Mah zaenkrat imam v projektu 24cm XPS spodaj (2x12cm, vmes HI) in 5cm EPS zgoraj (klet), ni pa to še nič dokončnega, tako da smo se poigravali z možnostjo da bi dali 12cm XPS --> temeljna plošča --> HI --> 15-17cm EPS. PZI še ni narejen, zato se je potrebno to hitro odločiti. Namreč to najbrž potegne višino stropov kleti za seboj, da ne bo tunel, pa da se stopnice izzidejo. Glavni razlog seveda nižanje stroškov, ker bi vse kar je nad ploščo sama v miru naredila, pa materiali so že v osnovi cenejši.

Je iz vidikov toplotne izolacije, toplotnih mostov in vseh teh zadev, ki pašejo zraven to približno enakovredna varianta ali naj pustim originalno?
#17
Glede na to, da imate klet, ki (ugibam) ne bo prvinsko namenjena bivanju, bi dal na vasem mestu 1x12cm XPS pod temeljno in ca. 10cm pod estrihe, pa je to super izolacija, ki v startu prihrani ca. 2k€ za povprecno hiso.
#18
Seveda. drži.
#19
Raje kot tla neogrevane kleti izoliraj strop kleti. Tako dobiš izolacijo pod ogrevano ploščo torej točno tam kjer jo potrebuješ najbolj. Ostane ti toplotni most stene pritličja proti kleti. Ki je rešljiv na več načinov če želiš tako daleč: rešitve so v smilu posebni zidaki v zadnji kletni šari ali pa posebni zidaki v prvi šari pritličja. Lahko poiščem teme kjer je to bilo debatirano.

Mnenje brez računanja, dvomim, da se "splača" s temi šarami špilat. So določeni minusi, ki jih je verjetno smiselno dol požret le če se zasleduje cilj neke določene litraže hiše in s tem loviš zadnjih par kW izgub s katerim recimo prideš v nek želen standard.

Lahko pa si pogledaš tukaj detajle od strani 25 naprej (je več variant kam daš izolacijo proti neogrevani kleti in kako rešiš toplotni most.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.passiv.de/downloads/05_teil1_konstruktionshandbuch.pdf">http://www.passiv.de/downloads/05_teil1 ... ndbuch.pdf</a><!-- m -->

Drugače pa je tukaj še dosti zanimivega in precej nekompliciranega branja
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.passivhaustagung.de/Passivhaus_D/Passivhaus_Verzeichnis.html">http://www.passivhaustagung.de/Passivha ... chnis.html</a><!-- m -->
#20
Žerjavar Napisal:
Citat: kaj npr. pomeni v največjem mrazu (ko je poraba energije seveda največja) samo ena stopinja.
Ni toliko, kot misliš.
Izgube toplote skozi zunanji ovoj (zid, okna zgornji strop, tla, ..) so linearne z razliko temperature.
Praktično: če je zunaj -10 C, ti pa dvigneš notranjo temperaturo od 22 na 23 C si dvignil razliko od 32 na 33 C = izgube so se povečale za 1/32 = 3%.
ne govorim samo o izgubah (merjene izgube sem prepričan, da so večje od tistega, kar si navedel ob tej temperaturi), govorim predvsem o porabi energije za ogrevanje (ali obratno za hlajenje), ki se v ekstremih precej poveča za dvig recimo samo ene stopinje. in če imaš računsko temperaturo 20 stopinj, potem na koncu pogruntaš, da dejansko rabiš npr (na pamet), vsaj 20% več za tistih udobnih 22, 23 stopinj ali več. in hiša ni več 2l, postane 3l..
o takšnih zadevah govorim, plus seveda vsi dejavniki, ki sem jih že prej naštel. zato je treba imet vedno celotno sliko v glavi, jasno ustrezna obdelava detajlov itak že avtomatsko paše zraven..
#21
cinik Napisal:Raje kot tla neogrevane kleti izoliraj strop kleti.

Klet je ogrevana.

