csamo001 Napisal:Najprej si moraš po mojem razjasniti, kolko je max temperatura, ki jo dovajaš v radiatorje. Najprej si namreč navedel 50 stopinj, nato pa pišeš o 55 stopinjah...
Res je, ko sem bolj skrbno pogledal, sem ugotovil, da ni varno dimenzionirati sistema na mejo. Zato pod 55 st.C ne pride v poštev. Se opravičujem za napako. Je med 50 in 55 st.C bistvena meja za odločitev?
csamo001 Napisal:kakšna je verjetnost, da se ti vklopijo elektrogrelci (če sploh). Naslednji korak je preračun v koliko letih vklapljanja slednjih nadomestiš nižjo ceno nabave TČ z višjimi stroški za elektriko. Če bo razlike na letni ravni v porabi elektrike enih 100 EUR, nabavna cena mašine po odbitku subvencije (za Daikin HT je ni) pa denimo 3 jurje, potem je verjetno jasno, da ne boš šel z glavo skozi zid.
Uf, tega, koliko ur bodo delovali elektro grelci, pa ne znam izračunati. Kar sem znal, sem vnesel v simulator Daikin in rezultati (priloženi slikici):
In to je za LT, ne HT, kajti v simulatorju ne najdem izbire za HT toplotne črpalke. By the way, ima morda kdo verzijo, kjer ti kot izbiro ponudi tudi Althermo HT (ERRQ, ne ERLQ)?
Torej, simulator pokaže, da bom dobrih 10% časa uporabljal grelce in da bom glede na sedanjih 2.950€ porabil 1.250€.
oval Napisal:In ne prepričajo me navedbe (saj vemo koga), da se tako renomirani firmi kot je Daikin pač ni zdelo vredno ubadati s slovensko birokracijo, da bi HT model spravil na listo za subvencijo. Daikin ima namreč na seznamu ekosklada trenutno skoraj 30 svojih modelov.
Tega pa ne znam komentirati, ne vem, kdo vse tukaj kaj navaja...
Gasper123 Napisal:- v prehodnih obdobjih (z zunanjo temperaturo nad 0°) in potrebno nižjo temperaturo v radiatorjih (40°) jo po izkoristku pokosi marsikatera cenejša TČ
Pozdravljen, Gašper.
Katero bi predlagal, da vzamem v analizo?
Gasper123 Napisal:- še enkrat razmisli o sistemu voda/voda, res da te pride začetna investicija več (ali pa tudi ne bistveno), ampak imaš potem ob izteku življenske dobe TČ (za polovico?) manjši strošek za nabavo nove, tudi poraba bo manjša.
Ne, s tem se ne mislim več ukvarjati. Enkrat sem se že mučil z ARSO in so zahtevali neverjetne analize, simulacije in projekte, potem moraš še poročati, čez nekaj let bodo pa tisto podzemno vodo še zaračunavali. Na šverc pa vrtine ne mislim delat.
In boljši izkoristki? Ne tako bistveno, sploh ne v prehodnem obdobju. In tudi sistem voda/voda je bolj občutljiv (filtri, preliv v ponorni vrtini v času visoke vode, ki ti poplavi vrt, strošek črpanja...). Zrak je brezplačen in najmanj problematičen alternativni vir v času sodobnih naprav, ki se znajo odaljevati.
Gasper123 Napisal:- Dikin HT ne omogoča hlajenja
Tukaj si me pa zadel. Sem tudi že sam prišel blizu k tej ugotovitvi a sem vseeno upal, da so se v tovarni še toliko potrudili, ko že ponujajo bojler v kompletu za zasoljeno ceno, da so naredili še korakec k ekološki rešitvi in COP >7

, če računaš, da bi TČ na eno stran hladila in odpadno toploto shranila v bojler za STV. Ampak so si najbrž prihranili za kakšno naslednjo izboljšavo (dodatno opcijo).
Gasper123 Napisal:Omenjaš tri stanovanja, ima vsako stanovanje svojo ločeno vejo centralne napeljave? Ker če tega ni potem res težko, da pride katera druga TČ v poštev.
