koncu meseca ,ki se vpiše v števec bolje kakor pa ena slika ,ki je lahko slikana kadarkoli in za ali pred čemerkoli. Stvar in vivo ...s programsko shranjenimi izkazi veliko bolje šteje...

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dlms.com/images/lge650.jpg">http://www.dlms.com/images/lge650.jpg</a><!-- m -->

Trenutna moč,ure delovanja,prikaz MT,prikaz VT,prikaz stanja baterije,prikaz največje moči porabe v dnevu in še sam ne vem kaj še.Za vsak sektor ki sem sedaj navedel ,greš v podmeni kjer vidiš točen do stotinke decimalke natančno porabo vt,mt,moč,skupna poraba za zadnjo minuto v mesecu za čas delovanja števca nazaj...Števec sem dobil za 40€,tako da ne rabim slikat kakor ti pa čeprav je bil zelo poceni.
Enak el. števec imam tudi jaz. Če kdo ne verjeme podatkom, ki jih kdo na piše je to njegov problem, ker na dolgi rok se ne izide. Prej ali slej. Jaz sem svoje odčitke že podal in niti slučajno se ne bom spustil na raven dodatnega dokazovanja, če kdo česa ne verjame. Lahko pa po dogovoru pride nezaupljivež pogledat, pa se prepričat.

Mimogrede. Še vedno mi odmeva tisti članek, sicer z večino podatkov že viden. Ne razumem lastnika, da se mu toliko gre porabiti še tisti preostanek kurilnega olja. In potem celo poraba izmerjena na eno decimalko natančno. Le kako je to mogoče tako natančno izmerit????
Jaz sem 1500 litrov preostalega olja prodal. Peči na olje ni več...

Prosim druge uporabnike Atic TČ, da povedo kaj iz prakse. Predračun imam pa tudi jaz.
Jaz sem 1500 litrov preostalega olja prodal. Peči na olje ni več...

tudi jaz sem razrezal cisterno,peč z gorilcem na olje podaril-olje me sploh ne zanima več in tudi ne delam nobenih primerjav-sem pa obdrzal obstoječo peč na drva- upoštevam rek:nič nas ne sme presenetiti-če bom hotel nadaljevai projekt-tč v kleti, bom moral najprej kurilnico izolirati-to bi moral narediti ze na začetku-potem bi se šele v praksi videlo kako je-zelim ugotoviti rezultat pod pogojem da tč ne more dobiti iz kurilnice(tal, sten in stropov ) praktično nič energije -spet sem na začetku....
prasuvse Napisal:.. prosim te, s temi izjavami.... naj se prelevijo v preprosta vprašanja. Odgovor bo podala publika :wink:
Sicer so pa vsi odgovori v navodilih. Izbrani posedujejo tudi napredna navodila in če imaš to smolo, da nisi deležen tega privilegija... ti ne pripadajo - žal, vse je z namenom.
Pri Daikinu zaposlujejo take, ki pogruntajo kaj novega in ne tistih, ki odkrivajo že odkrito toplo vodo. Confusedhock:
Čeprav sem malo nazaj podal par vprašanj, nekatera zanimajo tudi druge uporabnike, na niti eno ni odgovora :oops:
Prasuvse, naj čakamo 9 mesecev? -je zmanjkalo tople vode ali v čem je problem :twisted:
rentgenx Napisal:G.lentus z vsem spoštovanjem do tebe, ko bodo ostali prodajalci,monterji,uporabniki lepili slike svojih števcev na forum,na članke ki jih pišejo....jih bo pa tudi privatni uporabnik ene tč zrak voda,ki greje familijo z njo. Do takrat jih bo pa lahko videl edino rentgenx in tisti ljudje,katerim jim bo on to dovolil. Še vedno mislim,da je verodostojen izkaz digitalni izpis na koncu meseca ,ki se vpiše v števec bolje kakor pa ena slika ,ki je lahko slikana kadarkoli in za ali pred čemerkoli. Stvar in vivo ...s programsko shranjenimi izkazi veliko bolje šteje...

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dlms.com/images/lge650.jpg">http://www.dlms.com/images/lge650.jpg</a><!-- m -->

Trenutna moč,ure delovanja,prikaz MT,prikaz VT,prikaz stanja baterije,prikaz največje moči porabe v dnevu in še sam ne vem kaj še.Za vsak sektor ki sem sedaj navedel ,greš v podmeni kjer vidiš točen do stotinke decimalke natančno porabo vt,mt,moč,skupna poraba za zadnjo minuto v mesecu za čas delovanja števca nazaj...Števec sem dobil za 40€,tako da ne rabim slikat kakor ti pa čeprav je bil zelo poceni.

V čem je problem, da bi limal slike tu gor?
ufm Napisal:Enak el. števec imam tudi jaz. Če kdo ne verjeme podatkom, ki jih kdo na piše je to njegov problem, ker na dolgi rok se ne izide. Prej ali slej. Jaz sem svoje odčitke že podal in niti slučajno se ne bom spustil na raven dodatnega dokazovanja, če kdo česa ne verjame. Lahko pa po dogovoru pride nezaupljivež pogledat, pa se prepričat.