S šarami se igramo, samo dokler ni PZI narejen (kjer bo potem zadnja verzija). Na pamet nič, zato zdaj sprašujem. Že tako se najbrž ne bomo mogli ogniti kaki nepredvideni improvizaciji, ampak take zadeve bomo pa na papirju najprej rešili, ne na terenu.
#22
JaBK Napisal:Namreč to najbrž potegne višino stropov kleti za seboj, da ne bo tunel, pa da se stopnice izzidejo.
Če je vse skupaj še v fazi PZI (sem te zamešal z @jožekom) potem ne vidim povezave kako to potegne za sabo višino stropov. Ta je lahko natanko takšna kot želite oz. menite, da je optimalna. Za to morate vedeti edino to, kolliko izolacije in na katerem mestu jo želite (pod ali nad kletno ploščo)

Če je klet ogrevana mi ni jasno čemu se s šarami ubadate. Napokajte izolacijo, ki je potrebna pod kletno temeljno ploščo in toplotni most stena temeljna plošča izgine. Posebnih šar ne rabite. Glavnino izolacije dajte zato pod ploščo - saj na tem mestu rešuje dva problema (izolira proti zemljini in prekinja toplotni most "kletne stene->plošča->zemljina) . Nad ploščo pa minimum s katerim boste preprečili širjenje udarnega zvoka. preko tal kleti na stene kleti in od tu v pritličje. Ne vem sicer kakšni so načrti s kletjo, a najbrž spodaj ne bo disko klub, da bi udarni zvok nek velik "faktor" bil.
JaBK Napisal:Mah zaenkrat imam v projektu 24cm XPS spodaj (2x12cm, vmes HI)
JaBK Napisal:12cm XPS --> temeljna plošča --> HI --> 15-17cm EPS
Ne vem kaki so osnovni nameni rabe te kleti ampak zemljina je v povprečju toplejša od zraka skozi ogrevalno sezono. Izolacijski ovoj mora biti usklajen glede na temperaturno razliko, ki jo z njo "varuješ", če imate 2 - 3 metre pod zemljo skupno 24 cm izolacije (ali v drugem primeru celo skupaj 32 - bo potem na stenah kleti enaka debelina in na fasadi, ki je izpostavljena hladnejšemu zraku 30 ? Ali jaz nekaj ne razumem. Sliši se zelo ektremno. Zagotovo pa ne bo poceni. Nekaj jaz tu ne razumem...
#23
V obeh primerih je cca enako izolacije. samo razporejena je drugače - enkrat več pod ploščo, drugič manj. Kakorkoli, ekosklad je postavil magično mejo 2,5L. Tam želimo biti, ne samo zaradi subvencije, ki nikdar ne bo pokrila stroškov, ampak je to nek cilj, nad 3L pa absolutno ne želiva iti.

No, sem pa zdaj še v 5to dala dol program od URSE in se toliko poglobila, da sem si okvirno izračunala kaj pomeni cm tu in cm tam.
Imam pa hitra vprašanja, če kdo pomaga. Pri TČ sem pustila defaultne nastavitve, ker COPov pri določenih temperaturi ne vem za nobeno TČ. Bo pa 8kW črpalka. A sem prav izpolnila, če dam 8kW za ogrevanje, 2kW za SV, in na zadnjem zavihku kombinirano 8kW? Ravno tole okoli ogrevanja me najbolj bega, pa je potrebno za izračun. Če so kje kaka navodila, bi bila zelo hvaležna.

No, kar sem zdaj odtipkala notri sem pa dobila za:
KOMBINACIJA 1:
Tla kleti: 24 cm xps + 5 cm EPS
Stene kleti: 15cm XPS
Skupaj letna potrebna toplota: 20 kWh/m2a

KOMBINACIJA 2:
Tla kleti: 12 cm xps + 5 cm EPS
Stene kleti: 10cm XPS
Skupaj letna potrebna toplota: slabih 24 kWh/m2a

A je to možno, da so tako male razlike? Mislim, s mojim sva se odločila, da pri izolaciji res ne bomo šparali, sploh ne pri kleti, ampak kar je preveč je pa preveč. Pri taki mali razliki bomo še kako šparali...
#24
jabučk...med dvema opcijama najdi srednjo pot. Po eni je malček malo po drugi že kar pretiravanje. Torej..naj si opciji podata roki in to je to - nižji stroek v štartu, pa še vedno zadovoljih z vidka izolacije.

Se pravi skupna debelina okoli 20 cm).

