Aha, v tem primeru je tudi poraba plina samo cca 2.720 litrov (3200*0,85).
Vprašanje: Če bi HT TČ delala s SCOP=2,9, kot predvidevaš, koliko kakšen bi bil letni odjem TČ?
Odgovor:
Če imaš sedaj npr. 90% letni izkor.peči, pridemo na 8.020Wh odjema TČ (2720*9,5*0,90/2,9).
Torej iz 25.840 kWh (2720*9,5) pridemo na 8.020 kWh porabe :wink:
Je to res samo za cca polovico zmanjšana poraba energentov, kot trdiš? ali za dobri 2/3 oz za 69% :oops:
Če pa imaš sedaj letni izkoristek ogrevanja slabši od 90% (kaj meniš koliko je?), v kar glede na opis stanja ne dvomim, pa bo poraba s TČ še nekaj manša.
Verjamem, da boš porabo kWh zmanjšal za najmanj 70%, posebej če upoštevamo, da tudi plinska peč troši nekaj elektrike.
Koliko pa boš za 8.000kWh plačal je pa res dandanes nagradno vprašanje. Če preideš k najugodnejšim ponudnikom in imaš priključek 3X25A boš plačal elektiko za TČ cca 960EUR (8.000X0,12).
Če odšteješ nekaj fiksnih stroškov, ki jih itak moraš plačati (se pravi vzameš razliko pa cca 900 EUR brez ev.popustov).
Kdaj pa se ti bo investicija skozi manjši strošek energenta vrnila, pa sam bog ne ve. Po moje vsaj v 7 letih, če se elektrika ne bo nesorazmerno dražila.
Mislim, da je ravno zato pametno vzeti tisto TČ, ki bo imela najmanjšo porabo.
Se opravičujem, ker sem raje kar javno odgovoril, tako bo izračun lahko še kdo preveril.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Mislim, da je nekdo v tej temi vprašal kako vpliva višina temperature ogrevalne vode v radiatorjih na njihovo moč.
Pri meni (NT:22 stopinj) naj bi bila skupna Aklimatova radiatorska toplotna moč glede na LWT/EWT TČ taka:
37/28 2,3 kW *taktiranje!?
42/33 4,1 kW *ni več taktiranja? (min poraba 1,1kW, COP do cca 4,2)
47/38 6,1 kW
52/43 8,3 kW
57/48 10,7 kW
*Upoštevano, da predno pride topla voda do radiatorjev se po zračniku,. shadi za 2 stopinji.
PS
37/30 2,6 kW
47/40 6,6 kW
57/50 11,3 kW
60/53 12,8 kW
Mimogrede kako vertikalne luknje v aklimatovih členih očistim prahu (9X167= cca 1503 lukenj).
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
Posesaj z sesalcem in ozkim nastavkom, ali izpihaj z komprimiranim zrakom.
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
Ocena:
0
naredil sem probo
imam ze vgrajen kalorimeter- ali je energija porabljena(prikazana na števcu) čez celo grelno sezono v bistvu toplotna izguba objekta-če prav razumem kalorimeter meri izgube ni pa to celotna proizvedena energija ki jo pošlje v ogrevanje tč-ali to drzi ali sem v zmoti-za 3kw/h na stevcu kalorimetra je 9kw tč porabila 1.9kw-moč kompr 3kw-temp vode 53st c-zun. zrak 8st.c. -tn. iz20.5 na 22st.-95m2-ne morem verjeti da bi bil cop samo cca1.5
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
dedek..kalorimeter je trenutek resnice...tako z vidika koliko si rabil poslati v hišo (njene dejanske izgube) kakor s kakim izkoristkom je delala tvoja naprava..kakršnakoli pač je.
Brez kalorimetra enostavno ne moreš ugotoviti koliko objekt dejansko potrebuje prek sezone.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Brez kalorimetra enostavno ne moreš ugotoviti koliko objekt dejansko potrebuje prek sezone
Čemu ti bo služil ta podatek? Pa saj lahko pogledaš v denarnico.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
To mi je jasno. Sem samo vprašal, čemu ti bo služil ta podatek, kakšne koristi boš imel od njega. No ja, tudi to, da si podatek izvedel, je nekaj. Je pa precej drago, če zaradi radovednosti kupiš kalorimeter.
Nimam časa - sem v penziji!