Ve kdo, kakšna je temperatura na izhodu ploščnega izmenjevalnika? Od oka, jasno. Verjetno fajn manjša od vhodne iz peči? Deklariranih imajo kolikor češ kW moči (npr. 66kW), vendar si s tem podatkom ne zmam pomagati.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")poel-shopunichr("46")de/images/produkte/i66/66-HR201520unichr("46")jpg[/img]
lp
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Moč je seveda odvisna od pretoka obeh vej in DT.
Skorajda enaka kot na vhodu druge veje.
Kaj boš s tem počel?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
urs Napisal:Dal med peč in talno.
vse sem že doživel, ampak da bi kdo dajal med kotel in grelnimi telesi izmenjevalec...
a lahko pojasniš :?:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
1
Da bi imel hidravlično ločen sistem oz. da v primeru, da bi v kotlu šlo kaj narobe, ne bi prebilo 100 stopinj v talno in delalo štalo. Zalogovnika še nimam.
Izhaja pa to iz te skice:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ignkominkiunichr("46")pl/pliki/producent/kratki_schemat_kominek_z_kotlem_smallunichr("46")jpg[/img]
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
Ocena:
0
moč = razlika temperatur x pretok x 4,2
razlika temperatur = °C v rdeči cevi minus °C v modri cevi
4,2 = neka konstanta
pretok = (m3/h) / 3,6
primer: rdeča cev = 72°C
modra cev = 35°C
pretok = 0,68m3/h
------------
4,2 x (72-35) x (0,68/3,6) = 29,3kW
___________
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Zelo posplošeno!
Račun velja za eno stran izmenjevalca (recimo levo, kaminsko). Se pravi, da bi meril samo prenos toplote na kaminski strani.
Seveda bi za tako ohlajanje vode potreboval ali grozno velike pretoke na ogrevani strani ali ustrezno nizko temperaturo vstopne vode iz talnega ali radiatorjev, kar spet ni realno.
Se pravi rajši izračunamo potreben dovod energije.
Desna stran:
rdeča cev je 35 stopinj
modra cev je 30 stopinj
pretok je 2m3/h
4,2 x (35-30)x(2/3,6)=11,66 kW
To bi približno potreboval, s tem, da je pri polni moči pumpe (2m3/h) take izgube (oz. tako velik DT) moč doseči le pri slabo izoliranih bajtah ali intervalnem kurjenju, kar je v primeru kamina bolj realno.
Na desni strani odvzem potem reguliraš ali z močjo kamina oz. kurjenja ali z spreminjanjem pretoka, kar spet posledično pomeni dušenje kamina.
Lahko pa si na podlagi tega izračunaš, kako močan izmenjevalec potrebuješ. Vneseš cifre po njihovi matematiki in vidiš, ali ti bo zadoščal.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
hja, izmenjevalnik se v nobenem primeru ne more uporabit kot termo varovalka, temu ni namenjen in tudi deluje ne tako. Ustrezno krmiljen mešalni ventil in termo varovalo za primer odpovedi mešalne regulacije je edina pravilna in logična rešitev
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
1
Te izmenjevalnike imaš močne kukr češ. Večinoma sem jih našel v povezavi s solarnim, ni mi pa točno jasno zakaj.
Termično varovalo imam montirano, varnostna ventila bosta dva.
Še podpitanje glede termičnega varovala - enega sem skuril v fazi preiskušanja kamina. Varovalo je bilo, vendar cevi z vodo do njega ni bilo in je stisnilo tipalo (ventil je ostal na always opened). Je ta STS20 samo za enkratno uporabo ali zmore več teh preobremenitev? Rad bi ga stestiral še v fazi montaže, da bi kamin pognal do vretja, ne bi pa rad spet novega STS-a nabavljal.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Večinoma sem jih našel v povezavi s solarnim, ni mi pa točno jasno zakaj
Ker gre za dva različna ali ločena medija pod različnimi tlaki in svojimi tokokrogi brez izmenjevalnika ne gre
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
To drži, ne vidim pa smisla zakaj bi imel kamin na svojem odprtem sistemu
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->