PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno ogrevanje na radiatorski razvod

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#16
Pa čist za info, za bojler sem kupil avtomatski termostatski ventil Caleffi Thermomischer 522 1/2".
Pri nas je cena 65€, rok dobave 14 dni in če nisi ravno blizu še poštnina.

Na nemškem e-bayu je bila identična nova zadeva 50€ stem da je bilo od teh 50€ 17€ poštnine.

Ti priporočam da si najdeš kar želiš in naročiš na ebayu. Iz DE pride v 2-3dneh domov.

Če ti je to bolj tuje tudi ni problem če najdeš kaj bi rad, ti lahko naročim, brez provizije seveda Smile
#17
Rokkras,

ne vem kako deluje mešalni ventil kateri uprablja povratno vodo.Vem le to,da pri meni je temperatura vtoka v sistem radiatorskega ogrevanja 55st C,povratni vod pa 45st C.Lahko mešaš do večnosti,pa ne boš namešal 30 stC.Kar se tiče visoke temperature na vtoku v talno gretje,sem že napisal ,da bi naš maček ležal tam,če bi bilo bolj toplo.Sistem deluje odlično,precej bolje kot sem pričakoval,obstaja pa tudi tak z termostatsko glavo,ki gleda iz omarice,vendar je meni v napoto.

LP Srečo
#18
ssecnikSmile
55 stopinj v talno gretje sploh ni opcija Smile Mislim da uporabljaš konkretno napačno opremo če je to resSmile.

Kako deluje avtomatski mešalni ventil si lahko pogledaš na skici
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mcs.si/web_prospekti/539_me%C5%A1alni_ventil_MIX_PR.pdf">http://www.mcs.si/web_prospekti/539_me% ... MIX_PR.pdf</a><!-- m -->

Fantje ne ga srat s 50 in več v talnem Smile Imaš očitno za znoret vroče po bajti potem, da ne omenjamo škode ki lahko nastane. Še več poleti sem zmeril tlakovce, ki so imeli zunaj na soncu nekaj čez 50 stopinj, pa ne moreš stat gor.
#19
55 ° C je preveč za v talno če ti pumpa lavfa non stop celo zimo....če ti pa lavfa občasno pa je čist zadovoljivo
#20
No kakorkoli, veliko sreče z 55 stopinjami občasno ali redno.

Zakaj potem sploh razmišljate o talnem, če želite imeti samo velik podtalni visokotemperaturni radiator....

Protestno zapuščam debato v tej temi Smile
#21
RTL ventil z termostatsko glavo, namesti se na povratek. Simple as that. Zraven je še doza in okrasni pokrov bele barve.
#22
SloCop,
neumen si,da ga težko najdeš takega.Sicer pa imaš pravi vzdevek.
55 st C imam v SISTEMU RADIATORSKEGA OGREVANJA,če razumeš.pa zagotovo ne.Če hočem v enem prostoru v talnem imeti 30 st C,kar hočem in tudi imam,potem potrebujem dva sistema (kar je drago in nepriročno)ali pa znižati temperaturo v ostoječem sistemu na 30 st C na vtoku v talno gretje.To se naredi tako da se na iztok talnega gretja montira RTL ventil.Preprosto,zadeva deluje.
Srečo
#23
O tem kdo je neumen bi se dalo razpravljat. Dejstvo je da imaš dovod v cevi talnega gretja priklopljen na tvojih 55 stopinj. Je res ali ni? Na izhodu iz talnega pa se ti ventil pripira ali odpira glede na nastavljeno izhodno temperaturo.

Rešitev to sicer je, samo vprašanje kako optimalna. Dovod vode imaš še vedno 55 stopinj, se pa zaradi manjhnega pretoka hladi. Če ne drugega imaš na enem delu prostora bolj toplo kot na drugem. Ne glede na to kje spi maček.
#24
SloCop,
garantiram ti,da niso tla nič bolj topla kjer je vtok v talno gretje.Je pa možno,da se prva vroča voda ohladi v steni.Bom enkrat pogledal s termokamero
Srečo
#25
Ah seveda niso. Teoretično marsikdo govori, jaz pa sem dejansko že nekaj takih sistemov naredil in delajo identično, kot če imaš v kotlovnici mešalni set in spuščaš 30c st.c. v talno. V parih dneh se tlak ogreje okoli cevi in se razna nihanja ne poznajo.
1 2
Iskanje po temi