Mimogrede. Še vedno mi odmeva tisti članek, sicer z večino podatkov že viden. Ne razumem lastnika, da se mu toliko gre porabiti še tisti preostanek kurilnega olja. In potem celo poraba izmerjena na eno decimalko natančno. Le kako je to mogoče tako natančno izmerit????
Jaz sem 1500 litrov preostalega olja prodal. Peči na olje ni več...

Prosim druge uporabnike Atic TČ, da povedo kaj iz prakse. Predračun imam pa tudi jaz.

In kaj naj si "nezaupljivež" pogleda? Kako zgleda števec?

Ne vem v čem je težava, da od časa do časa pripopate slikico, če že zagonite/zagonimo ure in ure na forumu...
Migaj Napisal:
g.o.dizzle Napisal:Dedek, mi ne skrivamo teh podatkov...
Novi podatki za celoletno grelno stevilo zracne tč na radiatorjih:
[url]httpunichr("58")//varcevanje-energijeunichr("46")si/toplotne-crpalke/thermia-atec-letno-grelno-stevilo-v-praksiunichr("46")html[/url]
Izvleček:
Pred vgradnjo toplotne črpalke je bila hiša ogrevana s sodobnim oljnim kotlom, poraba v zadnjih 10 letih je bila med 1.850 in 2.570 litrov olja. Ker je kotel relativno nov in kakovosten,..
Po enem letu delovanja je kalorimeter izmeril 21.928 kWh pridelane toplote s toplotno črpalko. Vrednost na kalorimetru ne vključuje električnega grelca v notranji enoti in oljnega kotla, to dvoje je moč izračunati iz števila delovnih ur na posamezni napravi. Električni grelec je pridelal skupno 270 kWh, oljni kotel pa 1.351 kWh (95% izkoristek), torej je skupna pridobljena energija v objektu 23.550 kWh.


Do 2750 litrov polja je očitno bila poraba pred vgradnjo novega, ki je zmanjšal letno porabo na od 1850l kurilca. Me pa res zanima katera peč na letni ravni pri ogrevanju in pripravi sanitarne vode iztisne iz sebe 95% izkoristek v praksi, kot navajate v članku? Vprašanje lahko postavimo v kaki drugi temi tega foruma, če se strinjate.
Iz porabe nove peči k.olja bi ocenil, da gre tu gre za letne potrebe cca 17 tisoč kWh. Ker je bila lanska zima hujša, morda do 19.000 (z veliko rezerve), ajde, če sedaj bolj ogreva cca 20.000 kWh, podobno kot pri meni-pri slabše izolirani in večji stavbi.
Po vgradnji TČ ste (menda pred zalogovnikom) izmerili in izračunali kar 23.550kWh.
No, meni navedeni podatki ne grejo skupaj.
Zanimivo bi bilo dati kalorimeter za zalogovnik oz. pred radiatorje, tako kot je npr pri Rentgenxu, pa da vidimo razliko.
Mimogrede kar 13kW TČ ni delovala samostojno, zato primer iz prakse ni najbolj merodajen za tiste, ki nimajo oljne peči.
Kvadratura objekta je nenazadnje samo 160m2, oseb malo, zidovi so iz izolativnega siporeksa in dodatno izolirani z 8 cm izolacijo.
Verjamem v navedeno skupno porabo: 7.864 kWh + nekaj elektrike za delovanje peči (kar je nekaj več kot pri meni).
Če bi delili 20.000 s 7.900 bi dobili kar bi dobili in po mojem bi to bilo to kar v resnici je: letni izkoristek sistema ogrevanja in priprav tople sanitarne vode. Dober je.
Ko pa se ogasi gospod iz slike članka na forumu in ne trgovec, ki uporabnike po forumu zmerja s cepci, pa bom bolj prizanesljiv in bom raje več spraševal, do takrat pa uporabnikom napišite raje okvirno ceno na ključ za omenjeni sistem - kompletno z vso reglacijo in apliciranjem in vsemi navedenimi opcijami -pa ne pozabit, da imam predračun.

Kje točno si prebral, da je bil oljni kotel menjan? En kup sklepanj in prilagoditev v tvojem pisanju, čeprav so v članku navedene številke jasne. Koliko so pa verodostojne pa je spet drugo vprašanje...
"Do 2750 litrov polja je očitno bila poraba pred vgradnjo novega, ki je zmanjšal letno porabo na od 1850l kurilca. Me pa res zanima katera peč na letni ravni pri ogrevanju in pripravi sanitarne vode iztisne iz sebe 95% izkoristek v praksi, kot navajate v "

opazil sem da po deseti uri večer marsikdo postane površen-verjetno je preutrujenost
csamo001 Napisal:
ufm Napisal:Enak el. števec imam tudi jaz. Če kdo ne verjeme podatkom, ki jih kdo na piše je to njegov problem, ker na dolgi rok se ne izide. Prej ali slej. Jaz sem svoje odčitke že podal in niti slučajno se ne bom spustil na raven dodatnega dokazovanja, če kdo česa ne verjame. Lahko pa po dogovoru pride nezaupljivež pogledat, pa se prepričat.

