#16
In še eno vprašanje imam za tiste, ki imate Mitsubishi klime. Konkretno me zanima kako funkcionira avtomatsko preklapljanje med stopnjami hitrosti ventilatorja redimo pri modelu MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA(H), če imate nastavljeno pri gretju recimo na 22 stopinj sobne temperature in avtomatsko uravnavanje ventilatorja, kako Micka regulira hitrost ventilatorja potem, ko enkrat doseže ali pa se približa tej nastavljeni temperaturi? Micka ima nekoliko tišjo notranjo enoto po specifikacijah od mojega Fuđicuja in sicer: Noise (dBA) (Heating /Cooling): Lo - Mi1 - Mi2 - Hi = 20 db - 29 db - 36 db - 43 db, tako piše v specifikacijah iz česar sklepam, da stopnja Lo(w) pri Micki spada pod 'normal mode' tako da verjetno tudi pri gretju kdaj gre na to stopnjo, če deluje v avtomatiki ali se motim? Big Grin Moj Fuđi ima stopnje H/M/L/Q = 43 db/38 db/33 db/21 db od katerih pa zgolj prve tri sodijo v režim normalnega delovanja (quiet mode je potrebno vključiti posebej s tipko na daljincu sicer klima med ogrevanjem nikoli ne preklopi nanj). Res mi ne gre v 'lajšto' to s silent mode pri moji klimi in nasploh. Kolikšna pa je dejansko občutna razlika v glasnosti med 33 db in 29 db(2. najnižja moč ventilatorja)? Predvsem me bega to, da eni trdijo, da je najnižja moč ventilatorja na klimah uporabna zgolj za hlajenje, medtem ko naj bi bilo za gretje celo škodljivo laufati klimo na prenizki stopnji ventilatorja, kar se meni zdi sicer nesmiselno, saj nikjer v navodilih ne opozarja na to, da bi bilo pod katerim koli pogojem škodljivo uporabljati silent mode. Drugo pa je, če je zadeva sposobna na najnižji stopnji ventilacije učinkovito ohranjati nastavljeno temperaturo prostora pri gretju. Zanimajo me praktične izkušnje tistih, ki z eno notranjo enoto ogrevate zgolj en prostor in ne tistih, ki ogrevate več prostorov z eno enoto, ker tam je v vsakem primeru potem treba imeti ventilator na višji stopnji, saj drugače zrak sploh ne pride do drugih prostorov. Big Grin Sem pa že opazil, da kar nekaj folka na netu omenja, da jim klima pri vzdrževanju temperature tudi pozimi laufa na minimalni hitrosti ventilacije(kot quiet mode pri moji klimi), kar pomeni, da verjetno vsaj pri ogrevanju zgolj enega ne prevelikega prostora reč zadovoljivo greje tudi na ta način...
#17
Vse je odvisno od toplotnih potreb prostora in kapacitete klimatske naprave......
Če imaš prešvoh mašino bo itak gnala do nezavesti. Močnejša zadeva bi znala greti že v "Silentu" dovolj, ali celo preveč.
Klimatske naprave so testirane za delovanje v ekstremnih pogojih, zato ni straha da bi se kaj "PREGRELO", razen, če ni imel "mojstrovalec" pri montaži prstov vmes.
#18
