PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TVT STANDARD - toplotna črplaka za sanitarno vodo

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni, imam TVT standard peč l.1989

[img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-pSquhFPOe_s/UGIcpiiqoDI/AAAAAAAABCE/MVena0ZsB6Y/s519/tvt-shemaunichr("46")jpg[/img]

in Termotehno toplotno črpalko

[img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-SQHV7u_U9kw/UGIfA3um15I/AAAAAAAABCs/FsP7rHACblw/s646/tc-shemaunichr("46")jpg[/img]

Problem, ki se pozimi pojavi pa je ta, da toplotna črpalka praktično ne funkcionira. To pa zato, ker priteče hladna voda najprej v bojler v peči in šele nato v črpalko. Tako se za vsak padec temperature sproži najprej peč namesto TČ.

Zanima me ali ima kdo oz. je imel podobne težave in kaj je naredil? trenutno vidim edino rešitev v popolnoma ločenih sistemih.

Hvala za nasvete.
lpm.
#2
Meni je delovalo normalno, edini problem je bil da sem imel izgleda premajhno ekspanzijsko posodo in ko se je voda v obeh segrela je usekalo pri povratnem ventilu pri TČ. Nisem imel pa nobene elektronike za uravnavanje temperatur, kdaj naj kaj dela, ampak čisto enostavno vezavo in to točno tako kot je na sliki. Voda je tekla notri pri obeh in odjemala pri obeh. Res pa je da kadar je vzela vodo, recimo pri tuširanju se je vklopila in peč (bila je isto TVT standard z bojlerjem in oljnim gorilcem) in TČ. Res pa da sem to samo eno leto uporabljal. Naslednje leto sem TČ izklopil, ker je že v peči 120 literski bojler in se voda že tako ali tako non stop segreva. Vode je bilo dovolj za 5 člansko družino poraba olja pa ne vem če je bila kaj večja (sta bili čisto različne zime).
#3
Torej pozimi ne rabiš nafte za segrevanje bojlerja?
Zanimivo.
Sicer pa gre voda ponavadi po liniji najmanjšega upora, kar pomeni, da je en bojler bolj malo v uporabi. Kot tak je precej dovzeten za razno razne bakterije, zato se ga ponavadi zapre.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#4
Zapri "pipico" za kotlom (ventil med kotlom in odjemom tople vode) in problem bi moral biti rešen.
#5
Tole z zapiranjem pipice sem mislil narediti, pa nimam pojma zakaj so kakšne pipice. 2 ventila razumem, ker sta povezana s TČ, tretjega, ki ima celo črpalko in temperaturni senzor na cevi in gre iz peči malo pod bojlrejem ven pa ne razumem. Za 4 člansko družino porabimo 500l nafte čez celo leto za sanitarno vodo. S TČ se zadeva razpolovi, problem pa je pozimi, ker se vklopi najprej peč, ker priteče hladna voda najprej v boljer peči. Vroča voda iz bojlerja peči potem segreva bojler v TČ. Pri teh cenah nafte to ni več smiselno.
#6
Kolko jaz vidim imaš ti dva popolnoma ločena sistema, ki imata skupen dovod hladne vode, topla voda iz TČ pa se priključi k tisti od kotla. Zelo podobno imamo mi. Jaz pri nas sicer zaprem dovod hladne vode v kotel (TČ ima ločenega), ker je ventil, ki gre iz kotla žal zapikan na mestu in ga ni uz pomoč trikova ne morem premaknit. Idealno pa je, da zapreš ventil, ki gre iz kotla. Ko točiš toplo sanitarno vodo namreč voda iz kotla ne more teči, zato teče tista iz TČ. Poleti pa tako samo izklopiš kotel.
#7
V bistvu mi ni jasno zakaj je iz ali v bojler (?) do TČ spodaj cev s senzornim termometrom in črpalko (rumeno).

[img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-STRE8u_wXFs/UGN77r7vHTI/AAAAAAAABDc/DkWI4IQMFi8/s636/TC-2unichr("46")jpg[/img]
#8
Bemti imaš štalo s cevmi.... Če te torej prav razumem (ker pri milem bogu iz te slike nič ne razločim), ti ena cev iz TČ gre direkt v bojler od kotla? Ampak kolko vidim iz sheme nekaj postov više, nimaš direktne povezave med TČ in kotlom... Če seveda je to shema tvoje vezave.
#9
tega pa tudi jaz ne razumem in niti malo ni podobno shemi tam gor ki si jo objavil, slikaj bolj od daleč da se vidi cel sistem pa brez slikc oz jih daj več različnih
#10
Ravno tu je keč, ker tudi jaz ne razumem vsega. Desno je slika peči (ne TČ!).

Rdeča puščica, ki gre iz bojlerja peči na sliki na levo, gre kot vroča voda v TČ, če je centralna peč vklopljena.

Rdeča puščica navzgor gre kot topla voda iz TČ do pip.

Modra puščica je mrzla voda, ki gre v bojler peči.

Rumena puščica gre pa (verjetno) hladna voda iz peči do TČ in pride v TČ na vrhu bojlerja od TČ. Na tej cevi z rumeno puščico je tudi termostat nastavljen na 50st in črpallka. Kaj ta dela pa nimam pojma. Ostale cevi pa niso pomembne, ker so od peči.
#11
kaj potem praviš da ti gre vroča voda iz bojlerja pri peči v spiralo v TČ, ali gre kot vroča voda v vhod TČ kjer naj bi šla notri mrzla voda ali se nekje združita vroča voda iz TČ in vroča voda iz bojlerja iz peči in gresta naprej do pip
#12
Meni se zdi (nisem pa prepričan), da je rumena puščica neke vrste "bypass" - če čisto dol zapreš dotok hladne vode v bojler. Sicer je bolj slabo razvidno iz slike... Jaz bi najprej probal to zadevo dol zapret.
#13
Tudi jaz imam občutek, da je rumeno dotok hladne vode v bojler, ampak ne razumem zakaj je na tej cevi črpalka in termometer.
#14
Tole je na rumeni cevi, ki gre izpod bojlerja na beči v TČ bolj proti vrhu bojlerja.

[img]httpsunichr("58")//lh6unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-YD05XNi74QE/UGSw4jFgugI/AAAAAAAABEE/eOPxCkSWyqA/s478/TC-3unichr("46")jpg[/img]
#15
Takole izgleda (črpalka je na rumeni):

[img]httpsunichr("58")//lh5unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-nTnjpUY9WlU/UGS2I3vXD8I/AAAAAAAABFA/MjIYrIw2F4c/s640/tc-3unichr("46")jpg[/img]
1 2
Iskanje po temi