Pozdravljeni,

v verandi nameravamo položiti električno talno gretje pod keramiko. Prostor je velik 2m*5m, torej 10 m2. Kolikšna moč na kvadratni meter mora imeti el. talno gretje, da bi prostor dovolj ogrevalo. V kolikor sem se pozanimala pri ponudnikih se da dobiti el. talno gretje z močjo od 90-200 W/m2

Hvala za odogovre in lp,
#2
đejsi...ker nismo jasnovidci, žal ne bo odgovora - vsaj ne takega, ki bi tebi kaj pomagal, Ker je vprašanje zastavljeno brez podatkov.

Trenutno samo vemo da bi imela el. talno in da ima soba 10 kvadratov. A izgube se merijo kot razlike med zunanjo in notranjo temepraturo - torej tok toplote iz hladnega na toplo. A tu ima glavno vlogo stena, ki preprečuje prehod toplote (ter njena velikost) in če tega podatka ne vemo...da lahko ocenimo koliko dejansko izgubljate, tudi ne moremo predlagat koliko moči (za vračanje izgubljene toplote) potrebujete.
#3
Vhodna vrata so direktno na steni (širina 2m*višina 2,4m) in je hrati vhod v ta 10 m2 prostor. Ostale tri stene so predelne.
#4
Citat:Vhodna vrata so direktno na steni (širina 2m*višina 2,4m
Čemu ti služijo 2 m široka vhodna vrata?

Ob in nad vrati ni nič stene? Če je - koliko izolacije ima?
Ali je nad stropom ogrevano? Če ni - koliko je izolacije?

Ali je veranda hkrati vetrolov? Kakšno temperaturo bi želel na verandi, ko je znotraj 22, zunaj pa -15 C?
Nimam časa - sem v penziji!
#5
jasy Napisal:Pozdravljeni,

v verandi nameravamo položiti električno talno gretje pod keramiko. Prostor je velik 2m*5m, torej 10 m2. Kolikšna moč na kvadratni meter mora imeti el. talno gretje, da bi prostor dovolj ogrevalo. V kolikor sem se pozanimala pri ponudnikih se da dobiti el. talno gretje z močjo od 90-200 W/m2

Hvala za odogovre in lp,

Tukaj si lahko sam izračunaš

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww2.lecad.si%2Fdocuments%2Fseminarji%2Ftalno-ogrevanje%2FEN1264.html&ei=Kg9jUJ2-A8bPtAb_1IHABQ&usg=AFQjCNFAkmu4-MMPFLYaOq_Hi-Tvczq4gQ&sig2=HdqvnBeSEUdmzTgIjNKTmA&cad=rja">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... mA&cad=rja</a><!-- m -->
#6
Povezava ne deluje.
#7
meni deluje
#8
jasy Napisal:Povezava ne deluje.

Mogoče nisi računa za internet plačal? Smile
#9
zdaj deluje Smile
#10
Žerjavar Napisal:
Citat:Vhodna vrata so direktno na steni (širina 2m*višina 2,4m
Čemu ti služijo 2 m široka vhodna vrata?

Ob in nad vrati ni nič stene? Če je - koliko izolacije ima?
Ali je nad stropom ogrevano? Če ni - koliko je izolacije?

Ali je veranda hkrati vetrolov? Kakšno temperaturo bi želel na verandi, ko je znotraj 22, zunaj pa -15 C?


Vrata niso širine 2 metra in višine 2,4 m ampak so vgrajene v steno teh dimenzij. Vrata so višine 2,1 mx 1,1m. Izolacije na tej steni je deset cm. Nad stropom je ogrevano. Na verandi bi moralo biti vsaj 22 stopinj.
#11
22 stopinj na verandi? Boš banane gojil? Ne ga srat Smile A je dost prehodna iz notranjih sob al kaj?
#12
Kolko pa potem mora bit?

kaj mi lahko kdo svetuje kolko mora bit moč na m2?
#13
kupi več kot manj,itak ti bo termostat vklapljal in izklapljal,160w na m2 bo dovolj
#14
Citat:160w na m2 bo dovolj
Daleč preveč! Skozi vrata in zunanjo steno boš v ekstremnih pogojih imel 400 W izgub. Že pri 15 stopinjah v vetrolovu, pa pridobiš skozi notranje stene 200 W. Rabiš skupaj 200 do 400 W = vzami samo za po sredini kjer hodiš 5 m2 po 90 W/m2.
Op.: upošteval sem tudi izgube skozi tla proti kleti (10 cm EPS) in možnost dobitka skozi strop.
Nimam časa - sem v penziji!
#15
slepec Napisal:kupi več kot manj,itak ti bo termostat vklapljal in izklapljal,160w na m2 bo dovolj

Točno tako .