Mimogrede. Še vedno mi odmeva tisti članek, sicer z večino podatkov že viden. Ne razumem lastnika, da se mu toliko gre porabiti še tisti preostanek kurilnega olja. In potem celo poraba izmerjena na eno decimalko natančno. Le kako je to mogoče tako natančno izmerit????
Jaz sem 1500 litrov preostalega olja prodal. Peči na olje ni več...

Prosim druge uporabnike Atic TČ, da povedo kaj iz prakse. Predračun imam pa tudi jaz.

In kaj naj si "nezaupljivež" pogleda? Kako zgleda števec?

Ne vem v čem je težava, da od časa do časa pripopate slikico, če že zagonite/zagonimo ure in ure na forumu...

Pa saj ubistvu res ni nobene težave.Pri meni je stvar taka kakor sem opisal in še pri kom na forumu. Lepo se gre v števec,v statistiko in se izpišejo mesečne porabe vključno z VT in MT za prejšnje mesece do stotinke decimalke natančno. Tako,da verjemite ne lažem in če bi lagal,bi sam sebi lagal.Saj je stvar preverljiva in se jo komotno ovrže ali potrdi. Ne bom pa limal slik (zaenkrat)zaradi drugih razlogov,ki sem jih že navedel. Pa saj me že poznate v tolkem času,da podatke,merjenja prikažem 100% objektivno resnično. Je pa res da kdaj svoja subjektivna opažanja napišem kakor jih jaz sam vidim s stališča uporabnika,ki pa niso nujno 100% pravilna. Sklepam po zdravi kmečki pameti,... in ne trdim da je vse res kar sklepam,daleč od tega. Zato večkrat vprašam za nasvet strokovnjake,ki montirajo TČ. Imam pa števec,kalorimeter, senzorje,displaje,dokumentacijo in unikaten sistem(talno gretje,radiatorji,2 čisto ločena in različno izolirana ogrevalna kroga z kretnico,mešalnim ventilom in dvema dodatnimi obtočnimi črpalkami v sistemu. Se mi pa zdi fer,da merim porabo elektrike za cel sistem in ne samo del tega.Tako bi morali vsi predstavljat svoje študije in dognanja), da stvar opazujem in sklepam na osnovi tega. Kakor tudi večina uporabnikov TČ na forumu. Nimam pa nobenih koristi od tega, če bi podatke potvarjam,spreminjal. Zakaj? Zato,da pokažem kolko mam večjega od kerga drugega. Meni je glavno da nas bo dolga leta TČ poceni in zanesljivo grela,brez okvar na sistemu. To je moj dolgoročni cilj in nič drugega. Delovanje vseh TČ pa je zelo podobno in po COP-ih in po delovanju. Razen Ht različica TČ ima drugače zastavljen sistem,kateri je zelo dober na njenem področju. Ima pa tudi kakšno slabšo stvar,če bi jo hotel uporabiti za stvari za katere ni namenjena.

Tudi stb poraba bo pri novi Daikin HT 2013 poštimana in zmanjšana. Tako,da bo imela na račun tega dosti boljši COP SV poleti.
Podatki za današnji dan od 8. ure, pa do sedaj:
Kalorimeter 23kWh/ el. števec 6,28kWh = COP 3,66
No, to je super grelno število, Kako pa to, da ima rendgenxova TČ tako nizek Cop? Ali mogoče ni kaj v redu pri njemu?

rentgenx Napisal:Zdaj sem imel v teh treh dneh nazaj grede
A10 43
A-10W56
dT9
0
COP je bil nekje med 2.43-2.56 pri teh ZT.
in...
rentgenx Napisal:COP ZT 6C,14kw TČ na radiatorskem ogrevanju je v zadnjih 12 urah 3.02! Brez dodatnih Oč, pa bi bil dnevni COP okrog 3.2!
csamo001 Napisal:Kje točno si prebral, da je bil oljni kotel menjan?
Med vrsticami Idea
Da tebi in zvečer utrujenemu dedku malo pomagam: V objavljenem marketinškem članku se navaja:
- poraba v zadnjih 10 letih je bila med 1.850 in 2.570 litrov olja. Ker je kotel relativno nov in kakovosten,..
- da je stranka relativno nov oljni kotel želela aktivno(ni poceni rešitev) obdržati v sistemu ogrevanja ter da ima peč kar 95% izkoristek
pa tudi sam god je na forumu podal informacijo v zvezi s tem kotlom -se mi ne da iskati po čiščenih in zaklenjenih temah, pa saj nimamo spomina kot zlata ribica, ali pač?
Nenazadnje je porabil cca 7.900 kWh oz več kot jaz za 160m2 precej dobro izolirane hiše.