PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave LOGO in temperaturni senzor PT-100

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni!
Nameravam narediti krmiljenje preklopa povratka vode iz zalogovnika -sredina -spodaj in pogon črpalke ogrevanja SV. program narejen ,vendar pa se zatakne pri senzorjih PT-100.
Gledal sem že senzorje od Se..... pa imajo samo PT-1000. Kolikor sem uspel prebrati na forumu Si.... pa se teh senzorjev ne da uporabit.
Če je kdo na tem forumu in mi lahko pomaga s kakšnim nasvetom ali preprosto skico Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Aja še to ali ta modul 6ED1 052-1MD00-0BA6 ima štiri analogne vhode??? Vem da ima vseh 8.
Hvala JOHHAN
#2
Tipala PT100 ima Maras, pa Conrad,...
#3
Imeti moraš pretvornik PT100 na analogca 0-10V. Ali pa uporabi tokovne senzorje 4...20mA pa delilnik napetosti (500 ohm upor), ali pa temp sonde z analognim izhodom (0...10V) Siemens ima pa <!-- m --><a class="postlink" href="http://cn.siemens.com/cms/cn/English/SBT/downloading/HVAC_Product_Home/Tempreture_Sensor_Home/Documents/Immersion/2164.pdf">http://cn.siemens.com/cms/cn/English/SB ... n/2164.pdf</a><!-- m --> mislim da je bila cena ko smo jih nabavljali okrog 50€.
lp
#4
Kupiti moraš še razširitveni modul od siemensa,logo rtd ki ima vhode za pt100.Lp Robi
Iskanje po temi