Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Izvleček iz (lani) prejete simulacije ponudnika TČ:
Conditions
Heating system: Normal radiator system (55°C/47° )
Total energy requirement (incl. hot water) 20401 kWh/year
Thereof energy consumption for hot water 0 kWh/year
Hot water is produced using HP to 100 %
Indoor temperature 20 °C
DOT (Dimensioned Outdoor Temperature) -16 °C
Accessibility Heat pump 100 %
Heavy (Concrete, Facade), 230m², 70 W/m²
Calculation
Required auxiliary heat output 3,8 kW
Building’s maximum output requirement (incl. hotwater) 9,8 kW
Thereof energy consumption for hot water 0 kW
Morda samo jaz menim, da podatki računsko nekako ne grejo skupaj?:
max.requirement 9,8kW, Heavy (Concrete, Facade), 230m², 70 W/m²
Že vnaprej hvala za mnenja ali razlago in eventuelni poduk :wink:
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
toliko prirejenih in izkrivljenih resnic o toplotnih črpalkah, kot jih premore ta forum, verjetno ne najdeš niti v mikijevem zabavniku... če še obstoja :lol: :lol:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Migaj... veš, človek se nekaj časa ponavlja, (ne govorim samo v svojem imenu) nakar se mu zdi neumno prepričevat prepričane in marsikdaj z vso fiziko in logiko skregane trditve, oz. tiste, ki jim več pomeni tisto kar preberejo v prodajnih in reklamnih brošurah, kot dejansko stanje iz prakse :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Se strinjam, izkušen stokovnjak se lahko odloča predvsem na podlagi izkušenj.
Tisti, ki pa teh nimamo, lahko izhajamo iz:
- izkušnenj drugih uporabnikov. Hvala forumašem in forumu.
- tehničnih podatkov. Ne morem reči hvala marketingu proizvajalecev TČ, ker si povečini zaslužijo kritike, s prikrivanjem podatkov
- nasvetov strokovnjakov. Hvala vsem inštalaterjem, monterjem, serviserjem, inženirjem in poštenim ponudnikom na tem forumu
Kar pa se tiče fizike, je pa tako, da npr. vsi atvi imajo zavore, pa vseeno nekateri prej ustavijo.
Hočem povedati, da na efekt bremzanja vpliva veliko stvari in ne samo velikost kolutov, in ravno tako je z efektom TČ.
Logika je eno, predalčkanje pa je drugo.
Objave: 5084
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
-13
Ja točno, tko mam jaz avto "drvarnco al kišto", kot mu pravjo moj otroc; not pa spravmo "svega in svašta", pa se tud "ustavmo", kar vsak avto ne zmore (res pa ni tko "cotkan"in še kaj).
Tak je tud moj "korejski spomenik", ki tud ne zmore prilagajt ..., vsak se je odločal in se še odločajo na podlagi česa (enim je prvo cena, drugim mogoče izgled, delovanje...)!
Glej migaj, mogoče pa bi mi ti odgovoril, kar sem pozival rentgenxa (v temi posodobitev ogrevalnega sistema st.16) in mi do danes še ni odgovoril (tudi prek ZS, kjer mi odgovarja vse drugo, razen tisto kar direkt vprašaš ne).
On trdi, da je z uporabo grelcev poraba 2.5 krat večja je to res!? Npr. moja največja poraba (na pamet- mam pa nekje zapisano), 105kWh v 24 urah pri povp. dnevni temp.-10st.C (prosim podatke za iste pogoje, da vidimo če trditev zdrži).
Bi se "vajina" naprava mogoče morala manjkrat odtaljevalat ob uporabi grelcev, ter mogoče posledično manjkrat "stala"?
So neuporabo grelcev svetovali monter, uvoznik-distributer- firma, ali tako velevajo priložena navodila? ( pa ne mi prosim zopet o el. priključku-ker ni to vprašanje, ko nam mel tistih cca5 eur. pol itak nam mogu gret več na štrom). Seveda je tudi mene ob zagonu zanimalo, če bi delovalo brez grelcev, pa mi je uradni serviser to odsvetoval- ravno zaradi "dolgoročnega" delovanja naprave- se pravi, rekel je da lahko ni pa zaželjeno (seveda so zaželjena mnenja tudi drugih- uporabnikov in strokovnjakov).
