mogoče kdo ve ali lahko daikin ht deluje kot on-off-v povezavi IZKLJUČNO z radiatorji oziroma ali lahko inverter tudi deluje z max močjo in v on-off rezimu(ni več zmiganja-regulacija z termostati-vremenska regulacija odpade)-glede na to da rabim jaz minim. temp. 40st(-nizja temp. ni učinkovita pri radiatorjih) sem prepričan da bi se ht tudi pri dobro izolirani hiši odlično obnesla- tudi jaz če bi imel denar........-LT tč mi pri radiatorjih in v mojem primeru nič ne koristi(preveč obremenjena)
#32
Gasper123 Napisal:Ker EKO sklad meri COP pri A2/W35 (min 3,4) to pa niso ugodni pogoji za dvokompresorsko TČ, zakaj se meri pri samo eni vrednosti vprašaj njih.


A COP 3,28 pa ni vredu A2W45 ?
Ali misliš da je res tako težko dodat še ene pogoje testiranja? Idea
Zakaj je tako,pa ne rabiš vprašat njih ampak....
#33
A COP 3,28 pa ni vredu A2W45 ?
to je pri 2st in 45st. vode odličen cop-jaz sem pri-18st. rabil temp. vode cca 46st. to pomeni da bi daikin ht v teh ze malo extremnih pogojih pri meni imela cop cca 3.......poudarjam pri radiatorskem gretju-če sem prav razumel moč pri ht z nizanjem temp. ne pada le poraba se povišuje.
#34
pa se ponavljamo, a ne:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kose-radenciunichr("46")si/migaj/Altherma%20HTunichr("46")jpg[/img]
integrated je tista realna moč, ki vključuje defroste, peak pa samo trenutna
#35
dedek Napisal:mogoče kdo ve ali lahko daikin ht deluje kot on-off-v povezavi IZKLJUČNO z radiatorji oziroma ali lahko inverter tudi deluje z max močjo in v on-off rezimu(ni več (preveč obremenjena)
Zgleda da nihče ne ve ........kako deluje samo preko sobnih termostatov-ker je to on -off način(ali deluje preko vremenske reg..ali z 100% močjo , kako je s priklopom ht-radiatorji- na več obstoječih ogrevalnih krogov (recimo 5 črpalk in 5 termostatov) in ima vsak svojo črpalko in termostat itd.)ali je treba vezati posamezne veje v eno........ni samo cop ,pa majhna poraba........
#36
Mogoče ti moj odgovor ne bo dosti pomagal.Sam imam vezano na 2 ločena ogrevalna kroga(vsak ima svojo OČ in svoj sobni termostat).Vsak deluje odlično skupaj,ločeno. (še sploh če ogrevaš kontinuirano če me razumeš,takorekoč da ne spuščaš preveč notranje temperature v hiši).

Tako da mislim sam laično, da ne vidim problema, da se ne bi moglo naredit na 5 krogov s 5 OČ.Seveda če je primerna moč TČ in niso preveč oddaljene povezave(tam seveda močnejša OČ).

Tako, da pokliči renomirane ljudi za to TČ.

Zgleda pa takole nekako 2 kroga.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?9/PM/3DFmIMue/p1050777.jpg">http://shrani.najdi.si/?9/PM/3DFmIMue/p1050777.jpg</a><!-- m -->

Zraven je še električni del pri katerem sta vezane v oč na 2 sobna termostata,..

Lp,rentgenx
#37
rentgenx hvala za podatke mi veliko povedo-temperatura v mojih prostorih -histereza 0.5st-
ali se da temp. vode pri ht nastavljat ne glede na zunanjo temp.-recimo zunaj 10st temp vode recimo 50 st in kako reagira tč ce se zaprejo recimo 4 veje -deluje samo ena in je pretok ogrevne vode majhen ter posledično premajhen odvzem toplote-ali tč automatsko reagira.......ali se kompresor izklopi ,ali automatsko zniza temp. vode.........
#38
Lahko nastavljaš od vremena odvisno T ali pa si naštimaš 40,50,60,70C ali celo večjo T.
Se pa pri meni pozna pri pripravi vode za v radiatorje,če delujeta 2 kroga ali eden.Seveda je to tudi logično.
Lp,rentgenx
#39
hvala -dobil sem konkretne odgovore
#40
Pozabil sem ti še povedat ,da OČ v sami notranji enoti reagira in zmanjšuje in veča flow avtomatsko glede na potrebe. Tudi T lahko sam uravnavaš minimalno,najvišjo,razliko med LWT in EWT. Kompresor se vse avtomatsko vklaplja,izklaplja,...
Zelo dobro da imaš tako malo histerezo,če boš imel 5 ogrevalni krogov,saj bo TČ delovala najmanj obremenjeno z čimmanj zagoni in manjšimi obremenitvami za kompresor(manj "hladnih" zagonov).