Mene zanima tudi, če Fujitsu oz. tudi nasploh klime, kadar tečejo v silent načinu, kurijo več elektrike, kot če je ventilator nastavljen na višjo stopnjo. Zdaj pri hlajenju sem bolj kot ne prepričan, da vse boljše klime običajno skoraj ves čas tečejo v silent načinu oz. na najnižji stopnji za vzdrževanje nastavljene temperature in v tem režimu najbrž tudi najmanj pokurijo. Pri gretju pa je zadeva pri stenskih napravah bolj problematična, ker ventilator pri klimah, ki imajo le okoli 20 db v silent načinu, dejansko zelo blago piha zrak proti tlem, se mi pa vseeno zdi, da v mojem primeru pri ogrevanju tako male kvadrature za Fujitsuja to še ne predstavlja večjega problema, razen morda v polarnem mrazu, kar bomo pa še videli. Zaenkrat sem imel možnost testirati ogrevanje pri najnižji zunanji temperaturi okoli 2 stopinji nad ničlo ponoči s termostatom nastavljenim na 21 stopinj, in ko sem se zjutraj zbudil, se mi je zdela temperatura prostora še vedno ravno pravšnja za spanje, po občutku realno nekje od 19(pri tleh) do dejansko nastavljenih 21 stopinj(pod stropom). Ne bi pa spet rad, da mi klima zaradi gretja večino časa v super quiet načinu pokuri bistveno več štroma, kot če bi jo pustil teči na drugi najnižji stopnji ventilacije, zato me zanima, če sta poraba in obremenitev kompresorja pri ogrevanju v tem načinu, kadar je zunaj večji mraz, res opazno večji kot pri ogrevanju na višjih stopnjah ventilacije. Razlog zakaj tako težim s tem super quiet načinom pa je v tem, da mi klima deluje povsem nemoteče le pri 21 db, druga najnižja stopnja ima že 33 db, kar je za spanje, če si od enote oddaljen le cca. 3 metre, za moj okus le malo preveč. Čez dan ob vključenem TV, radiu itd. pa je tudi 33 db še znosno, čeprav se tudi v tem primeru kar hitro naveličam poslušanja šuma v malem prostoru in si kar oddahnem, ko vključim quiet mode. Big Grin Nimaš kaj, sem pač bolj mahnjen na tišino, zato sem bil sprva tudi zelo navdušen nad 'super quiet' funkcijo na svojem Fuđiju, me pa vsekakor moti, da je druga stopnja ventilatorja že toliko glasnejša od najnižje. :S
#19
Aja pa še nekaj sem opazil pri svoji klimi, namreč to, da je očitno predimenzionirana(beri: premočna) za tako majhno kvadraturo. Res pa je, da je praktično vsaka klima predimenzionirana po tej logiki. Big Grin Opazil sem, da se kompresor večkrat vklaplja in izklaplja pri ogrevanju v prehodnem obdobju, kar očitno nakazuje na to, da klima nima dovolj širokega razpona delovanja pri gretju. Za ogrevanje mojega prostora bi se bolj obnesel kakšen model klime, ki ima večji razpon oz., pri katerem kompresor lahko deluje tudi z zelo nizko močjo (recimo <250 W), česar moj Fujitsu, kot kaže, ne zmore. Koliko se posledično v praksi poveča poraba zaradi pogostejših izklopov in zagonov kompresorja pozimi zaradi predimenzioniranosti klime oz. zaradi premajhnega razpona delovanja njenega kompresorja?
#20
Za tvoj prostor imaš enostavno premočno klimo, bo pa delovala bp. ko bodo zunaj nižje temperature.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#21
Ja, reč je dimenzionirana za kvadrature okoli 40 m2, ta nordic verzija pa ima še bistveno izboljšano delovanje pri zelo nizkih temperaturah. Sem našel na skandinavskih in finskih forumih še več podatkov za ta model:

