LOGO in temperaturni senzor PT-100 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: LOGO in temperaturni senzor PT-100 (/showthread.php?tid=44138) |
LOGO in temperaturni senzor PT-100 - JOHHAN - 25.4.2012 Pozdravljeni! Nameravam narediti krmiljenje preklopa povratka vode iz zalogovnika -sredina -spodaj in pogon črpalke ogrevanja SV. program narejen ,vendar pa se zatakne pri senzorjih PT-100. Gledal sem že senzorje od Se..... pa imajo samo PT-1000. Kolikor sem uspel prebrati na forumu Si.... pa se teh senzorjev ne da uporabit. Če je kdo na tem forumu in mi lahko pomaga s kakšnim nasvetom ali preprosto skico Aja še to ali ta modul 6ED1 052-1MD00-0BA6 ima štiri analogne vhode??? Vem da ima vseh 8. Hvala JOHHAN Re: LOGO in temperaturni senzor PT-100 - Digifotko - 26.4.2012 Tipala PT100 ima Maras, pa Conrad,... Re: LOGO in temperaturni senzor PT-100 - sasko - 26.4.2012 Imeti moraš pretvornik PT100 na analogca 0-10V. Ali pa uporabi tokovne senzorje 4...20mA pa delilnik napetosti (500 ohm upor), ali pa temp sonde z analognim izhodom (0...10V) Siemens ima pa <!-- m --><a class="postlink" href="http://cn.siemens.com/cms/cn/English/SBT/downloading/HVAC_Product_Home/Tempreture_Sensor_Home/Documents/Immersion/2164.pdf">http://cn.siemens.com/cms/cn/English/SB ... n/2164.pdf</a><!-- m --> mislim da je bila cena ko smo jih nabavljali okrog 50€. lp RE: LOGO in temperaturni senzor PT-100 - SCORPION77 - 31.5.2022 Kupiti moraš še razširitveni modul od siemensa,logo rtd ki ima vhode za pt100.Lp Robi |