4 veje se ti zaprejo z 4 oč,ker 5 oč dela,se tudi kompresor v notranji enoti ne bo izklopil in bo deloval dokler bo delovala 5 oč. Do sedaj sem imel narejeno tako,da je oč v notranji enoti non stop "checkirala" kretnico in padec T,sedaj mi je monter z manjšim posegom še to uštimal s posebno vezavo. Sedaj notranja enota res samo počiva v standby brez chekiranj. Bomo videli koliko bo manj porabe na letnem nivoju. Nekaj pravgotovo.Kokerkoli jo je bilo,jo je bilo nepotrebno! Tudi porabo 2 dodatnih oč v kretnici bom v prihodnosti izmeril s posebnim kretničnim števcem.
#41
spraševal sem zaradi tega ker imam praktično enak način(napeljavo) ogrevanja seveda je pa moja tč softversko daleč zadaj-sem pa prijetno presenečen da im daikin ht več moznosti različnih priklopov na obstoječa stanja v kurilnici-bistvo pa je da do sedaj nisem dobil podatka da še kakšna tč doseze temp. vode cca 80 st(v glavnem se tako visoke temp. ne rabi)problem imam tudi sam -pri radiatorjih z vodo toplo35 st ne ogrejem nič(so samo radiatorji topli-krozenja toplote ni) -čeprav je hiša izolirana-radiatorji rabijo vsaj 40st-to je pa skoraj max delovna temp za večino tč zrak- voda in s tem krajša zivljenska doba tč,in slej ko prej bo tudi moja samogradnja(MAX TEMP CCA55 ST-to ni delovna!-pritisk tlačne strani ze krepko previsok-delovna temp pri moji mitsubishi je 45 st-normalna obremenitev maximalno- absolutno max nekaj čez 55st) (narediti sistem ht ali kupiti original)..........obnova-nočem delati nobene reklame me samo zanimajo dobre in manj dobre strani tč-razmišljam pa tako zaradi izkušenj v praksi v SVOJI HIŠI tekom zadnjih 3 let.Ko sem zračunal ceno materiala v samogradnji tč ht brez dela in orodja sem blizu cene originala-res pa je bistveno cenejša LTtč narejena iz rabljene klime+izmenjevalec +znanje.......
#42
dedek Napisal:
dedek Napisal:mogoče kdo ve ali lahko daikin ht deluje kot on-off-v povezavi IZKLJUČNO z radiatorji oziroma ali lahko inverter tudi deluje z max močjo in v on-off rezimu(ni več (preveč obremenjena)
Zgleda da nihče ne ve ........kako deluje samo preko sobnih termostatov-ker je to on -off način(ali deluje preko vremenske reg..ali z 100% močjo , kako je s priklopom ht-radiatorji- na več obstoječih ogrevalnih krogov (recimo 5 črpalk in 5 termostatov) in ima vsak svojo črpalko in termostat itd.)ali je treba vezati posamezne veje v eno........ni samo cop ,pa majhna poraba........
Seveda lahko deluje prek sobnega termostata odvisno od nastavitve uporabniškega parametra.
V tem primeru: ko notranja T doseže npr 22,5 se TČ izklopi, ko pade notranja T na 21,5 pa se spet vklopi.
Da pa bi TČ v tem vmesnem času delovala tako kot ON/OFF na 100% moči pa praktično ni potrebe in niti ni pametno, ker ima na npr. 60% moči še boljši COP kot je v zgornjih tabelah prikazano.
In ravno zato inverterji praktično ves čas delujejo na delnih močeh -ker je tako ekonomičneje.
Če imaš inverter, bi lahko rekli, da imaš hkrati TČ z majhno, srednjo, večjo in veliko močjo - odvisno od potrebe.
In ne glede na nastavitev krmiljenja delovanja prek sobnega termostata, je nastavitev T ogrevalne vode še vedno lahko fiksna na npr 45 stopinj ali pa se giblje glede na nastavljeno krivuljo temperature ogrevalne vode glede na zunanjo temperaturo.
