Objave: 257
Teme: 37
Pridružen: Feb 2007
Ocena:
0
torej popravi takole pa bo delovalo brez problemov. Bo pa potrebno predelati.
Črpalko za gretje toplovodnega bojlerja naj postane glavna črpalka (primarna) in naj služi za toplovodni bojler ter za transport vode do mešalnega ventila za talno gretje. Štiripotni mešalni ventil prestavi pred toplovodni bojler, ki bo služil za regulacijo temperature sanitarne vode (bolj kot ne on off regulacija). Za talno gretje kupi nov tropotni ventil. Predlagam, da nabaviš kr že set za talno gretje, ki je pravilno povezan, da ne boš imel težav z napačno vezavo (ali se le tega pogledaš in narediš enako vezavo sam).
Preveri pa nujno še nekaj. Imaš mogoče v plinski peči v njej že vgrajeno črpalko?
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Ocena:
0
Aj, aj, za regulacijo sanitarne vode pa ne rabi mešalnega ventila, itak jo segreva na maksimum in to preko termostata, ki vključuje črpalko. Med tro in štiripotnim ventilom ni nobene razlike v funkcijonalnosti, le priklop je drugačen.
Objave: 257
Teme: 37
Pridružen: Feb 2007
Ocena:
0
Mešalni ventil rabi, ker je črpalka za sitarno vodo hkrati primarna črpalka. Med tro in štiri potnim ventilom je razlika kot dan in noč. Štiripotnih se za regulacijo ne vgrajuje nikler več. V praksi je tako.
Obvezno je potrebno črpalko talnega vezati preko varnostnega termostata, ki na 45-50°C izklopi črpalko talnega. Višje temperature namreč lahko uničijo estrih.
Objave: 153
Teme: 0
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
0
za gretje sanitarne vode lahko uporabiš lastno ( sekundarno) obtočno črpalko ali 3- potni preklopni ventil na primarni črpalki ( tako pošilja kotel vodo v bojler ail v ločnico). v vsakem primeru mora biti regulacija sposobna kotlu dopovedat, da ima ogrevanje sanitarne vode prednost ter da zahteva čimvišjo temperaturo vtoka za čimhitrejše ogretje bojlerja. klasična vremensko vodena regulacija to funkcijo vsekakor podpira.
Ne čakaj pomladi, ne čakaj na...
Objave: 153
Teme: 0
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
0
:oops: :oops: :oops:
Ne čakaj pomladi, ne čakaj na...
Objave: 76
Teme: 6
Pridružen: Aug 2010
Ocena:
0
Mene pa zanima sledeče, kateri pogon in tipalo dati na mešalni ventil za talno ogrevanje ,ker nimam termostata.
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Ocena:
0
Zamenjaj mešalni ventil z termostatskim, edina in najboljša izbira. Če boš izbral ventil z zunanjim tipalom, ga daš lahko tudi na povratni vod.
Objave: 76
Teme: 6
Pridružen: Aug 2010
Ocena:
0
imam že vse povezano in ne bi še enkrat kupoval termostatskega ventila .Zanima me opcija z motornim pogonom ki bi reguliral temperaturo.
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Ocena:
0
Vse je dražje in slabše, motor in regulacija slabo dela, ker je odziv počasen , drago je. Ceneje bo menjat ventil. Kolk vej pa imaš, če nimaš ločeno kopalnico, je smiselno tudi to, razmisli, kaj in kako, lahko pa tudi kaj več na ZS
Objave: 76
Teme: 6
Pridružen: Aug 2010
Ocena:
0
v kurilnici imam peč na drva ,zalogovnik ,eno pumpo in ventil za talno gretje,enako za radiatorje,nato imam v enem nadstropju omarico za talno eno za radiatorje in v drugem nadstropju enako.Vej za talno gretje je 14.Skratka razmišljal sem o pogonu ki bi reguliral ventil da bi spuščal v talno gretje stopinje ki bi jih določil.
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Ocena:
0
Regulacija talnega gretja je sorazmerno lahka, pa vendar, že v osnovi moramo razmišljati , da posamezne sobe različno ogrevamo, kaj šele etaže. V kolikor je mogoče, bi vsekakor najprej ločil obe etaži, ker ločitev kopalnic več ni možna. Na vsako steblo je potrebno dat termostatski mešalni ventil in pumpo, ki bo uravnavala temperaturo po etažah. To je v bistvu osnovni način, po mojem najboljši, uravnavanja, vse pa se seveda lahko močno zakomplicira in podraži do neskončnosti.
Drugi način je ena od regulacij, Seltron ponuja motor, elektronsko regulacijo , tipala, meni osebno ni všeč, pa ne samo njihova, na splošno ne služi tako, kot bi pričakoval.
Glede na tvojo postavitev, priporočam termostatski ventil, ki bo nastavljen na nekaj višjo temperaturo, cca 35 stopinj, nato pa na vejah zapirat ventile , da dobiš razliko v prostorih. Da boš dobil željene temperature bo trajalo kakih 14 dni nastavljanja, potem pa bo to za vedno, ob nižjih temperaturah boš le malce dvignil tempraturo na ventilu ali obratno.
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Ocena:
0
Jaz imam tri debla, za sanitarije je za obe etaži eno, spodnjo in zgorno etažo pa imam ločeno, vsako ima svojo pumpo in mešalni ventil. sedaj samo še parkrat na leto dvignem ali spustim temperaturo za par stopinj in to je vse. Strošek regulacije je zanemarljiv glede na nekatere, ki vlagajo v regulacijo, vsi pa slej ali prej ugotovijo, da ne deluje, odziv je namreč počasen , zamuja za 10 ur ali več, kar je še posebej problem pri velikih steklenih površinah, kjer sonce segreva prostor.