ufm Napisal:dT je parameter A02 a ne? Migaj, ali lahko še malo razložiš kaj okoli tega. Če je zahtevana dT manjša, zakaj bi naj to bilo bolje?
Ja, parameter A-02 je izhodiščna dT med LWT in EWT.
Glej pri meni je bojle, ker imam imam na vsaki vzporedni zanki po dva radiatorja zaporedno vezana, zato drugi greje slabše.
Kako se reče taki vezavi ne vem, vem pa da če prvega zaprem, potem pa drugi greje kot prvi. Naj me kdo poduči, prosim.
Da se -in tudi prve raditorje smo spodaj nekoliko pripirali, kljub vsemu ugotavljam, da so radiatorji veliko bolj enakomerno topli, če zmanjšam dT na recimo 7. To pomeni funkcionalno večjo površino radiatorjev.
OČ TČ-jke z zmanjašnjem dT poveča hitrost ogrevalne vode in v 1.radiatorju se voda nima časa tako zelo ohladiti.
No in če je večja površina radiatorjev topla, lahko seveda ogrevaš na nižjo povprečno temperaturo ogrevalne vode. Voda potuje skozi toplotni izmenejevalnik v notranji TČ hitreje, in se zato lahko ogreva na nižjo temperaturo.
Parameter dT je nastavljiv med 5 in 15, TČ pa še sama korigira dT tako, da TČ lahko kar najbolje dela. OČ je med rugim zvezno regulirana, kar je verjetno bolj izjema.
Tudi tam, kjer je vsak radiator vezan vzporedno se bo opazila razlika glede na to, koliki del površine radiatorja je topel. Poizkusi parameter dati na 5 in na 15 , pa boš videl veliko razliko koliki del površine radiatorja je topel/vroč.
Iz izkušenj povem, da je velika površina raditorjev najbolj pomembna pri nizkih zunanjih temperaturah.
Pa še eno prednost nižje dT sem detektiral: tudi povratna voda za defrost je nekoliko toplejša, kar prinese nekoliko hitrejše defroste.
Mimogrede, pri talnem je praviloma dT 5 stopinj. Zakaj? -ker so zelo dolge zanke.
poznamo padec napetosti, verjetno bi opisanemu lahko rekli padec toplotne moči.
Vem, da nisem odkril tople vede, vedar menim, da bo načeloma tudi COP boljši.