Kar nekaj molka je bilo na sassapo- jevo trditev o letih delovanja enih in drugih (nekako tako je bilo prdstavljeno tudi meni, pa ne le firmi ki jo mam sam, ampak tudi ostalih). Pravijo,da tudi molk govori.
Želim pa, da nam dela vsem skupaj čim dlje! Se pridružujem zahvali vsem, vendar ko je bil včeraj nekdo na ogledu, sva ob debati prišla na to,da je težko izluščit tiste prave ! Pa nočem zdaj o tem, da je moja najboljša (kar ne mislim), človek se odloča med drvmi, peleti in TČ, prebira razne prispevke, hodi okoli trgovcev.... Ja in so vmes taki ki še vedno trdijo,da se z radiatorjii ne da dobro ogrevat hiše z TČ in podobne cvetke.
Ja mora pa vsak pri sebi razčistit, kaj se mu splača, kaj ne, na njegove pogoje (odvisno od mnogih dejavnikov).
Lp
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Bohinc, tebe in še nekatere druge lepo prosim: ne pripisujte mi izjav drugih.
Prav ti si kar nekajkrat nekatere izjave drugih(namerno) povezal z mano, čeprav si si med drugim očitno zelo dobro zapomnil moj odgovor, na zastavljeno vprašanje v zvezi z el.grelci,, pa tudi sam sem si ga, zato ga na nek način ponavljam:
Ti si imel/imaš priključek 3X25A in si si vgradil tako TČ, ki el.grelce v vsakem primeru potrebuje, jaz pa sem imel in imam 3X20A in sem nabavil tako TČ, ki teh grelcev po projekciji do -16,4 stopinje pri meni nujno ne potrebuje in pri kateri so dod.grelci s podkartico opcijska oprema. Verjamem, da veš kaj to pomeni.
Simulacija pri meni je kazala in še vedno kaže(imam po novem inštaliran program) , pa tudi praksa je pokazala ,da je pri meni veljavna izbira Daikin HT 11 z dod.elektro grelci ali tudi HT 14 brez dod. grelcev. Mimogrede februarja letos TČ pri meni sploh ni delala s polno močjo ampak največ s cca 80% moči, glede na opazovanje in merjenje odjema. Največji dnevni odjem je bil med 90 in 98kWh(od 7.do 11.2 2011) oz. v povprečju je takrat pila cca 4kW.
V primeru še hujšega mraza bi lahko v dnevnem prostoru (kjer je senzor T) vključil micko(deluje do -25) ali dod.električni radiator in TČ se v tem primeru ne bi prav nič matrala vse do -25 stopinj, kasneje pa lahko priklopim staro peč na olje, če kdaj nastopi sibirska zima. Kdo ve, ledena doba se bliža, samo mene takrat gotovo ne bo več na tem svetu.
Kljub temu, da sem tudi v maju kar 10 dni ogreval, bo pri meni vsota položnic od julija 2011 do konca junija 2012 samo za 465 EUR (+/- 10EUR) večja od vsote položnic za elektriko leto prej. Pri istočasnem prihranku cca 3.000 l olja. Ja drži, zelo neekonomičen sistem sem imel prej in dražje sem plačeval elektriko.
Objave: 5084
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
-13
Vzeto na znanje, se pa ponavadi družno spravita name, zato moja reakcija.
Za priključek sem te prosil- ne komentiraj, pa si - verjetno zato da zamegliš moja zastavljena vprašanja, kar dobro obvlada tudi... a ja, ne smem povezovat.
Delno si odgovoril z enim o porabi- pa nisi podal zraven dnevnega povprečja- kot je bil podan pri meni, da vidmo če res tko drastično naraste poraba (kot je navajal tisti ki mi je "zračunal Cop 3.9" oz. me hotel "ožigosat" z njim ).