Način delovanja po želji lahko spreminjaš s pritiskom na en sam gumbek originalnega krmilnika potegnejenega v dnevni prostor. Prav tako željeno notranjo temperaturo (na 0,5 stopinje),temperaturo ogrevalne vode ali korekcijo T na krivuljo.
Če te še kaj konkretneje res zanima glede delovanja pa se lahko obrneš name prek ZS-ja - lahko se pogovoriva po telefonu - bo lažje.
In ja seveda, TČ se sama prilagaja zahtevam (vklop/izkplop), dvig/znižanje T ogrevalne vode v primeru potrebe. Nastavitve T ogrevalne vode in DT so bolj ali manj okvirne vrednosti okoli katerih TČ išče optimalne razmere za dosego uporabniške zahteve.
Zapis je povzetek mojih uporabniških izkušenj.
#43
migaj hvala za odgovore-praktično sem dobil tiste bistvene odgovore ki jih nisem vedel oz nisem bil siguren-nisem vedel da je priklop mozen tudi preko termostata.......še nekaj ali je samo en termostat in nanj vezana tipala temp. drugih prostorov in se nastavljajo temp. na tem termostatu ali je za vsak prostor samostojen termostat
#44
Tisto priloženo upravljalsko škatlico se lahko preko dvo-žilnega kabla montira v kurilnici ali še bolje v enem dnevnem prostoru. Na njej se lahko (preko uporabniškega parametra) aktivira že vgrajen senzor temperature(ali pa deaktivira).
Na tak način (aktivacija senzorja) uporabljam TČ tudi sam. Če v dnevnih prostorih dejanska T preseže nastavljeno željeno T za več kot pol stopinje(kar TČ praviloma sama ne naredi, saj moč prilagaja željeni notranji T tako, da do tega praviloma ne pride, razen ko v prostore posije sonce ipd), se kompresor in pumpa TČ zaustavita.
V primeru potrebe/želje za dodatnim senzorjem notranje T, se senzor seveda lahko dokupi.
Ne vem pa, če ta dodatni brezžični senzor poleg krmiljenja obtočne črpalke na enak zelo napreden način vpliva na delovanje same TČ, tako kot sama primarna kontrolna enota. Mislim, da dodatni senzor lahko samo dodatno vklaplja osnovno obtočno črpalko.
Ker s tem nimam izkušenj bi ti morda Telmos ali Brum ali kdo drug tak primer krmiljenja lahko razložil, nekaj o tem pa bi vedel tudi Rentgenx, saj ima več ogrevalnih vej.
Nenazadnje vezava in krmiljenje večih vej tudi mene zanima(pa ne za pri meni).
Vsekakor je primarni senzor z osnovno krmilno enoto tisto, kar (če je senzor aktiviran) s TČ zelo dobro komunicira, oz. se TČ sproti uči in prilagaja svoje delovanje tako, da ta dela na najoptimalnejši možen način in je hkrati željena notranja T hitro dosežena ter praviloma nikoli presežena predvsem v primeru nastavitve temperature ogrevalne vode na odvisnost od zunanje temperature.
No v prehodnem obdobju je najmanjša minimalna moč vseeno lahko prevelika in lahko pride do urnega do nekaj urnega OFF-a, kar pa v tem primeru prinaša prihranek in nezaželjeno nepotrebno pregrevanje prostorov.
#45
če prav zastopim se lahko uporablja praktično ena termostatska enota z enim senzorjem priklopljenim na to termostatsko enoto(ki je lahko drugje kot termostatska enota-ne moreš na to term. enoto ali kakorkoli priklopiti recimo 4 senzorje v različnih prostorih ki vklapljajo oč za različne veje-drugače povedano imam lahko klasične termostate ki vklapljajo posamezne veje-obtočna črpalka notranje enote pa regulira pretok in s tem drzi nastavljeno temp. dv. voda konstantno in pri izklopu vseh oč ugasne.........samo kako ve notranja enota kdaj ugasniti-ali to povzroči ustavljen pretok vode skozi oč notranj enote