Dejstva:

Že desetletja vrtalniki nimajo šuko vtičev.

Instalacijo je treba sanirati (čimprej).

Lp J.
#17
garac08 Napisal:hm, sem se bal, da bo potrebno sanirati ja. Ne vem pa ali so kabli v ceveh (hiša je letnik 1970)...

Daj ti najprej to prekontroliraj.

Odšravfaj kako vtičnico ali stikalo pa poglej kable oz. če je cev jo bo itak videti.

V kolikor je cev si zmagal...najdeš kam gre, od tam potegneš na novo (do mesta kamor pač gre).

Je pa če vedbno opcija da na tistem mestu odštemaš 10 x 10 cm, najdeš kabel, ga štukaš ter pustiš dozo, da bo možno še kdaj priti zraven. Zgodba zaključena.
#18
kadotr Napisal:Dejstva:

Že desetletja vrtalniki nimajo šuko vtičev.

Instalacijo je treba sanirati (čimprej).

Lp J.

Drži. Sem nabavil vrtalnik cenovnega ranga 100€ in nima šuko vtičnice. V navodilih piše, da je aparat dvojno izoliran, in da zaradi tega ni potrebna ozemljitev.

Predvidevam, da sem tudi s takim vrtalnikom varen pred električnim udarom, če slučajno navrtam na kabel, ali?
#19
Ja in ne!
Če je ohišje vrtalnega stroja v celoti plastično, potem načeloma skoraj ja (vpenjalna glava je lahko še vedno kovinska)
Če je del vrtalnega stroja, kjer je menjalnik in udarni del kovinski, potem zaščite tako rekoč ni, saj za ta kovinski del običajno držiš z roko
Dvojna izolacija ti predstavlja zaščito le vrtalnega stroja in ne zaščito, če navrtaš fazo napeljave.

Za primer navrtanja faznega vodnika, je edina učinkovita zaščita FID!
#20
Poštemaj pa poštukaj na poškodovanem delu s tole spojko <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lotos.si/sl-si/shop/item/4040849170423">http://www.lotos.si/sl-si/shop/item/4040849170423</a><!-- m -->

PS, dobiš v vsaki elektro trgovini.
#21
V primeru poškodbe kabla se zamenja kabel, kar je najcenejše in najbolj varno. Si ne predstavljam, kako bi izgledal kabel saniran z pomočjo tistih tulcev, pa čeprav rdečih, ki so manjši (1,5mm2) od modrih (2,5mm2) niti ne tesnosti takih spojev na vodo.
#22
....jaz si pa ne predstvavljam, kako v hiši 70-tih let, ki je 101%-no delan štrom s PPR-om zamenjat kabel Idea torej poštemat in poštukat, ali poštemat in spojit v dozi_tretje ne obstaja
#23
Komentirate 4 leta stare objave!
#24
@Homer, ali je nekaj s forumom narobe,ali je pa res toliko stara tema Smile
#25
Homer
pa saj si jo tudi sam "pokomentiral" štiri leta staro. Ko pa ne gledamo datumov.

sašo65
V mislih sem imel poškodovani kabel vrtalnika. Kar se pa sanacije poškodovanih PPRov tiče (ali drugih trdožilnih energetskih kablov) pa za to obstajajo neizolirane kovinske tulke, ki so veliko daljše in imajo vsaj milimeter debelo steno. Kovinska tulka v plastičnem tulcu je dolga okrog 8mm in ima tanko steno, kar ne zadošča za kvalitetno spajanje trdih vodnikov. Preko spoja pa se ve: termo skrčno cevko.
#26
@arbajter
Komentiral sem samo post:
ime1234 (04 avg 2016 19:19)
in njegovo konkretno vprašanje glede varnosti dvojne izolacije vrtalnika v primeru prevrtanja faznega vodnika.
#27
V redu.
#28
Če se je sveder samo dotaknil žile in je vrglo ven se lahko kabel izolira z tekočo plastiko,da jo stišneš okoli kabla.Luknjo potem zakitaš in je.

Če je kabel presekan pa seveda dozo.
#29
Kaj pa je s tabo!? Vse ok?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#30
(13.8.2012 ob 13:33)garac08 Napisal: V petek so mi prišli napeljat optiko za TV, internet in telefonijo. Pri vrtanju luknje v steno (tik pod stropom) je pri globini cca. 10 cm vrglo ven varovalko - vtičnica v katero je bil priklopljen vrtalnik ni več 


Izmerite izolacijo
če ne dobra izolacija ... potem
1. popravilo
ali
2. Zamenjajte vrstico

sicer hiša zgore in moraš
ostanite v šotoru

Professional ima merilno napravo. Delo 30 minut ... stroški
s prihodom 156 € 59 ct
Boljša meritev in plačilo 160 € + nasvet ...
...
kakor hiša gori kot v peklu


lp