Torej lahko kdo drug odgovori, da bojo bodoči uporabniki vedeli, ker zgleda da tudi od migaja ne bomo, pol se pa čudiš če...a ja ne smem, oprosti!
Če pa odgovoriš me pa lahko razsvetliš s podkartico- do takrat me ne zanima oz. me bolj ostalo.
Lej drgač pa nisem nikomur še svetoval, kot to počneš(te), za nobeno napravo, ker se ne čutim kompetenten; ja imel pa sem že kar nekaj ogledov, nekateri so se eno sezono že tudi veselo greli. Vsakemu podam samo svojo izkušnjo, odloči se vsak sam, kar se mene tiče lahko za katerokoli- tudi daikin (ali drva,pelete...). Lahko bi že opazil da se oglašam, samo ko nekateri hočejo(te), podelat v nič vse ostalo, kar vam ni po volji-takrat mi malo "zahodite živec in zacvilim".
Lp
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
Od septebra 2011 do maja 2012 sem porabil 2100l k.olja,1850kwh za ogrevanje sanitarne vode z TČ (junij 2011 do maja 2012) .ogrevam 160m2 na 21°C podnevi celi dan in ponoči na 19°C pritličje in mansardo ,okna nova, navadna fasada
zanima me kakšni bi bili prihranki z TČ zrak-voda
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Tiste poste, ko ti je nekdo drug hotel pripisati COP 3,9 ne pripisuj meni.
Poraba ne more narasti 2X, ker to se bi lahko zgodilo samo takrat, ko TČ ne bi delovala (okvara ali npr cca -30 stopinj).
Sam menim in to sem že nekajkrat povedal, da TT pri tebi dobro opravlja posel, pa še sedaj ne vem, ali imaš glede na oznako visokotemperaturni model ali ne?
Koliko je moja povprečna poraba? težko vprašanje, pri meni namreč zelo varira.
Največ zavisi od zunanje T, relativne vlage in osončenja, pa tudi od tega, kako dolgo že traja mraz itd ter od tega ali sem ogreval tudi ponoči ali samo do 23h.
Izvoli, če ti bdo podatki kaj povedali, meni veliko.
Ko je bila povprečna RV nad 90% ponavadi tudi sonca ni bilo.
November 2011 zaporedoma(rekordna RV ter skoraj 2 tedna brez urice sonca):
ZT RV% kWh
-2 99 49
-2 99 56
-1 100 58
-1 99 58
-2 99 59
-2 96 60
-3 96 57
-3 96 60
-2 96 70
-1 94 56
Januar 2012 zaporedoma:
3 67 32
0 68 37
-3 73 47
-3 70 38
-2 70 48
0 65 34
5 82 50
2 82 40
3 69 35
4 73 15 *celi dan sonce
4 82 31
2 89 42
0 65 35
-3 75 55
-4 75 24
-3 79 54
-2 71 47
-5 73 55
-7 69 66
-5 59 73
-8 55 76
....
Povprečne mesečne porabe in drugi podatki pa so v temi Poraba TČ zrak voda.
Še česa nisem napisal? - najbrž že 10X preveč.
Objave: 5084
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
-13
Migaj- super H V A L A !!!
Smo že bližje, samo fali še povprečje -10 dnevne, pa smo že bliže vsaj enemu odgovoru.
Rentgenx, upam da ko boš najdel kaj časa ,boš D O B R O prebral in ne boš več zavajal, tokrat ti lahko mirne vesti rečem LAGAL.
Upam da je še kdo najdel kaj zase.
Še enkrat migaj hvala, tudi če več ne zvemo, če pa, pa ti bom še toliko bolj hvaležen (mogoče še kdo).
Ja zadnjič si mi limal nekaj od Pesjaka- zakaj meni? Obrni se nanj, jaz ne delam njihovih toplotnih, niti prodajam in montiram; kot pa ti reklamiraš daikin (ter še kdo), pa je že bolj dvomljivo, da kje kaj ne vlečeš (če ne, se ti že vnaprej opravičujem). Drgač pa se tud npr. z Vitanesta ne odzivajo, razen reklam na ta forum; pa sej ne rabjo majo dobro podporo.
