Če boš imel več ogrevalnih krogov z HT-jem ne boš mogel uporabljat daikin sobne termostatske enote za sobni termostat!! Zakaj?Zato,ker ti bo ta enota v celoti ugasnila tč in ostale 4 veje ne bodo neodvisno delovale kakor ti hočeš kajne?Vedi pa, da ti bo Tč chekirala dodatne obtočne črpalke, če ne boš dodal poseben senzor ,ki preklopi tč v totalen standby.
Ima pa še mnogo nastavitev,ki še sam ne vem zakaj sve bi jih uporabil in čemu vse služijo.Mogoče jo bom z leti in z malo več časa še bolje spoznal,saj je kar nekaj skritih rebusov pri njej.
Samo toliko nova enota 2012/2013 bo imela možnost prikazovanja COP-a,kwh vse na svojem kontrolerju in celotno beleženje le tega. Le to so imele do sedaj če se ne motim edino ene elektronike.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Gotovo lahko imaš več dodatnih senzorjev, ki krmilijo obtočne črpalke.
Kako notranja enota TČ ve kdaj iti na ON?
Če je notranja T nižja od željene, mora TČ dvignit LWT oz. kompresorja morata začeti delati.
Osnovna obtočna črpalka se ne vklopi, dokler ogrevalna voda(LWT) ni vsaj 28 stopinj (odvisno od nastavitve).
Kako TČ ve kdaj iti na OFF?
- čeprav TČ že dela na minimalni moči, je željena T prostorov je presežena > 0,5 stopinje.
- rezultat LWT - EWT je premajhen ali negativen (ni porabe).
To je ena laična razlaga uporabnika, boljšo in izčrpnejšo razlago in opis delovanja pa naj dajo strokovnjaki, ki jih je veliko na tem forumu :oops:
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
Ocena:
0
rad bi vedel kakšno vrste radiatorske napeljave imajo ostali uporabniki ht(saj jih je kar nekaj)-vsi radiatorji na eni veji z termostatskimi ventili-več vej z termostatskimi ventili, vsaka veja z svojo črpalko -en prostor z termostatom ht ostalo termostatski ventili ali črpalkami.....oglasite se
"potrebno je poskrbeti, da je vedno zahtevani minimalni pretok skozi radiatorje - zaradi defrostov"
meni ni treba ker nimam po novem defrostov,ko pa sem imel eno zunanjo enoto zunaj sem naredil tak izmnjevalec da je bil obenem še minimalni zalogovnik-defrost se je pa zmeraj vršil ko je bila tč vklopljena preko črpalk in je bil siguren pretok vode( tč off-v mirovanju se defrost ni izvajal).
vse kaze da ni tako enostavno montirati tč ht in tudi druge tč na določeno obstoječe stanje in je dodatna preureditev lahko povezana z določenimi stroški predelave-fantje ni vse tako enostavno.........
Objave: 1799
Teme: 19
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
KAJ POMENI DEFROST?
hvala če bo kdo dal utemljen odgovor....
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
Ocena:
0
najbolj aktiven na energijskih virih pa ne veš-uporabi angleško slovenski slovar
Objave: 379
Teme: 2
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
Oj,
Zadeva pri večih ogrevalnih krogih je takšna, da sam Daikin regulacijsko to omogoča preko svojega krmilnika le za eno etažo. To ni on/off termostat, kateri se lahko dodatno priključijo preko podkartice na Daikin.
Iz lastnih izkušenj lahko povem, da se pojavijo problemi pri kombinaciji Daikin-a z drugim virom npr. oljna peč, katera ima svojo regulacijo z dvema mešalnima krogoma ločeno in svojo regulacijo vodeno po zunanji temperaturi.
Sedaj, če hočeš to uporabiti skupaj imaš dve možnosti:
1. Ročni preklopi med Daikin in oljno pečjo. Zadeva ni prijazna uporabniku!
2. Vezava Daikin preko oljne peči vzporedno ali pa zaporedno k oljni peči. Pri vzporedni povezavi dejansko ne potrebuješ "by-pass", ker je sama oljna peč kot kretnica, ker je med dvižnim in povratnim vodom dejansko neke vrste kratek stik oz. mali upor preko katerega gre večino vode. V oljni peči pa je tudi ponavadi npr. 40l vode. kar je tudi več kot dovolj za defrost.
Vzporedna vezava pa je bolj zakomplicirana saj moraš omogočiti "by-pass" regulacijsko.
Torej, če uporabiš vzporedno vezavo potem ohraniš obstoječo regulacijo in kroge. Prav tako je oljna peč priključena v sistem avtomatsko. Kaj to pomeni, da se krivulja na regulaciji od oljne peči nastavi nižje od krivulje od Daikina. In v primeru padca temperature se vključi oljni gorilnik in dogreje vodo. Zadeva je 100% avtomatska.
Tak sistem se bo pri meni preveril v kratkem in vam bom potem povedal kako se to v praksi obnese.
Je pa res, da za takšno vezavo moraš imeti dokaj dobro oljno peč (dobro izolirano, nizkotemperaturno) in dober gorilnik z motornim pogonom lopute za dimnik. Tako, da so izgube minimalne, ker drugače je nesmiselno da se gre preko takšne peči.
Drugače pa jaz imam na oljni peči regulacijo Seltron WDC20 z DD2+ tipali.
Peč pa je BIASI SG kopija Budarus-ke.
lp, Branko
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
Ocena:
0
"Iz lastnih izkušenj lahko povem, da se pojavijo problemi pri kombinaciji Daikin-a z drugim virom npr"
zebec v temi posodobitev(april 2012) .... pišeš da ogrevaš na olje in kako bi posodobil......ali si kupil daikin ht in imaš montirano
Objave: 379
Teme: 2
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
Ja ta problem sem mislil z tem, kar se izvajalcev tiče. Ker kak nekaj zraven mešaš potem so že problemi kako to narediti. Najrajši so, da je Daikin samostojen.
Drugače pa je pri meni Daikin HT 14KW že zmontiran. Samo še vodni priklop se naredi.
lp, Branko
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
Ocena:
0
naj ti dobro sluzi v prihodnji sezoni-je pa res čim več kombinacij je večje so tezave-zato imam jaz sedaj tč glavni vir,drva pa za rezervo če kaj odpove-daikin ti bo pokril vse potrebe po toploti,če pa toka zmanjka smo pa tako vsi v........ker imaš radiatorje si se prav odločil za ht
Objave: 379
Teme: 2
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
Hvala dedek upam da bo čim manj problemov.
Je pa res, da ima Daikin zelo slabo regulacijo kar se tiče priključitve dodatnih ogrevalnih krogov . Je sploh nima!
Očitno je za več krogov bolj primeren VRV sistem. Samo je problem, da bi potem moral biti manjših moči.
Objave: 578
Teme: 6
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
1
Jaz imam vse radiatorje na eni veji. V enem nadstropju imamo termostatske ventile, v enem nadstropju pa še to ne. Večinoma so radiatorji do konca odprti.
Krmilna enota je v večjem prostoru (kuhinja, dnevna), kjer so radiatorji tudi do konca odprti - sicer bi gretje delovalo na full, saj ne bi bilo možno zaznati, da je dovolj toplo.
Če so radiatorji primernih dimenzij, se tudi takšen način obnese.
PS Sploh ne vem, če bi ponovno dal termostatske ventile; še tam, kjer jih imam.