Kaže, da bomo v kratkem nadgradili naš ogrevalni sistem z TČ.
Glede na naše potrebe bi želel informacijo pred pogajanji z trgovci.
Trenutni sistem:
• ogrevanje z UNP - nekondenzacijski kotel 24kW
• poraba 2011/2012 385m3 s sanitarno vodo
• dnevna poraba - povprečna dneva temperatura
• do -0 stop 40 kW
• do -5 stop 70kW. (cca. 20 dni na leto)
• do -10 stop 130 kW. (cca. 14 dni na leto)
• hiša 240m2, 40cm siporex, 10cm kamene volne, streha 20cm kamene volne.
• okna k=1.1 cca 25m2
• radiatorji, navadni (letos, v najhujšem mrazu, je peč cel dan spuščala 45 stopinj vanje in je hiša bila ogreta na 21-22 stopinj)
• ogrevanje na do 20 stopinj
• peč greje zjutraj 3 ure in popoldan 6 ur, sicer ne dela (45-55 stopinj)
• sanitarna voda 7 mesecev cevni solarni sistem + 300 l bojler z dvojno kačo.
Namen je vgraditi TČ zrak-voda minimalne moči in ohraniti UNP za razmere, ko črpalka več ne bi zmogla.
Zanima me, ali je razmišljanje pravo. Po pregledu statistike temperatur sem namreč ugotovil, da tistih, res nizkih, ni toliko, kot sem pričakoval. Če peč dela pod -5, je bilo letos 8 dni takšnih, da najvišja temp čez dan ni bila višja, porabi 120€.
In kakšno črpalko - inverter ali on-off. Predvideva se neprekinieno delovanje, bi bil umen tudi kak zalogovnik za jutranje ekstreme, ali takrat raje peč?
Za umen odvovor se lepo zahvaljujem. In ponujam tekčo zahvalo vMB.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Dve temi si odprl, eno zbriši., če še gre :oops:
358m3 to je zelo majha letna poraba, koliko je to cca v EUR 500?
Objave: 462
Teme: 4
Pridružen: Aug 2008
Ocena:
0
Niti ne, skupaj 1300€.
Mi je javil connect error, a je vseeno naložil že prvič. Če mi ne uspel, prosim admine, da eno izbrišejo.
Objave: 462
Teme: 4
Pridružen: Aug 2008
Ocena:
0
Ampak?
1l=1€ trenutno, x 3.8 (l/m3). Čez leto malo manj, pa je tu nekje. Ni pa na € natančno, to je res.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Meni osebno je bolje, če napišeš okvirno letno porabo, ker na kubike plina se ne spoznam kaj dosti.
Zdaj če 1.300 EUR cca. drži potem imate bogato porabo za zelo solidno izoliran objekt.
Jaz se ne bi obremenjeval kaj on-off ali inevrtersko..na trgu imaš kar nekaj TČ s proizvajlcemin imenom, ter seveda tudi tem, tule na forumu. Malo njih preglej, da dobiš vtis, potem se pa pozanimaj še pri kakem monterju kaj ti priporoča.
Na tvojem mestu pod nobenim pogojem ne bi šel prek 11 kW, ker verjetno nikoli ne boš rabil plus zraven imaš vzporeden sistem plin...
Je pa tako no...tvoj faktor prevodnosti prek sten je U=0,18 W/m2K....kar ti omogoča, da mirne duše lahko prebrodiš popolnoma vse temperaturne nočne špice (čez palec tja do -25 stopinj) ker prek noči, ko bi TČ lahko imela manj moči od izgub hiše, se hiša niti ne bo uspela ohladiti ze več kot par desetink stopinje....ki pa jih bo TČ pravila nazaj prek dneva, ko zunanje temp. narastejo in se kot prvo zmanjšajo izgube objekta, kot drugo pa TČ naraste moč.
Objave: 462
Teme: 4
Pridružen: Aug 2008
Ocena:
0
Poraba pa je 10.400 kW, oziroma 57 kW/dan povprečno čez kurilno sezono 183 dni.
O cenah sem tudi jaz bos - cifro mi je navrgla draga po seštetih položnicah. Odstopanja možna! seveda.
Letos sem naredil statistiko, izpisoval stanje števca in vnesel v tabelo temperatur.
Res je, po praksi me zanima, kam dol lahko ob tako zastavljeni logiki grem. Sam sem tangiral nekje proti 8 kW in nizko temperaturno. Ne bi pa prešvoh zastavil.
Obstaja pa tudi možnost zamenjave plinskega kotla za kondenzacijskega. Pač projekt z dobaviteljem UNPja, ki je pripravljen tudi podpreti nabavo TČ. Da seveda ostane še neka potrošnja plina.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
8 kW bo premalo in se bo več ali manj mučila. Če že investiraš v tako stvar, ki to bo nižala stroške je dobro do te mere, da če jih že niža, naj jih čim bolj..torej več kot deluje boljše bo. Zato bi jaz priporočal 11 kW. Cenovno (z vidika investicije) pa bo verjetno ravno Estia največ odvrnila.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Razmišljaj o srednjetemperaturni TČ ali inverter ali on - off, estia pa zate nikakor ni pravilna izbira
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 462
Teme: 4
Pridružen: Aug 2008
Ocena:
0
Vincent, hvala, seveda kWh. Lapsus, kesam se ...
O 45 stopinjah pri hudem mrazu pa ni lapsus. So bili prazniki, bili smo doma in je bil čas. In sem preklopil na nočni program in omejil temperaturo, čisto iz radvednosti.
Sicer grejemo po 10 ur na dan, več ne, ker gre poraba adijo (malo me jebe regulacija, pa sem na skoraj manual preklopil). Če pri +3 izvedem zgornji manever, pridem s porabo precej višje, kot sicer. Pa razumem krivulje regulacije, samo ne vem, če jih regulacija. Ker kuri skoraj vedno isto, mi pa švicamo.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ne vem, ali ste nekateri plačani, da reklamirate določene naprave...
Omenjena naprava ni primerna za radiatorsko gretje in pika. Pa reklama gor ali dol.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 462
Teme: 4
Pridružen: Aug 2008
Ocena:
0
sassapo - hvala za opozorilo. Zakaj ni primerna, tudi za nizkotemperaturni krog?
Zanima me predvsem zato, da bom vedel, čemu se izogibat.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Ne bluzit, če ne preizkusite. Pošljem vas lahko k strankam, ki jih uporabljajo in vam iz svojih lanskih izkušenj povedo, kako je bilo in koliko so porabili na radijatorjih. 45°C kot najvišja temperatura pa res ni nič ekstremnega za tč Estio. Kdo kaj propagira in pa negira je pa drugo vprašanje.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!