ASYA09-LEC pakkastehot are staggering. (It is to heat the been made)
Rated power from -18 degrees Celsius!
- 20 at 3.05 kW, the COP about 2.3!
- 25 at 2.74 kW COP about 2.5!
+ 7: 4.8 kW for approximately 2.7 COP

Google translate, itak! Big Grin

Bistveno izboljšani so tudi intervali odmrzovanja, pri zunanji temperaturi -20 stopinj celzija se zunanja enota odmrzuje le na okoli 3-4 ure! Pri +7 pa da od sebe za kar 4,8 kW toplote ob COP 2.7. Wink Prava grelna pošast, bi jaz temu rekel. Big Grin

Pregledal sem tudi tehnično dokumentacijo za konkurenčne modele od Mitsubishija in jih primerjal s Fujitsu modeli iz česar sem ugotovil, da so, kar se tiče glasnosti in delovanja, klime obeh znamk v praksi podobne. Micka je nekoliko tišja le zato, ker na primerljivih stopnjah ventilacije premika nekaj manj zraka kot ventilator na Fujitsu, to pa pomeni, da njen ventilator prav tako deluje z manj obrati. Iz vsega tega sklepam, da je hvalisanje s tihostjo klim bolj ali manj marketinški trik, ker gre v praksi manj hrupa ob cirkulaciji zraka z roko v roki s slabšo učinkovitostjo enakomernega ogrevanja/ohlajanja prostora oz. prostorov. Posledično je za kolikor toliko učinkovito mešanje zraka quiet mode na klimah uporaben le pri ogrevanju posamičnih manjših prostorov nikakor pa ne za maksimalno kvadraturo, ki je navedena v specifikacijah.
#22
nekaj je čudno... cop pri -20 je za 0,5 nižji kot pri +7... ta je bosa... za 20- je vsekakor kar je nad 2 odlično , pri 25- pa že kar znanstvena fantastika... dočim pri 7+ se hvalit s copom 2,7 je razultat kake slabše doma narejene.. boljše klime imajo vsaj tu cop od 4-5in čez... Odmrzovanje pri 20- je komaj uporaben podatek saj je takrat zrak zelo suh.. tudi moja klima ki ni neki superiorni modela za polarni mraz nima s tem kakih težav in nič pogosteje ne odtaljuje... vsaj letos je bolj pljuvala kot odtaljevala- sploh ni bilo kake večje odledenitve... podatek o največji moči pa sploh ne vem kje ima smisel saj (vsaj meni ) pri 7+ stopinjah nikakor ne drži max obratov niti 2 minuti in potem takoj zmanjša- mislim da je podatek (3,5kw pri moji) moč ki jo klima s svojim razponom vrtljajev-moči vzdržuje do 15- ...
Da pa je grelna pošast... se strinjam... sem že par panasonikov občudoval kako so se v prvem mrazu mučili segreti kak cimer, med tem ko imam sam toplote vrh glave celo zimo in tudi če hočem v prehodnih obdobjih na brzino ogret (ko jo že izklapljam prek noči) je to stvar 15 minut da ogreje...
#23
COP je vedno potrebno primerjati skupaj z grelno močjo, ki jo klima pri neki temperaturi ima. Fujitsu nordic ima pri +7 stopinjah skoraj 5 kW moči, vendar je pri tako visoki temperaturi za ogrevanje manjših prostorov v praksi ne rabiš več kot 2 kW, zato inverter ustrezno zmanjša moč kompresorja in posledično tudi COP bistveno naraste. Za moj model klime velja, da doseže pri +7 stopinjah in ob nazivni moči 3,2 kW COP 4.27, enako kot običajni model te klime. Wink
#24
Jaz sem gledal za ogrevanje 50 m2 stanovanja model ASYA12LEC NORDIC. Pri podatkih pise, da je poraba energije za gretje 0,97 kWh. To pomeni, da vecjega odjema elektrike klimatska naprava ne bo imela ali si jaz to narobe predstavljam. Ker pri zgornjih podatkih od @trance0 mi namrec ne gre v glavo, kako ima lahko da model 09 pri -25 ven 2,74 kW toplote, pa recimo pri +7 bi morala potem klima porabiti skoraj 1,8 kWh.

