Kupujem steklokeramicni stedilnik (6.5 kW) in pecico (2.1 kW). Napeljavo imam izvedeno tako, da bo skoraj obvezno priključiti oba porabnika na isto varovalko (drugih obremenitev ta varovalka ne bo imela). Trenutno imam 16A varovalko, vendar je premer vodnikov dovoljsen, da lahko varovalko zamenjam z 20A. Glede na to, da je skupna moc veliko vecja od moci, ki se lahko trosi na varovalki, me zanima:
Kaksna je verjetnost, da bo poraba presegala sposobnost varovalk? Ali ima kdo kaj prakse s tem?
LP, josko
Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
Ocena:
0
Če boš steklokeramično dal na full in istočasno prižgal še pečico ti bo vrglo ven 20 A varovalko. 20 A bi ti po teoriji zdržala 1 uro na 1,45x20A = 29A, tvoja skupna konica porabe pa je 37 A.
Objave: 38
Teme: 1
Pridružen: Dec 2005
Ocena:
0
Ne bo se izšlo!
Glede na sedanjo varovalko 16 A imaš morda tudi dovod izveden z vodniki 1,5 mm2. S priklopom in menjavo varovalke riskiraš požar na napeljavi!!! Če želiš zanesljivo, varno in trajno rešitev rabiš vodnike preseka 2,5 mm2 (2x faza po 20 A oz 20+16A za pečico),nula in ozemljitev.
Idealno je, če imaš trofazni priključek da pripelješ in priključiš vse tri faze (L1, L2, L3),varovane s 16 A varovalkami, nulo in ozemljitev.
L.p.; Janez
Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
Ocena:
0
Točno Janez, če je napeljava dimenzionirana na 1,5mm2 je zelo verjetno, da bi ob zamenjavi prišlo do pregretja žice in posledično stopitve izolacije. Najverjetneje bi prišlo zaradi golih žic do kratkega stika, po najslabšem naključju pa celo do požara (če je žica napeljana v kakšni leseni oblogi npr.).
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
na noben način ne boš smel imeti vklopljenih vseh štririh plat na štedilniku ter hkrati kurit pečico!
če se boš tega zavedal bo načeloma šlo (Oz. tvoja ženska/boljša polovica).
Verjetno vse 4 plate bo še prebavilo....samo pečice ne dirat.
Kombinacija 2 plošči + pečica pa bi že skoraj moglo folgat.
Saj problematičen je zgolj štart..ko so vsi lonci hladni in špirale delajona max...ko se že enkrat kuha se špirale vklapljajo občasno (oz. z manjšo močjo).
Podoben problem imam tudi sam...le da jaz imam 2 dozi...ki pa ju moram kombinirati še s kopalnico (pr. stroj, ter pomivalnim strojem)....bom pa na samo pečico in štedilnik pripeljal omenjeni dve...da vsaj samo kuho razbremenim.
Je pa res...da bi lavfale vse 4 plate plus pečica se ti edino lahko zgodi na kaki pripravi na ohcet ali kako hudo fešto....običajno pa za kuho gorijo 2 do 3 plate.
LP
Objave: 6
Teme: 3
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
0
Zivjo,
hvala za vse komentarje. Za vsakega pa imam se nekaj:
pikec: Zanima me po po kateri teoriji bi varovalka zdržala 1 uro? Kaj pomeni faktor 1,45?
janez03:vodnik je premera 2,5 mm2 (to sem imel tudi v mislih, ko sem pripisal da imam moznost uporabe 20 A varovalke). Zal nimam trofaznega priključka, niti nimam moznosti, da bi si napeljal dodatni vodnik iz el. omarce (to smo ze poskusali, vendar so cevi popolnoma polne). Sem pa ze nasel alternativo: steklokeramicni bom dal na 20A, pecio pa na 16A (na tem imam ze hladilnik, obcasno pa bodo priklopljene napa, luc za osvetlitev pulta ter drugi gospodinjski aparati).
makro: hvala za link!
vincent: zaradi zavedanja problema sem tudil postavil vprasanje. hvala za informacije!
Objave: 28
Teme: 12
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
0
sam imam 3x20 A varovalke.
Ogrevam se na centralno električno peč 16 A, imamo pečico podobno kot si sam navedel, poleg tega vključen pralni in sušilni stroj poleg, pa ni še nikoli ven vrgl. Električar mi je dejal, da tudi ne bo, razen če bi vse priključke na enkrat vključil. Torej to pomeni, da filozofiranja in računanja mojih predhodnikov ne držijo povsem.
Objave: 55
Teme: 7
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
Steklokeramični šporhet.... :roll: Premisli.