(Pri 17ih cm klasične izoalcije vem, da je faktor prehodnosti U=0,20 W/m2K).
#25
Tako ja. Pri varianti, kjer je skupaj 17cm izolacije je U = 0,209. Pri 27cm pa U = 0,132. Pa U je praktično enak, ne glede na razmerje XPS vs EPS. Je pa, kot razumem, XPS pod ploščo nujen za prekinitev toplotnih mostov, tako da 12cm spodaj bo.

Zato sprašujem, če je možno, da je taka v bistvu mala razlika med tema dvema ekstremoma. Ubrali bomo itak eno pot vmes. Če sem prav uporabila program (to me zdaj najbolj skrbi), potem imam 5 min, da vnesem vse možne kombinacije, pa malo tudi cene preračunam. Je pa potrebno v program vnesti tudi podatke o ogrevanju in prezračevanju. Slednje ni bilo problema, ogrevanje mi pa dela probleme. Da nisem tu kake neumnosti naredila, da bi vse narobe računala. Se to pozna pri končnem izračunu ali so razlike med kombinacijami vedno enake?
#26
Veš kako je z izolacijo in prehodom toplote...z začetnimi centimerti prehod konkretno pada, kasneje pa se ta tok umiri. In več kot jena koncu izolacije....samega efekta več ni tako hudega, kot bi si človek mislil. JE pa tako da v povprečju se ravno pri izolaciji ne splača šparatai ker te na koncu precej drago pride.

a takole na uč....se da tam do U=0,15 W/m2K priti z dokaj sprejemljvimi centimetri, naprej pa je potrebno za kaj bolj efektivnega dodajati po 10 cm izoalcije (in ne več po 1 cm).

Zdaj če gre za streho, kjer se uporabi steklena volna, ki je razmeroma poceni, potem si pač rečeš..ajde, naj bo namesto 25 raje 35 cm. Ni panike..prideš na U=0,11 W/m2K stane te 300 EUr zraven in to je to.

Pri tleh pa je pogosto v igri stirodur, ki je kot tak najdražji. Torej je razmislek o odatnih 10 cm (na že dokaj solidno osnovo) utemeljen ali ne.

Recimo moj pogled...vemo da je stirodur razmeroma drag in ima lambdo 0,035. Pika. Pod ploščo se ga uporabi predvsem za izničevanje toplotnih mostov...a za to početje ni potrebe po pretiravanju v debelini (če v tej točki). Torej narediš kompromis in uporabiš za ta namen maksimalno 10 cm izolacije stirodrurja. Cenovno gre, efekt je že kar soliden. Potem pa po estrihom uporabiš raje grafitni stiropor za tlake ki ima lambdo 0,031 (10 % bolj izolativen od stirodruja) hkrati pa tudi precej cenejši. Torej iam v celoti 20 cm izolacije U pa vsekakor po 0,20.
Zdaj ali je 0,20 dovolj za zemljino? Za moj okus dobre izoalcije je na meji sprejemljivega. Kaj dosti pod 0,15 pa pset ne vem ali se splača iti, ker kot smo ugotovili stroški za izolacijo konkretno naraščajo, ima pa že zemljina eno specifiko napram zraku....ima dokaj konstantno temperaturo in praktično pod hišo vedno nad ničlo (po mojem menenju se giblje temp. med 5 in 8 stopinjami....5 bolj ob stenah v najhujšem mrazu...8 (mogoče celo 10 stopinj) panekje na sredini objekta, kjer imaš praktično stlano temp. zemljine ne večji globini. Kar pa pomeni da je toplotni tok v to smer razmerom majhen..saj gre za temp. razliko cca. 15 stopinj (hkrati ni ekstremov, je pa res da tok je stalen..tudi ko je zunaj 20 stopinj, tla vseeno hladijo).

Tako da..za moje pojme s faktorjem prehodnosti med 0,15 in 0,20 W/m2K si zmagal. Torej ravno rang 20 cm izolacije.
#27
Izolacija je več vredna na fasadi, kjer mora "varovati" večjo temperaturnno rezliko kot v kleti. Zemljina je v opgrevalni sezoni v povpreču toplejša od zraka. Hkrati je kletna v obliku stirodurja oz. XPS najdražja.

