casar Napisal:- 500 W kompresorske moči - valjda, ki je rezervirana za san.vodoprasuvse Napisal:npr. največja Kager hiša ima cca. 160 m2 tlorisne "ogrevalne" površine. poraba olja bi bila lahko max. 600 ltr. - pomeni toplotno črpalko do 4 kW toplotne moči + recimo 500 W za ogrevanje sanitarne vode.
No, 500 W za ogrevanje sanitarne vode ni resno. Razen morda, če v hiši živi ena oseba ali pa je bojler v velikosti konkretnega zalogovnika, oz. je v zalogovniku tako velika zaloga za sprotno ogrevanje sanitarne vode. V povprečju bi to namreč šlo, ampak to ne pomaga kaj dosti, saj se v praksi pojavljajo dolge ure, ko se ne porabi niti kapljica sanitarne vode, potem pa pridejo konice, ko se v kratkem času porabi ogromno vode.
Recimo dve osebni izkušnji. 80 l bojler z 2 kW grelcem je za dve osebi že na meji, morata občasno kar malce paziti. 150 l bojler z vgrajenim 24 kW toplotnim izmenjevalcem, ki ga "poganja" 36 kW peč, pa je brez težav zadovoljil 9 ljudi.
Aleš
- TČ v režimu gretja san.vode deluje s svojo nazivno močjo in ne s samo 500 W (razen namenske TČS)
- koliko je te moči, je odvisno od zunanjih temp.,
- koliko moči lahko prenese na vodo je odvisno od hitrosti OČ in površine (kvalitete) topl.izmenjevalca
- temp. vode v bojlerju oz Dt med tekočinama