Lej, a še mogoč nis videl, termia k dobim reklamo ob el. računu, naj bi imela 17 do 38% boljš izkoristek od vodilnih konkurentov- tko piše. Kdor verjame v nakup!; sam pa ne rabim grafov, niti ne šimfam, preprosto se nasmejem, ker tu na forumu nihče tako ne utruja z njo, vem da sem manj dal, kot bi zanjo, pokurim npr. isto (pa ne rečem da je slaba- da ne bo pomote) in to je to.
Lp
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Povprečje najbolj mrzlega 12 dnevnega obdobja pri meni v zač. februarja:
povprečna 12-dnevna T: -10, povprečna 24urna poraba za ogrevanje in TSV v tem 12 dnevnem mrzlem obdobju: 84kWh
Temperatura se je pri nas dvakrat spustila na -27 stopinj (vir: [url=httpunichr("58")//meteounichr("46")arsounichr("46")govunichr("46")si/met/sl/app/webmet/#webmet==8Sdwx2bhR2cv0WZ0V2bvEGcw9ydlJWblR3LwVnaz9SYtVmYh9iclFGbt9SaulGdugXbsx3cs9mdl5WahxXYyNGapZXZ8tHZv1WYp5mOnMHbvZXZulWYnwCchJXYtVGdlJnOn0UQQdSf;unichr("46")]Meteo portal[/url], (rekord: 2012-02-08 na 2m:-20.4 °C na 5cm:-27.6 °C)
PS
Informativni izračun pri trenutnem ponudniku kaže povečanje letnega stroška zaradi porabe TČ za 811 EUR (12*(320+320) kWh, 3X20A) oz. skupaj s porabo za gospodinstvo v znesku 1.498 EUR letno brez popustov.
Pri starem ponudnku in priklopni moči 3X25A pa bi prišla npr. 20% večja poraba neke druge TČ z enako ostalo porabo gospodinjstva 1.870 EUR s popustom za TČ za ogrevanje, brez tega pa še več.
Letna razlika je torej vsaj 370 EUR + popust.
Če bo šlo tako naprej v 10 letih lahko prihranim za polovico nove TČ iz naslova v mojem primeru najbrž najbolj šparovne izbire TČ in ponudnika elektrike.
Objave: 5084
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
-13
kdor je dobro bral je iz nekaj zadnjih prispevkov razbral.
Hvala migaj za odgovore.
Znaš nas ravno tko dobro preusmerit drugam kot rentgenx.
Naj ti najboljša še dolgo dobro služi! Kar želim tudi vsem ostalim!
Lp
l
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
TČ z grelci vs TČ brez grelcev ni nikoli 2.5;je pa grelec vs TČ 2.5!! Izolacijo imamo pa vsi takšno kakor MI SAMI VEMO in če jo drugim natančno ne opišemo... pa čeprav nas 5x prosijo...ane???
Objave: 5084
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
-13
Hvala, za vzeti dragoceni čas!(sem te že kar pogrešal)
Velja (in zadnja je ponavadi) pa itak tvoja....(glede izolacije,ter opozoril o dobrem branju in kje najdeš moje podatke- ki sem ti jih že nekje v februarju poslal malo morje, ja....zadnja resnica je itak...., kje so odgovori, k katerim sem te pozival, ne očitaj meni , če te nekaj prej pozovem sam, dej mal premisli..., pa ne spreminjaj več -ker se mi ne da popravljat)
Ti bom rekel isto kot predhodniku, kdor spremlja naše "sranje", "ve kulk je ura"; zadnjo... pa boš podal verjetno...
Majo pa res srečo vse ostale firme,da sploh kako TČ prodajo ob takih referencah.
Ne bom več "smradil" in utrujal ostalim,
Lep pozdrav vsem skupaj