Mirando Napisal:@Bergi, praksa pove več, kot 100 formul.
hvala ker jo deliš z nami...
torej, če prav razumem logičen point tvojega pisarjenja / štorije peči v kleti.... je, da ogreto bajto = klet (z že veliko akumulacijo toplote!), konkretno in hitro pregreješ - ohlajene pač ne....
hmm, mene zanima kako se odziva pregret (beri:ogret estrih)? nimam še posebnih tozadevnih izkušenj....koliko pol dejansko rabi toplote? da dejansko ohranja/vzdržuje neko temp?!
po zapisanem sodeč - ne dosti (po defaultu dobro izolirana bajta, male izgube...)?!
mislim da sem v eni izmed tisočih tem o ogrevanjuh TČ itd. prebral...kao se jim je bajta (novogradnja!) na začetku .... segrevala po "par" dni....
Ravno v tem je hec med masivko na eni strani, oziroma montažno/plinobetonsko hišo.
Dajva primer.
Reciva, čisto hipotetično, da bodo naslednje tri mesece zunanje temperature identične vsako minuto, nič stopinj.
Ta trenutek pritisneš gumb za zagon TČ v hiši, ki je masivna, do zdaj neogrevana, se pravi ohlajena.
Poraba TČ je ulala. Koliko časa? Toliko, da se v 200 tonah betona, železa in cegla naakumulira toplota. Te naše uboge 10 kilowatne mašine morajo v zidove in tlake nametati na desetine, ma kaj desetine, stotine kilowatov toplote. Pri naši hiši (cca 200 ton), traja ta akumulacija, ki se kaže v velikem nihanju porabe, tam okoli 4-5 dni.
To ne pomeni, da je v bajti hladno!!! To pomeni, da če bi tisti trenutek ugasnil ogrevanje, bi stene in tlaki, ki še vedno vlečejo toploto nase, zelo hitro ohladili ta zrak. Torej toploto srkajo, namesto da bi jo vračali. Tole srkanje vzemi z rezervo, govorimo drugače o konvekciji in prehajanju, a se mi ne da spuščati na subatomsko področje.
Po 4-5 dneh, ko pa se v stenah izravna, oziroma skoraj izravna temperatura z notranjih zrakom, pa zaradi zunanjega ovoja, ki preprečuje preveliko izgubo toplote, poraba na TČ DRASTIČNO upade. In to, pazi, čeprav je zunaj stalno ista temperatura 0 stopinj. Naša toplotna v času filanja sten pri zunanjih 0 stopinjah posrkava med 40-50 kilowati štroma dnevno, ko pa naakumulira, pri isti zunanji temperaturi pade na 20 kilowatov porabe dnevno.
Porobeton in montaža sta nekaj čisto drugega. Tu akumulacije ni, razen v tlakih. Kar pomeni, da gre večina toplote iz toplotne v tlake in iz tam v notranji zrak. Zakuriš kamin, pa je v eni uri toplo, ker ni ničesar (razen tlaki en del), kar bi vleklo to toploto nase. No, to ni čisto res, ker so tu zmrznjeni ljudje in stavbno pohištvo, a fali 200 ton visoko akumulativnega materiala. Je pa res, da ko v takih hišah izklopiš ogrevanje, zaradi manjka naakumulirane toplote dokaj hitro zahladi.
Recimo......