Ne, vsa tri stanovanja so vezana na eno peč, eno obtočno črpalko, regulacijo imam na zunanjo temp.
Gasper123 Napisal:z namestitvijo konvektorjev v vsako stanovanje (namesto klimatskih naprav) si investicijo bistveno podražiš (mogoče zaradi inštalacij sploh ni mogoče), vendar ti konvektorji lahko pomagajo pri ogrevanju z nižjo temperaturo vode (več grelnih teles).
Nekaj konvektorjev bom dobil po zelo ugodni ceni (če bodo takrat še v nekem skladišču).
oval Napisal:Pripeti graf COP kaže odlične rezultate (Daikin HT COP.jpg ), pri -15°C ima tip 14 vrednost 2,18! Čestitke za dobro izbiro.
Oval, pozdrav tudi tebi.
Ničesar še nisem izbral, kaj šele v praksi potrdil, zato so tvoje čestitke preuranjene. Imaš kakšen tehten pomislek? Ali tovarne pogosto lažejo v takšnih tabelicah? Imaš kakšen indic, da je Daikin tak primer objavljanja zavajajočih podatkov?
oval Napisal:Malo me bega, ker je številka COP pravzaprav razmerje dveh vrednosti (coefficient of performance), torej, pri kateri temperaturi ogrevne vode to velja? Pri 65°C?
Vnesel sem stolpec za 55 st.C.
oval Napisal:In drugo, zakaj misliš, da vam pri -15°C zadošča 10,9 kW za ogrevanje 225 m2 stare neizolirane hiše s slabimi okni in 14 prebivalci, za katero ste prej porabili 3.200 l plina (verjetno zemeljski plin) in imeli vsaj 2x močnejši plinski grelnik, ko ste greli na plin?
Ne mislim tega, še več, vem, da ne bo dovolj. Zato sem v enem prejšnjih postov vprašal, če in kako prigraditi el.grelec in mi je migaj potrdil, da ni problema in priložil fotko (mislim, da rentgenx-ove) toplotne postaje. Sedaj imam 24kW plinsko peč zelo staro in verjetno energetsko zelo neučinkovito.
oval Napisal:No, pri letnem grelnem številu 2.6 (kolikor ga lahko teoretično največ pričakuješ glede na navedeni graf) lahko računaš ceno toplote po 0,06 €/kWh iz Daikin HT TČ. Če pa vgradiš učinkovit kondenzacijski plinski grelnik z letnim izkoristkom 100%, pa je cena toplote 0,08 €/kWh.
Kako si tole izračunal? Kakšne izhodiščne cene si vzel za zemeljski plin in za elektriko? Če je to res, te poiščem in se ti zahvalim s hudo buteljko, pa še kakšna violina s krasa bo visela na njej, v zahvalo, da si me odvrnil od butaste investicije 10k€ in mnogo problemov, ki jih bom imel s TČ! :oops:
Preprosto bom zamenjal staro plinsko peč in pozabil na vse skupaj!
oval Napisal:Rekel bi, da tvoja hiša ni 11 litrska ampak 14 litrska, v tako potratno hišo pa ne svetujem vgradnje TČ.
Po porabi plina je bolj 11, morda 12l, kot 14. Zakaj to omenjaš? Je med 11 in 14l tako velika razlika? Po mojem mnenju je oboje katastroafalno za današnji čas. Ampak sedaj, kot sem napisal, ne morem iti v izolacijo fasade, okna sem delno že menjal, na ploščo proti neogrevanemu podsrešju sem že naložil stiropor. Več brez resnih ukrepov in €€€ ne morem storiti.
oval Napisal:Me pa veseli, da si hitro ugotovil, kdo je kdo na forumu. Znalca sta samo migaj in rengenx. Ali je beseda "znalec" pohvala ali graja, bo čas pokazal.
Jaz sem z znalci nagovoril VSE vas, ki ste že dlje na forumu in imate tehnično znanje ter lastne izkušnje. Oba omenjena sem izpostavil samo zato, ker sta se pač odzvala na moja prva vprašanja. Če sem s tem izrazom prekršil kakšna pravila, se opravičujem.