Kupil sem TČ,volumen bojlarja 300 l,sanitarno vodo bom dogreval s kotlom na biomao.Pri priklopu vode na TČ pa sem opazil ,da mi inštalater ni montiral ekspanzijske posode za sanitarno vodo. Zanima me, preden zaženemo sistem ali mora biti ekspazijska posoda montirana obvezno in kaj gre lahko narobe,če se jo ne montira.Kakšen volumen mora imeti ekspanzijska posoda z možnostjo pregretja vode na 65C ter volumen bojlarja 300l. Prosim za hiter odgovor da inštalater popravi svojo napako,vem da bo malo nejevolje saj je vse že zvezano.
#2
Seveda rabite ekspanzijsko posodo, ki bo absorbirala raztezke vode pri segrevanju, drugače boste imeli vedno mokro po tleh, ker vam bo odpiralo varnostni ventil. Največkrat je že 5 l rešila vse probleme.
#3
na ENSVET je en članek od Bojana Grobovška, kjer je izračun potrebne
ekspanzijske posode

sam sem ga uporabil pri svojem projektu...

gre pa za to, da več ko je vode večja posoda mora biti ;
večja je diferenca temperature večja mora biti posoda

količina vode pa je seštevek tiste v zalogovniku, cevovodov,...

v principu pa rabiš dve;
eno za kotlovno vodo in drugo za sanitarno
#4
Pozdravljeni!
Danes sem kupil ekspanzijsko posodo za sanitarno vodo pa me zanima kako jo moram obrniti. Ali mora biti tisti venti, kjer jo polnimo s plinom obrnjen navzgor proti stropu ali navzdol proti tlem?
LP
#5
Kako je posoda obrnjena ni pomembno, zame npr. je pomembno da je dostopna, da se da do posode tudi doseči če je treba.
#6
Praviloma navzgor. To pa zato, da ti v ekspanziji ne zastaja sanitarna voda. Ob vsakem ogrevanju vode se namreč voda v ekspanzijo nalaga, zato je prav, da se ob odprtju pipe najprej izkoristi ta voda, šele nato vteče tista iz omrežja. Moramo pa biti pazljivi tudi na tlačna razmerja med omrežjem in pa tlakom plina v ekspanziji, ki bi moral biti malček višji.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#7
Hvala za nasvet.
Montiral sem jo navzdol proti tlem, na navpično cev hladne vode proti bojlerju, za ekspanzjjo pa še varnostni ventil. Ko odprem toplo vodo se iz ekspanzijske posode sliši šumenje, pretakanje katero se konča približno 30 sekund po zaprtju vode.
Kaj je temu vzrok ali je to normalno?
Ali moram še enkrat vse razkopati in jo montirati navzgor proti stropu, ker za ta ukrep sem se odločil ravno zaradi kapljanja vode iz varnostnega ventila?
Če sedaj pustim obrnjeno navzdol me zanima ali se bo ekspanzija spraznila, ko odprem vodo ali bo čez čas ponovno začelo kapljati na varnostnev ventilu?
LP
#8
Citat:zanima ali se bo ekspanzija spraznila, ko odprem vodo ali bo čez čas ponovno začelo kapljati na varnostnev ventilu?
Kapljanje na varnostnem tlačnem ventilu ni povezano s položajem tlačne posode ampak z njeno velikostjo.

Za določitev velikosti: volumen vse sanitarne vode, max temperatura, dejanski max tlak vodovodne vode, max dopustni tlak sanitarne vode (varnostni ventil).
Nimam časa - sem v penziji!
#9
Če je posoda izpravna - t.j. tlak v njej je pravilen (oz. po domače je dost napumpana) bi po pravilih fizike moralo v sami posodi ostajati minimalno vode, saj tudi ta voda kroži v samem sistemu ravno zaradi temperaturnih razlik vode (zato tudi je ekspanzijska posoda).

Definitivno se bo prvič ko boš zadevo priklopil na napeljavo slišalo, da teče notri voda, saj se mora tudi napolniti.

Kar se pa varnostnega ventila tiče je pa tako kot je napisal predhodnik, da nima direktne veze s samo postavitvijo "na glavo" ali ne, ampak gre verjetno za to, da je ekspanzija premajhna in se zaradi previsokega pritiska odpira varnostni ventil - lahko je pa tudi sam ventil zanič.
#10
No, da ne bo samo teoriziranje, jaz dam (ponavadi) 10% velikosti bojlerja. Montiram jo čim bližje bojlerja. Kam je obrnjena ni važno, ker je tako narejena, da voda ne stoji v njej, ampak se pretaka. Preden napolnim sistem, napolnim ''dušo'' na enak tlak, kot je v sistemu. Tega ne naredi nobeden, vsaj kar jaz vem, vsak samo montira in čao. Ne uporabljam pov. var. ventila, ampak protipovratno loputo (york) in na T-kos 8 barski sanitarni varnostni ventil (modre barve, firme ne vem). Tako ni kapljanja, ni ropotanja in cviljenja po ceveh in sploh nobenih težav do sedaj.
#11
Ko napolnim sistem me še nekaj zanima, kolikšen mora biti tlak v napolnjeni ekspanzijski posodi za sanitarno vodo (vodovod 3,5bar) in kolikšen pri ekspanzijski posodi od kotlovske vode peči pri 20 stopinjah vode.
lp
#12
Citat: kolikšen mora biti tlak v napolnjeni ekspanzijski posodi za sanitarno vodo (vodovod 3,5bar) in kolikšen pri ekspanzijski posodi od kotlovske vode peči
Pri sanitarni vodi je prednapolnjeni (ko še z druge strani ni pritiska vode) pritisk plina enak statičnemu (največjemu = ko ni porabe) pritisku vodovoda.
Pri kotlovski vodi pa je po mojem mnenju 0,1 do 0,2 bar več od statičnega (najvišja točka sistema nad raztezno posodo) pritiska vode.

Kontrole, ali si izbral ustrezno velikost posode očitno ne želiš. ?
Nimam časa - sem v penziji!
#13
Bojler je približno 80 do 100 literški naštiman na 60 stopinj, ekspanzijska posoda pa je samo 2l, ker večje nimam kam vtaknit.
Moti pa me, ko točiš toplo vodo se šliši iz ekspanzije šumenje (pretakanje) in ko pipo zapreš to šumenje (pretakanje) preneha po 20 sekundadh. Sistem sem odzračil, kaj mi še predlagate
#14
Se strinjam s prejnapisanim "nenapisanim pravilom" da mora biti ekspanzija 10% volumna na kar bo priklopljena, npr. za tvoj bojler bi moral imeti 10l posodo

Kar se pa pretakanja in šumenja tiče pa verjetno enkratno odzračenje ne bo dovolj, meni se je po skoraj celem tednu šele skoraj čisto odstranil majhen šum, ker je veliko odvisno od odzračnega ventila kje je postavljen, kakšen je pretok itd. itd.

Večkrat odzračit in to s presledki, če boš samo par litrov pretočil med odzračenji potem ne bo šlo, raje počakat vmes kak dan, pa bo.
#15
Citat:Se strinjam s prejnapisanim "nenapisanim pravilom" da mora biti ekspanzija 10% volumna na kar bo priklopljena,
Teh 10% je neka srednja vrednost. Dejansko pa je od 5 do 20%, odvisno od okoliščin. Višje gor sem povedal, kateri podatki so potrebni za izračun potrebne velikosti.
Nimam časa - sem v penziji!