25.5.2012 ob 16:49
točno tako
rudolf Napisal:Med prebiranjem foruma sem naletel na tole "prastaro" temo in nekaj mi ni bilo razumljivo pa bom kar vprašal.
Nekje je navedena takale tabelca:
10°C...... 1,37 kW
5°C ...... 1,71 kW
0°C ........2,06 kW
-5°C ........2,40 kW
...
V tabeli so navedene toplotne izgube objekta v odvisnosti od zunanje temperature. Sedaj pa me zanima, kaj ta podatek (npr. 1.37kw pri Tzun=10°C ) pomeni? Je to kaj v odvisnosti od časa ali kako se to gleda?
Če bi npr. imel 6kw ogrevalno napravo, koliko časa bi morala obratovat, da bi te toplotne izgube nadomestila? Se mi zdi, da bi rabil še dimenzijo časa, da bi znal odgovorit npr. kako močno ogrevalno napravo bi potreboval za ogrevanje objekta, ki ima take in take izgube.
rudolf Napisal:Ok, jasno. Podatek 1.37 kw izgub torej predstavlja toplotno izgubo v kilovatih v času ene ure.Ali pa v času enega leta. To je moč in ne energija, ki je vezana na čas.