Objave: 699
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
0
Nekateri mi trdijo, da ni smiselno izolirati razvoda cevi centralne kurjave do radiatorjev češ da tako in tako pumpa - črpalka tako hitro požene vodo do radiatorjev da so izgube minimalne pa še te ostanejo v hiši. Kaj menite?
lp
Objave: 477
Teme: 46
Pridružen: Jul 2011
Ocena:
0
instalacijo v estihu ali vidno?
Objave: 699
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
0
Vidno, klasičen sistem ogrevanja (dvocevni), cevi železne (centralna je bila narejena leta 1992), ogrevanje preko seltronovo avtomatike (časovni režimi ogrevanja).
lp
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
V prostorih, ki jih nimaš namena ogrevati, je vsaka topla površina cevi izguba. V teh prostorih jih izoliraj.
Pri proizvajalcih izolacije preveri, koliko let že izdelujejo izbrani tip izolacije. Tako kot se je v zadnjih letih dvignil standard fasadne izolacije od 5 na 12 cm, temu bi bilo potrebno slediti tudi pri izolaciji cevi - od prešnjih 2 do 3 cm na vsaj 5. Da ne govorimo o možnih problemih, ki nastanejo ob taki debelini izolacije.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Kot že rečeno..potrebno ni izolirati. A smisel cevnega razvoda je v tem da ti transportira toploto tam kjer jo rabiš...torej če je na poti do tja ne rabiš (Toplote) potem cev izoliraš, da ne greješ po poti stvari, ki niso pomembne. Kurilnica je običjno že sama po sebi dovolj topla, a kaj ko bi mi imeli radi toplo v dnevni sobi.
A tu hitorst vod enima veze...tu se gleda temp. razliko med cevjo in zrakom, ter površino cevi (Ohlajevalna površina)...na podlagi tega bi se dalo zračunati koliko toplote se izgubi na poti do prostorov (na vsak način pa ta toplota ostane v hiši, le ni je tam, kjer jo želimo).
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
bi izoliral nekaj metrov cevi kurilnici in kleti (delno je ze) pa me zanima ali je kaj vazno katero izolacijo kupim ( proizvajalec..., debelina). Z neko ekstra super duper izolacijo se ne bi ven metal.
kaksni nacini montaze obstajo? nekatere se baje lepijo stiki, druge cevi so z neko "sponko", obstaja se kaj?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat: ali je kaj vazno katero izolacijo kupim
Kupuješ izolacijo, tako, ki bolje izolira. Primerjaj toplotno prevodnost (k), nižja kot je, bolje je.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
hanzi..ni za komplicirat...glej samo na debelino (so pa drage ko žafran) tako da...če ti grejo kje pod stropom, dokaj skupaj..bo bolj enostavno, da narediš iz stiroproja škatlo (da jih skriješ noter) ter vmes daš še stekleno volno. Si zmagal za minimalno denarja.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat: narediš iz stiroproja škatlo (da jih skriješ noter) ter vmes daš še stekleno volno.
To!!!
Vzami 5 cm EPS.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 699
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
0
Ja tole s stiroporom je zelo dobra ideja je kar v redu glede cene.
Sem bil v obiju pa sem gledal armafleks izolacijo pa se mi zdi da je res kar drago (cca 3 evre meter), v mojem primeru je pa cca 50 metrov za izolirat (dvocevni sistem) tako da 150 evrčkov kar kar...
lp
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
jack...huh, tu bi slika prišla prav, si ne predstavljam najboljše.
Če estetika nima veze, v igri rešitev za malo denarja in gre kaka cev po liniji/zraku, kjer nimaš kaj zapirati v škatlo ob steno oz. strop..je tudi opcija da samo cev oblečeš v izolacijo. Zdaj točno kako še ne vem (malo bi moral prvo stranico improvizirat - npr. kupiš 10 cm debelino stiroproja, odrežeš pas 10 cm...torej presek 10 x 10 cm in po dolžini vrežeš noter utor debeline cevi od centralne -> kar s fleksarco in izdolbeš...purpeno v utor, natakneš z vrha na cev, spodaj pa še en pas stirporja od 5 cm (lahko tudi 10 cm)....pa imaš polarno izolacijo cevi :wink: ). Sicer bo kvadratna, ne bo estetike, funkcioniralo bo pa super za malo (minimalno) denarja.
Verjetno bi šlo tudi s 5 cm debelino, samo bi skroaj moral delat utore na obeh platah (ki bi tvorili celoto), da nisi prehitro skozi...ter seveda je temu primerno manjša izolacija.
Ajde..na koncu še vedno lahko porežeš robove in prebeliš...bo še dobro izpadlo :twisted: