#16
Glede nastavitev temperatur uporabljajte žični sobni termostat, ker je to edini način, da boste v celoti izkoristili napisan algoritem Ht-jke - boljši rezultati. Je pa vedno mogoče ročno "šiftat" zadeve.
Brezžični termostat je dobra zadeva, ne omogoča pa take regulacije, kot žični termo. Brezžičnega je potrebno vezati preko kartice, le tako omogoči tisto dodatno funkcijo, ki jo klasični brezžični termosti nimajo.

Na žalost v nobenih navodilih za uporabo ni opisanega delovanja žičnega termostata (algoritem samoučenja in predvidevanja), ravno tako ni opisane funkcije brezžičnega termo.

Te podatke Daikin hrani zgolj za njihove inženirje in serviserje Cry
#17
Dajte mi prosim povedat kako TČ Daikin HT deluje.

-kolkor vem voda stalno kroži v radiatorjih in za dvig ali spuščanje temp. v prostoru se nastavi različno temp.vode v ceveh ?
-Kje se to nastavi v spodnji enoti ali kje drugje ?
-Kako je ko se spreminja zunanja temp. zraka ali se voda potem avtomatsko segreje na višjo temperaturo?
#18
Prispevek spodbuja sovražmi govor, teme se drži pa samo še minimalno. Uporabnik opozorjen.
#19
@prasuvse

Kaj pomeni intermediate gas injection?
#20
11kw tč daikin ht ima skupno moč 11kw
kolikšna je nazivna moč kompresorja zun. enote
kolikšna je nazivna moč kompresorja notr. enote
koliko izhodne moči ima zunanja enota(r410)
koliko izhodne moči ima notranja enota(r134)
#21
Priključna moč 11kw HT je okoli 6kw, vendar sem spremljal to zimo pri temperaturah čez dan okoli -10C je bil največji odjem okoli 4kw, po logiki ima še kar nekaj rezerve.
Meni še vedno ni jasno v čem je razlika med 11kw in 14kw, ker sta praktično isti, menda se razlikuje samo v elektroniki, v primerjavi z avtom ki bi bil čipiran? kdo to potrdi.
#22
jaz ne sprašujem po skupni moči-rezerva me ne zanima-kakšna je bila temp. dv voda(ogrevne vode) pri tebi pri -10st. c. in porabi cca 4kw?
ali ti ni jasno kaj sprašujem v postu:
11kw tč daikin ht ima skupno moč 11kw
kolikšna je nazivna moč kompresorja zun. enote
kolikšna je nazivna moč kompresorja notr. enote
koliko izhodne moči ima zunanja enota(r410)
koliko izhodne moči ima notranja enota(r134)
#23
mareee Napisal:Priključna moč 11kw HT je okoli 6kw, vendar sem spremljal to zimo pri temperaturah čez dan okoli -10C je bil največji odjem okoli 4kw, po logiki ima še kar nekaj rezerve.
Meni še vedno ni jasno v čem je razlika med 11kw in 14kw, ker sta praktično isti, menda se razlikuje samo v elektroniki, v primerjavi z avtom ki bi bil čipiran? kdo to potrdi.

Tako je, napravi sta identični... pri močnejši verziji so samo obrati kompresorja višji
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#24
Tourer Napisal:Dajte mi prosim povedat kako TČ Daikin HT deluje.

-kolkor vem voda stalno kroži v radiatorjih in za dvig ali spuščanje temp. v prostoru se nastavi različno temp.vode v ceveh ?
-Kje se to nastavi v spodnji enoti ali kje drugje ?
-Kako je ko se spreminja zunanja temp. zraka ali se voda potem avtomatsko segreje na višjo temperaturo?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=40642]TČ in radiatorji (Daikin HT); izkušnje, poraba, nastavitve[/url] - vse odgovore boš našel v zaklenjeni originalni temi o Daikin HT Idea
#25
ali je rotex v bistvu daikinova ht zunanja enota-da me ne boste narobe razumeli....namreč ima isti sistem delovanja kot daikin ht-r410,r134 in do 80st.c.
#26
Rotex HPU je povsem ista TČ kot Daikin HT Idea
[url]httpunichr("58")//deunichr("46")rotex-heatingunichr("46")com/indexunichr("46")php?id=928[/url]

[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=7AhS_E_naWE&noredirect=1]predstavitev tovarne DAIKIN & ROTEX skupine[/url] -zelo zanimiv video
#27
Povsem normalno je, da ima Rotex Daikina, če ga je pa ta kupil.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#28
prasusve povej kaj o tem kako bo nova Daikin LT merila na svoji standardni priloženi kontroler enoti : porabo elektrike ,pridobljeno E in izmerjen COP,.... v!!
Ali so na evropskem trgu že katere HT TČ in katere...Koliko stanejo??
Zakaj nima slovenska Daikin 5 let garancije kakor pa na Švedskem trgu...??
Zakaj SLO ekosklad ne daje subvencije za nakup HT TČ(Daikin). Vem da daje za drugo srednje T TČ ......
Kakšne so obremenitve kompresorja pri eno in kakšne pri 2 kompresorksih TČ...
Katera TČ je dražja : Daikin HT ali pa Daikin HT(Rotex)?
#29
Ker EKO sklad meri COP pri A2/W35 (min 3,4) to pa niso ugodni pogoji za dvokompresorsko TČ, zakaj se meri pri samo eni vrednosti vprašaj njih.
#30
Sam sem že podal svoje razmišljanje v neki drugi temi. Menim, da je namen ekosklada energetska sanacija stavb, za kar so potem primerne LT črpalke in ne zmanjševanje stroškov pri kurjavi, kar je razvidno pri uporabnikih Daikin HT. Škoda, tudi jaz bi jo imel.