EE77h=93,53kwh
kal77h=254kw
COP 77h=2,715
EE 24h=29,15kwh

ogrevanje=cca 300m2 -15C57C in 15C42C
9 oseb SV iz 37C na 45C in enkrat dnevno še na 60C ob 22C
NT prostorov od 20-23C
izoliranost poznate že dobro...


Letošnji oktober bo ekstremno "šparoven" in z rekordno nizko porabo. Se pozna kar mila jesen. Lani je bilo okrog 1000kwh porabe ,letos pa bo okoli 650-700kwh. Če bi preračunali v kurilca bi bilo to okoli 180 litrov te žlahtne kapljice ali 187€. Bog mu daj večni pokoj in lahko zemljo kjerkoli že počiva na odpadu ali pa je verjetno pretopljen že kje....

Migaj malo je manjkalo,pa me ne bi mogel razumeti...
Najlažje je vprašati tule...

1. Ali je možno na kontrolerju, ki ga imam v dnevnem prostoru nastavljati temeraturo za pol stopinje natančno?

2. Ali je možno, da pri nastavljeni temperaturi na primer 22°C bi že pri porastu za na primer 0,2 °C izklopilo oz. če bi bilo toliko pod 22°C? Sedaj mora biti +/- 0,5°C.
Najbrž je posredi šparanje vklopov kompresorja.
Če se da diferenco zmanjšati, bi pa jo tudi sam prepolovil.
Še bolj moti to, da ko gre TČ doogrevat sanitarno vodo, ogrevanje ne priklopi nazaj, dokler notranja temperatura ne pade pod -0,5 pod željeno.
Me pa pav zanima, če je na forumu kateri mojster, ki bo znal na to odgovoriti.
Sicer pa bomo vprašanje zastavili uvozniku in ta proizvajalcu, če se stinjaš.
Seveda se strinjam. Morda ve odgovor tudi kdo tukaj zbranih.
Hmmm...da se to porihtat z wireless sobnim termostatom(cca 60€) stane. Na njem imam jaz do 0.5C stopinje natančno naštimano sobno temperaturo. Ker 1C je preveč razlike! Full razlika in če še gledaš da pade histereza za 0.5C je to še več.. Nemogoče naštimat. Meni osebno in nam je najbolj optimalna T 21.5C-22C.

Zdaj naštimat tisti wireless pa je malo dražje.Najbolje da pokličete svoje serviserje ,ki so vam vgrajevali TČ pa vam bodo povedali kolko to in kaj za sabo potegne! obtočna črpalka,kretnica,..? Ne vem ker nisem monter....
Jaz imam izbrano 22 non stop, morda pa si porihtam še malo časovnike, kar do sedaj nisem še niti probal.
rentgenx Napisal:da se to porihtat z wireless sobnim termostatom(cca 60€) stane. Na njem imam jaz do 0.5C stopinje natančno naštimano sobno temperaturo..
Odstopanje +0,5/-0,5 bi lahko bilo manjše...vse je samo stvar softwerja oz.nastavitev - katerih točno pa ne vem :oops:
Dodatni sobni termostat, wireles ali ne, je dodaten strošek in samo vključuje in izključuje OČ in če ni drugače velike potrebe za njim, je nakup nesmiseln, ker se izgubi določene funkcionalnosti krmiljenja TČ. Poglej v priročnik, če mi ne verjameš.
Podobno je z zalogovniki, dodatnimi OČ, kretnicami, termostatskimi ventili, vgrajevanjem talnega+radiatorjev hkrati,... Vse praviloma zakomplicira in precej podraži sistem. Če ni tehtnega razloga, dodatnih in dvojnih komponent nikoli nima smisla vgrajevati.
Sam monterjev s tem ne bi niti slučajno trucal.
Ufm, morda bi lahko nekoliko znižal krivuljo...kakšni so sedaj parametri poglavja 3?
Peglanje oziroma pinpointanje vremenske regulacije s krivuljami vam bo umirilo nihanje notranje temperature v skoraj desetinko stopinje, brez termostatov. Govorim za takrat, ko ni hudih toplotnih sekundarnih odklonov. Če boste zakurili kamin, potem klinc......

Če vidim, da mi temperatura niha za več kot 0,3 stopinje postanem živčen......Oziroma sem. Zdaj me bk. Samo vsakič ko grem mimo termometra je 23 stopinj. Včasih ga frcnem, če ni zaštekal.....
res ne razumem, kako imaš stalno 23, če si pa limal fotke z >30?
Poglavje 3:
Lo -10
Hi +15
DV Lo 57
DV Hi 37
Migaj Napisal:res ne razumem, kako imaš stalno 23, če si pa limal fotke z >30?

dec..saj je napisal, da je kuhal špinačo! :lol: (sklepali bomo da na šporhetu).


PA tudi ta oktober se še ne šteje pod mesec, ko je bilo potrebno kuriti (Je že 'špinača' delala savno).
Migaj Napisal:res ne razumem, kako imaš stalno 23, če si pa limal fotke z >30?

Migaj, razočaral si me :?

Ravno zate sem včeraj naredil celi projekt, popise med kmečko kuhinjo in sosednjo kopalnico, pa nisi niti pogledal? S slikami, temperaturami?

Razočaran......

Imaš na 42 strani Filozofije, nekje na sredi strani.

Pismu, ful se trudim, pa nič Sad
vse sem pogledal, oprosti, vendar bi se takrat TČ lahko izklopila, estrihi pa na žalost ne morejo nehati dogrevati - se pravi niso idealno sredstvo ogrevanja. No saj tega itak ni.
Migaj Napisal:
rentgenx Napisal:da se to porihtat z wireless sobnim termostatom(cca 60€) stane. Na njem imam jaz do 0.5C stopinje natančno naštimano sobno temperaturo..
Odstopanje +0,5/-0,5 bi lahko bilo manjše...vse je samo stvar softwerja oz.nastavitev - katerih točno pa ne vem :oops:
Dodatni sobni termostat, wireles ali ne, je dodaten strošek in samo vključuje in izključuje OČ in če ni drugače velike potrebe za njim, je nakup nesmiseln, ker se izgubi določene funkcionalnosti krmiljenja TČ. Poglej v priročnik, če mi ne verjameš.
Podobno je z zalogovniki, dodatnimi OČ, kretnicami, termostatskimi ventili, vgrajevanjem talnega+radiatorjev hkrati,... Vse praviloma zakomplicira in precej podraži sistem. Če ni tehtnega razloga, dodatnih in dvojnih komponent nikoli nima smisla vgrajevati.
Sam monterjev s tem ne bi niti slučajno trucal.
Ufm, morda bi lahko nekoliko znižal krivuljo...kakšni so sedaj parametri poglavja 3?
Verjamem migaj,samo ne vem kako bi ti sóftware spreminjal potem,.
Bergi bi si moral nekako pórihtat,ker 30 met u moderni hisi z rekuperatorji,termostati,klimami..,
Migaj Napisal:vse sem pogledal, oprosti, vendar bi se takrat TČ lahko izklopila, estrihi pa na žalost ne morejo nehati dogrevati - se pravi niso idealno sredstvo ogrevanja. No saj tega itak ni.

Tisto je bilo bolj mišljeno pokazati, kako betonaža, ki ni stemperirana, žre toploto.... :?

Eh, te pa nič......