Problem približevanja 2,5 L je ta, da se to ne da samo z izolacijo. V igro pridejo drugi faktorji, kot so linijski in drugi toplotni mostovi. Štejejo vsi detajli. Prezračevalnih izgube (zato rekuperacija) - da te postanejo kontrolirane. Dodatno pa postane bolj kot izolacija pomebna oblika hiše. PH so zato, da imajo glede na notranji volumen praviloma prej kocke kot kvadri. Večja fasada obnrnjena v jug. Streha pa je enokapna. Oboje prispeva k manjši kvadraturi fasade in s tem k transmisijskim izgubam.

Edit:
Lovljenje cilja 2 ali 2,5 L tako postane naporna in draga vaja, ki išče nemalo, včasih težkih kompromisov. Pri obliki hiše te omejuje PUP. Oblika diktira dolžino linijskih toplotnih mostov. Težavnost reševanja detajlov dodatno oteži potrebna misel na faktor izolativnosti. Šteje način vgradnje oken (v fasado, ral za zrakotesnost). Šteje tudi na hišo prislonjena pergola - ni nepomembno kako je izvedeno. Pri neki debelini fasade (zato je večanje debeline preko "normalne" meje problem) je obvezno sidranje, s tem dobiš točkovne toplotne mostove v obliki sider na fasadi. Detajli okrog strešnih oken ali frčad so itak nočna mora. Balkoni pa so problem itak že v štartu in se jim je zato najbolje v širokem loku izogniti.
Do uradnega standarda 2 ali 2,5L je pot precej komplicirana. Ne pa nemogoča. Prakse v SLO pa se je tudi kar nekaj nabralo, glede na stanje pet ali več let nazaj.

P.S.: Ali ni za potrebe ekosklada potrebno izpolnit PH elaborat/zadevo. Elaborat po Ursi ali Novocadu menda ni ustrezen.
#28
Tule za malo občutka o potrebnih u vrednostih NEH (tabela 2) in PH (tabela 4). Je vincent kar dobro aproksimacijo dal.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT150.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT150.htm</a><!-- m -->
#29
Izračuni v ursi in ostalih podobnih programih so vedno zelo povezani med seboj, ena majhna postavka lahko prinese velike razlike. Če si vnesla celoten ovoj, pravilno določila površine in kubaturo objekta potem lahko dobiš dokaj soliden izračun drugače pa raje vprašat kakšnega strokovnjaka, npr. tu na forumu. Big Grin

P.s. Ja za subvencije velja samo izračun s phpp, ursa odpade.

P.p.s. Ve kdo za kakšne tečaje phpp-ja?


Pa še ena dilema za hm ... vseznalce.

Nekako se za povprečje izmenjave zraka v stavbah upošteva 0,5izmenjave/h. Tudi programi za izračun toplotnih karakteristik stavbe so po defoltu naštimani na to mero. Takšna izmenjava zraka, naj bi zadostovala za dihanje in še kaj, nikakor pa naj ne bi zagotavljala zdravih bivalnih razmer. Po nekaterih predlogih naj bi v primeru naravnega zračenja odpirali okna 3-4x dnevno na stežaj za kakšnih 10 minut. V tem času naj bi se izmenjava zraka dvignila na 9-15izmenjav/h. V povprečju bi to zneslo potem na dan cca 1izmenjavo/h in ne več 0,5. Kaj pa to pomeni za transmisijske izgube pa po izračunih zelo veliko. Se mi zdi da lahko tukaj pride pri preračunavanju kar hitro do velikih razlik in potem čudenj zakaj neka hiša porabi veliko več kot bi morala. OK rekuperacija to izniči ampak ravno zaradi tega, ker se ti izračuni večinoma ne upoštevajo se zmanjšuje pomen rekuperacije. Kakšno je vaše mnenje, ali je bil izračun čez palec pravilen ali sem kaj spregledal?
#30
URSO imam jaz, ki se zdajle malce igram iz firbca. PHPP računa nekdo drug, sem ga že prosila, da mi vnese določene kombinacije za katere sem se odločila na podlagi URSE, potem bo pa povedal koliko kaka zadeva pri njegovih izračunih vpliva in koliko kje paziti. On mi bo pripravil vse potrebno za Ekosklad. To, kar se jaz tu hecam, je za orientacijo. Kaj pomeni cm izolacije tu in tam, kaj pomeni rekuperator z 80 vs 90% izkoristka (zelo veliko), kaj pomeni okna z U=1 ali U=0,8 (največ od vsega naštetega, pri ceni po predračunu pa presenetljivo malo).