Jasno je, da če povečaš površino radiatorjev, lahko za isti učinek ogrevaš z nižjo povprečno temperaturo ogrevalne vode.
Nižja temperatura ogrevalne vode praviloma daje pri TČ-jkah višjie COP-e, res pa se nekoliko poveča poraba (in načeloma slišnost) obtočne črpalke.
Sem preteklo zimo ravno to veliko testiral in tako logiko zase v ptaksi definitivno potrdil.
Stavim pijačo, da bo eden izmed uporabnikov HT-jke, ki s HT OČ potiska vodo skozi radiatorje, s testom to potrdil.
Nejevernim Tomažem predlagam, da naredijo sledeče:
- zniža krivuljo in dt na cca 7
- počaka kak dan ter dodatno zniža krivuljo ter to ponavlja, dokler ne bo NT konstantna kljub ogrevanju oz se bo NT zelo počasi dvigala
Nato naj naredi finaly test: dt naj prestavi nazaj na 10, še boljše na 12 do 15.
Me zanima kolioko časa bo trajalo, da bodo boljše polovice protestirale.
Izvedbo testa predlagam v bolj mrzlem vremenu, ko bodo dnevne okoli nule.
LEGENDA
dt -temperaturna razlika med ogrevalno vodo, ki gre iz TČ(LWT) in tisto, ki vanjo hladnejša prihaja(EWT)
dt = LWT-EWT
(LWT+EWT)/2 povprečna temp.ogrevalne vode
HT OČ -obtočna črpalka v notranji enoti Daiin HT
A-02 -parameter izhodiščen okvirne dT (vrednost: 5 do 15) korak 1 (3 do 15 -novejši softwer?)
*pri meni Aklimat alu radiatorji začnejo ogrevato nekje pri ogrevalni vodi 40/33.
Evo v zdajšnjem vremenu TČ vanje spušča cca 40/33 do 43/35, po prekinitvi pa več.
Jasno je, da če povečaš površino radiatorjev, lahko za isti učinek ogrevaš z nižjo povprečno temperaturo ogrevalne vode.
Nižja temperatura ogrevalne vode praviloma daje pri TČ-jkah višjie COP-e, res pa se nekoliko poveča poraba (in načeloma slišnost) obtočne črpalke.
Sem preteklo zimo ravno to veliko testiral in tako logiko zase v ptaksi definitivno potrdil.
Stavim pijačo, da bo eden izmed uporabnikov HT-jke, ki s HT OČ potiska vodo skozi radiatorje, s testom to potrdil.
Nejevernim Tomažem predlagam, da naredijo sledeče:
- zniža krivuljo in dt na cca 7
- počaka kak dan ter dodatno zniža krivuljo ter to ponavlja, dokler ne bo NT konstantna kljub ogrevanju oz se bo NT zelo počasi dvigala
Nato naj naredi finaly test: dt naj prestavi nazaj na 10, še boljše na 12 do 15.
Me zanima kolioko časa bo trajalo, da bodo boljše polovice protestirale.
Izvedbo testa predlagam v bolj mrzlem vremenu, ko bodo dnevne okoli nule.
LEGENDA
dt -temperaturna razlika med ogrevalno vodo, ki gre iz TČ(LWT) in tisto, ki vanjo hladnejša prihaja(EWT)
dt = LWT-EWT
(LWT+EWT)/2 povprečna temp.ogrevalne vode
HT OČ -obtočna črpalka v notranji enoti Daiin HT
A-02 -parameter izhodiščen okvirne dT (vrednost: 5 do 15) korak 1 (3 do 15 -novejši softwer?)
*pri meni Aklimat alu radiatorji začnejo ogrevato nekje pri ogrevalni vodi 40/33.
Evo v zdajšnjem vremenu TČ vanje spušča cca 40/33 do 43/35, po prekinitvi pa več.

! Iz teh podatkov se bodoči uporabnik lahko največ nauči. In ne samo obljube in papirnati COP-i ki jih obljubljajo prodajalci. No nekaj na forumu nas je že takih ,ki smo stopili iz brošur in šli ugotavljat ali dejanski COP iz publikacij v praski res drži... Prav bi bi bilo da bi bilo čimveč teh podatkov,ki so preverljivi ...ali je vse res kar pravijo............;