12.6.2012 ob 10:26
Moros,
sestava tal je kar vodopropustna; lahko se začne (se bo) nabirala med temelji v notranjosti hiše, kar pomeni da moraš narediti preboje med temelji; tako v predelu nearmiranih kot (predlagam, ni pa obvezno) armiranih.
Glede na skico : Imaš kakšno možnost , da narediš izpust vode iz dna (kota -2,20m) , da ti ne zastaja voda; povečuje se pritisk; voda nčenja nosilno plast laporja.
--Predog "urs" je na mestu.
--Glede samega vgrajevanja taponskega materiala (ovitega v politlak) in utrjevanja(papež46) se iz zgoraj zapisanih razlogov ne strinjam; voda ti bo spirala fine delce; posledica posedek = diferencialni posedki. Tudi v primeru, da tamponsko nasutje oviješ v politlak, se lahko to zgodi. Tu bi predlagal vgradnjo pustega betona (C 12/15 ali 16/20), tip "zemeljsko vlažni"; ga nekoliko povibrirate poravnate in nato na njega izvedete AB temeljne grede. Vsekakor pa izvesti preboje (uporaba KCM cevi je v redu).
--Bo kar držalo , tako, iz biroja univerzalni detalj (geosynth); ni pa nujno da je projektant šalabajzer!! :o
Je investitor napisal, da so izdelali sondažno jamo!!
"geosynth" izkušnja o "ša........ projketantu iz biroja......" stara mesec dni , ki je identična opisanemu stanju s strani "Maros"-a!!
--Kar pobaraj projektanta!!
--Drenažo bo v tako globokem izkopu težko primerno urediti; sam izkop (2,20m) za pasovne temelje se ti lahko udere ob dežju; boš nato kako počistil udrto zemljo!! Na roke, saj mašina ne bo prišla zraven.
Pogovori se z dotični izvajalcem , ki ti bo delal izkop kako in kaj;
sestava tal je kar vodopropustna; lahko se začne (se bo) nabirala med temelji v notranjosti hiše, kar pomeni da moraš narediti preboje med temelji; tako v predelu nearmiranih kot (predlagam, ni pa obvezno) armiranih.
Glede na skico : Imaš kakšno možnost , da narediš izpust vode iz dna (kota -2,20m) , da ti ne zastaja voda; povečuje se pritisk; voda nčenja nosilno plast laporja.
--Predog "urs" je na mestu.
--Glede samega vgrajevanja taponskega materiala (ovitega v politlak) in utrjevanja(papež46) se iz zgoraj zapisanih razlogov ne strinjam; voda ti bo spirala fine delce; posledica posedek = diferencialni posedki. Tudi v primeru, da tamponsko nasutje oviješ v politlak, se lahko to zgodi. Tu bi predlagal vgradnjo pustega betona (C 12/15 ali 16/20), tip "zemeljsko vlažni"; ga nekoliko povibrirate poravnate in nato na njega izvedete AB temeljne grede. Vsekakor pa izvesti preboje (uporaba KCM cevi je v redu).
--Bo kar držalo , tako, iz biroja univerzalni detalj (geosynth); ni pa nujno da je projektant šalabajzer!! :o
Je investitor napisal, da so izdelali sondažno jamo!!"geosynth" izkušnja o "ša........ projketantu iz biroja......" stara mesec dni , ki je identična opisanemu stanju s strani "Maros"-a!!
--Kar pobaraj projektanta!!
--Drenažo bo v tako globokem izkopu težko primerno urediti; sam izkop (2,20m) za pasovne temelje se ti lahko udere ob dežju; boš nato kako počistil udrto zemljo!! Na roke, saj mašina ne bo prišla zraven.
Pogovori se z dotični izvajalcem , ki ti bo delal izkop kako in kaj;
Lep pozdrav