Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Lep pozdrav.
Dobil sem gotov projekt za gradnjo.Če mi lahko kdo razloži kaj v praksi pomeni "letna potreba toplotna energija za ogrevanje objektaQnh je 732.14 kwh/a.
Neto tlorisna površina stavbe je 236m2 od tega bo ogrevanih 150 redno in 45 (klet) občasno.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
To je nek povpreček porabe kalkulirano s povprečkom zimske temeprature.
Poišči vrednosti U za tla, stene, strop in okna ter napiši na katerem koncu naše deležlice bo objekt.
Pa bomo laže rekli kam pes taco moli oz. ti predlagali kaj se še splača, če sploh kaj.
Ker iz tega podatka se potem gradi naprej
U vrednost krat kvadratura hiše krat povprečna temp. razliak med zunaj in noter....dobiš neko vrednost - to so izgube...če jih predstaviš na časovni lestvici in dodaš h imaš izgube na uro. Potem to pomnožiš s 24 in dobiš dnevne izgube, ter to vrednost še s številom trajanja dni zime...120 dni (?) pa dobiš skupne izgube objekta preko cele zime.
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Hiša bo v Prlekiji.Sončna lega čez celi dan.
Upam da pišem pravilne podatke:
U- kontaktna fasada je 0,160W/m2K
U-zid v zemlji 0,284 W/m2K
U-tla 0.254W/m2k
U-norma strop 0,112W/m2K
U-nepohodna obrnjena streha 0,118W/m2K
U -okno pvc okvir 0.79
lesen okvir 0.91 W/m2k
U- vrata 1.28 W/m2k
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Po napisanih podatkih sodeč imaš zelo lepo izolirano hišo (oz. zamišljeno) tako da s porabo ne bo večjih pretresov. Ob uporabi TČ (kvadrature sicer ne vemo) bi ti preroško napovedal med 300 in 400 EUR letno. :roll: :twisted: ....verjetno bolj proti 300 glede na sončno obsevanje.
Dobro zastavljeno!
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Kvadraturo imam napisano v prvem postu zgoraj.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
aha spregeldal :wink:
(sešteval pa nisem :twisted: ).
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Upam da bom finančno zmogel vso izolacijo kot imam predvideno.
izolacija kleti z xps 10 cm. :wink:
fasada 15 cm
izolacija strehe 30 cm
izolacija ravne strehe 30 cm.
Koliko sem okvirno gledal cene kar nanese.Nevem če bom klet tako"dobro" izoliral.MIslim da bi bilo 5cm dovolj
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Vrednosti sem pprepisal iz projekta.Zidaki so porotherm 30 cm