Imam namrec glavno varovalko 1x35A in me skrbi ali bo to dovolj (drugace tudi kuhamo na elektriko in imamo el. bojler).
#25
Mogoče si to vsaj deloma narobe predstavljaš. Fujitsu nordic ASYA-09-LEC bi pri +7 stopinjah porabila nekje 1,77 kW le v primeru, da bi bile potrebe po moči ogrevanja 4,8 kW, kar pa v praksi skoraj nikoli niso oz. so kvečjemu pri ogrevanju večje kvadrature pa še to le za krajši čas, tj. dokler ne doseže nastavljene temperature, potem pa se moč za vzdrževanje te temperature ustrezno bistveno zmanjša. Tako da, ja, lahko boš pri močnejši različici ASYA-12-LEC nordic imel 'peak' porabo ob zagonu, ko je treba najprej segreti prostor na ustrezno temperaturo, res porabo tudi čez 1,8 kW, vendar pa klima s takšno močjo nikoli ne bo delovala dolgo časa. Namreč, kot sem že omenil, ko enkrat doseže željeno temperaturo, kompresor deluje z bistveno manjšo močjo (in z veliko višjim COP). Lahko pa boš vseeno imel težave z izpadom varovalke, ko/če bo kompresor deloval z maksimalno močjo... Jaz bi za vsak slučaj na tvojem mestu zamenjal varovalko. Wink
#26
1x35A je načeloma dovolj, če le ne "prebijete" dobrih 8kw, hkratne porabe....!

Potemtakem ob kuhanju niti ne likate, pomivate posode, si sušite las, ali perete perilo na 90st...ipd.?

Če tu nimate problemov, jih tudi pri zagonu navedene klimatske naprave, ne bo....
#27
Morda pa je že z ostalimi porabniki blizu meje 8 kW in se boji, da bi s klimo čez 1,8 kW to mejo že presegel. Wink
#28
Hvala obema za odgovor. Verjetno 8 kW ne bom presegel. Tudi bojler ne dela stalno z 2 kW in tudi kuhališče ni stalno max. obremenjeno. Med podatki pri klimah ni nikjer max. obremenitve napisane.
#29
Za celovite informacije o delovanju in potrošnji klim je ponavadi potrebno pogledati v tehnično dokumentacijo, na prospektih za kupce so običajno navedeni nepopolni ali zelo skopi podatki. Wink
#30
trance0 Napisal:Ja, reč je dimenzionirana za kvadrature okoli 40 m2, ta nordic verzija pa ima še bistveno izboljšano delovanje pri zelo nizkih temperaturah. Sem našel na skandinavskih in finskih forumih še več podatkov za ta model:

ASYA09-LEC pakkastehot are staggering. (It is to heat the been made)
Rated power from -18 degrees Celsius!
- 20 at 3.05 kW, the COP about 2.3!
- 25 at 2.74 kW COP about 2.5!
+ 7: 4.8 kW for approximately 2.7 COP

Google translate, itak! Big Grin

Bistveno izboljšani so tudi intervali odmrzovanja, pri zunanji temperaturi -20 stopinj celzija se zunanja enota odmrzuje le na okoli 3-4 ure! Pri +7 pa da od sebe za kar 4,8 kW toplote ob COP 2.7. Wink Prava grelna pošast, bi jaz temu rekel. Big Grin

Pregledal sem tudi tehnično dokumentacijo za konkurenčne modele od Mitsubishija in jih primerjal s Fujitsu modeli iz česar sem ugotovil, da so, kar se tiče glasnosti in delovanja, klime obeh znamk v praksi podobne. Micka je nekoliko tišja le zato, ker na primerljivih stopnjah ventilacije premika nekaj manj zraka kot ventilator na Fujitsu, to pa pomeni, da njen ventilator prav tako deluje z manj obrati. Iz vsega tega sklepam, da je hvalisanje s tihostjo klim bolj ali manj marketinški trik, ker gre v praksi manj hrupa ob cirkulaciji zraka z roko v roki s slabšo učinkovitostjo enakomernega ogrevanja/ohlajanja prostora oz. prostorov. Posledično je za kolikor toliko učinkovito mešanje zraka quiet mode na klimah uporaben le pri ogrevanju posamičnih manjših prostorov nikakor pa ne za maksimalno kvadraturo, ki je navedena v specifikacijah.

Kakšni linki do testov???