Glej moraš računat,da pri večji LWT,več toplote TČ ustvari in odda. Ni pa to neke bistvene razlike v COP-u med tema dvema vrednostima. Bom se za tebe enkrat poigral in enkrat izračunal,če te že zanima. (v bližnji prihodnosti
Ne, ker v instal.manualu piše, da je potrebno zagotovljati >20 litrov krožeče vode(poleg tiste v notranji enoti). Je imam 3X več :wink:
Res pa po novem praviloma ne zapiram nobenega radiatorja, da bom lahko vozil po krivulji tako, da bo pri ZT +2 ogrevalna voda lahko tudi samo cca 45/37, defrosti pa bi vseeno hitro končali. Bomo videli že sredi novenbra, morda ne bo potrebne minimalne korekcije navzgor. dilema pri Daikin HT je ali pri <43 stopinj še narašča COP. Po mojem ne.
Fizika in kemija sta univerzalni, ne glede na to kakšna naprava jih skuša "ukriviti/podrediti". Zavedati se je potrebno preprostega dejstva in ko ga boste enkrat sprejeli za resnico in nič drugega kot to, bo marsikateri katalog ...poletel v smeti - energija ne nastane iz nič in tudi izničiti se je ne da.
Torej, če je zahteva HT naprave npr. 35/30 dT 5°C dT bo COP 4,2
Pustite si dopovedati, enkrat za vselej, da se izkoristek COP nanaša izključno na električno porabo in na nič drugega. V Daikin tabelah je oznaka PI - power input (A).
DA, če bo HT naprava delovala v spodnjem temp.območju bodo izkoristki višji - LOGIČNO. :mrgreen:
Žal mi je, če je ves misterij glede/okoli izkoristka HT izpuhtel v zrak...
To ni in tudi ne obstaja nek magičen stroj, ki bi lahko zaobšel univerzalne fizikalne/kemične zakone.... no ja, vsaj brez uporabe enormnih količin energije NE... črne luknje pa to :lol: :lol:
Rlasic ima zalogovnik na inverterju. Vprašaj ga, kakšne so izkušnje. Bi bila koristna informacija tudi za druge, pa še solarno podporo ogrevanju lahko v kasnejši fazi nadgradiš.
danes sem vklopil samo 6.9kw tč včeraj pri skoraj istih temp. pogojih obe(6.9+3.6)razlika pri enem ciklusu;(segretje prostorov za 1 st.c.)
obe(6.9+3.6) poraba 1.5kw
samo 6.9kw tč 0.9kw
včeraj dvizni vod začetni 24.5 st. končni 48,3st.max
danes dvizni vod začetni 24.9 st. končni 41,2 st max
v praksi sem videl smiselnost(prilagajanje moči) pravega inverterja(filozofija okoli inverterja me ne zanima) ,v delu imam elektroniko da mi bo automatsko vklapljala posamezne tč-glede na zun. temp.-program imam ze napisan
zalogovnik? -sem pristaš imeti najmanj šare, kar je možno ker ta stane in zakomplicira sistem.
prasuvse: koliko je potem COP Daikin HT pri A12/W40/30 (dt 10), če že vse veš? (45/35=4).
dedek Napisal:danes sem vklopil samo 6.9kw tč včeraj pri skoraj istih temp. pogojih obe(6.9+3.6)razlika pri enem ciklusu;(segretje prostorov za 1 st.c.)
obe(6.9+3.6) poraba 1.5kw
samo 6.9kw tč 0.9kw
včeraj dvizni vod začetni 24.5 st. končni 48,3st.max
danes dvizni vod začetni 24.9 st. končni 41,2 st max
v praksi sem videl smiselnost(prilagajanje moči) pravega inverterja(filozofija okoli inverterja me ne zanima) ,v delu imam elektroniko da mi bo automatsko vklapljala posamezne tč-glede na zun. temp.-program imam ze napisan
Dedek,
kolko je v največjem mrazu pri delovanju toje dvostopenjske TČ padla temperatura v tvoji kleti? Kakšen je pretok zraka skozi ta drugo, kletno enoto? Kletna je "ta šibkejš, ne? 3,6kW? Če bi bila večja mrcina (npr. 11 kW) bi bil airflow večji in bi se klet bolj pohladila? In še to: kakšna je kubatura kleti in kolikšna je sicer temperatura v kleti (ali je pred notranjo enoto TČ kaj nihala ali je bila skoz celo leto konstantna)?
Zanima me pa to z vidika postavitve monobloca v klet...
dedek Napisal:danes sem vklopil samo 6.9kw tč včeraj pri skoraj is
Zanima me pa to z vidika postavitve monobloca v klet...
obljubim ti da bom napisal vse podatke-čakam mraz ki bo trajal dalj časa-imam pa obe tč(skupaj cca 11kw) v isti kleti-lahko pa ze zdaj povem da je temp. v kleti bila odvisna od zunanje temperature-pri cca -15st.c. je bilo v kleti cca 9-10st.
csamo001 Napisal:obljubim ti da bom napisal vse podatke-čakam mraz ki bo trajal dalj časa-imam pa obe tč(skupaj cca 11kw) v isti kleti-lahko pa ze zdaj povem da je temp. v kleti bila odvisna od zunanje temperature-pri cca -15st.c. je bilo v kleti cca 9-10st.
Torej, temperature v kleti so ob večjem mrazu padle na okoli 10 stopinj, še preden si imel TČ v kleti, če prav razumem?
Pri nas so k sreči veliko bolj konstantne skozi celo leto...
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »