#46
Anexate Napisal:
opazovalec Napisal:Empirično:
okt: cca 800 kWh
nov: cca 450
dec: cca 200
jan: 660
feb: 620
mar: 900 (do danes..podatki za jan in feb n mar so TOČNI, ker redno spremljam)

računsko gre nekako takole
okt. 40kwh/m2 * 20m2 je 800kWH. točno
nov. 22kwh/m2 * 20m2 je 440kwh točno
dec. 9kwh/m2 * 20m2 je 180 točno
jan. 12kwh/m2 * 20m2 je 240 ti si navedel 660????
feb. 30kwh/m2 * 20m2 je 600 točno
S to energijo marca jaz nimam kaj početi, ker hišo samo dogrevamo; gretje nam s to vročino res ni potrebno; res pa je hiša dobro izolirana.
nov+dec+jan+feb=146L nafte kar je 146€*25let je 3.650€; tvoj sistem je bil 12.000€.

Seveda je potrebno upoštevati, da je bilo letošnje leto (marec) nenormalno sušno ter s tem sončno in toplo.

Ne vem od kje tebi tile podatki (jan)...moji podatki izhajajo iz EMPIRIČNE meritve in ne nekega teoretiziranja...
Če hišo samo DOGREVATE pomeni, da dajete nek INPUT energije...poleti se ne tuširate? :lol:

DEJSTVO in ne TEORETIZIRANJE: prihranim cca 860 m3 plina ali cca 800 l nafte. Vsaka hiša je unikatna po izgradnji in zunanjih faktorjih. In meni se zdi, da v mojo tak sistem (20m2) paše. Mogoče v tvojo ne...
Poleg tega pa sem za 30+let zavarovan proti podražitvam elektrike in okvaram tehnično bistveno bolj kompliciranim napravam (TČ).
#47
Ponavadi se za 4 člansko družino računa do cca. 300L nafte/letno za sanitarno vodo.
Mi smo v dveh.
Seveda se strinjam, da je lahko pri vas dejstvo, da porabite 800L nafte za sanitarno vodo (Romska družina kot Strojanovi).
Tukaj se vsi strinjamo, da je solarno gretje izjemno za velike porabnike sanitarne vode; vendar je tema gretje hiše-objekta in ne navade kopanja.
#48
Običajno dva kolektorja skupne površine 5 m2 letno doprineseta med 3,1 in 3,5 MWh energije, kar je ekvivalent za 350-400 l kurilnega olja. Kompleten sistem vas v primerjavi z običajno kurilnico z bojlerjem stane cca 1900 euro več. Tu je vsa pamet! Če vam znese je prav, če pa ne - tudi prav.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#49
Anexate Napisal:Ponavadi se za 4 člansko družino računa do cca. 300L nafte/letno za sanitarno vodo.
Mi smo v dveh.
Seveda se strinjam, da je lahko pri vas dejstvo, da porabite 800L nafte za sanitarno vodo (Romska družina kot Strojanovi).
Tukaj se vsi strinjamo, da je solarno gretje izjemno za velike porabnike sanitarne vode; vendar je tema gretje hiše-objekta in ne navade kopanja.

Če nisi uspel dešifrirat in združit podatke, ki sem jih objavil v tej temi... :roll:
(800l je skupni prihranek ogrevanja+SV)
Tema je: SKUPNI STROŠEK GRETJA...in moje skromno mnenje je, da je SV potrebno tudi gret...nekateri jo morda hladite? :lol:
#50
telmos Napisal:Običajno dva kolektorja skupne površine 5 m2 letno doprineseta med 3,1 in 3,5 MWh energije, kar je ekvivalent za 350-400 l kurilnega olja. Kompleten sistem vas v primerjavi z običajno kurilnico z bojlerjem stane cca 1900 euro več. Tu je vsa pamet! Če vam znese je prav, če pa ne - tudi prav.

5m2 kolektorjev za sanitarno vodo so verjetno najbolj donosna solarna rešitev za dobro izolirane hiše (letni doprinos je okrog 2.500kwh).
V tujini so izračunali, da tak sistem v kombinaciji s kondenzacijo (plin ali olje) naredi letni izkoristek sistema onkraj 120% (na modelno družino in hišo).
Pri oljni kondenzaciji nam namreč uide okrog 6% energije, druga izguba pa je pripravljenost kotla v prehodnem in poletnem obdobju (kar je dobrih 100L nafte izgube); pripravljenost nato odpade, saj paneli segrevajo vodo ravno v tem delu leta.
#51
Kalorimetrija ne govori tebi v prid. Potrebno je biti pošten in ne poniževat in poveličevat, kar ti trenutno ustreza.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#52
opazovalec Napisal::roll:
(800l je skupni prihranek ogrevanja+SV)
Tema je: SKUPNI STROŠEK GRETJA...in moje skromno mnenje je, da je SV potrebno tudi gret...nekateri jo morda hladite? :lol:

20m2 tvojih ploščatih kolektorjev v celem letu (skupaj s poletjem) pridobi cca. 10.000kWh oziroma energijo 1.000L nafte.
torej, kot sam pišeš. ti od teh 1.000L porabiš 200L za SV (sanitarno vodo) ostalih 800L pa za gretje.
No, večinoma člani tega foruma pišejo, kakšne težave imajo s tem, ko morajo poleti nekam odvesti toplo vodo, da jim ne kuha kolektorjev; da pa bi nekdo še grel hišo poleti????
#53
telmos Napisal:Kalorimetrija ne govori tebi v prid. Potrebno je biti pošten in ne poniževat in poveličevat, kar ti trenutno ustreza.

To so podatki študij na modelnih hišah ter povprečja več letnih obsevanj (za celinski del države).
Glede na to, da sam navajaš, da je tvoja poštenost onkraj vse stroke, lahko mirno izdaš študijo s podatki in uradnimi meritvami, da bo lahko cela Nemčija, Avstrija ter strojna fakulteta v Ljubljani dosegla videnje neke tvoje resnice.

Podtikanja o poštenosti ter poniževanju ter poveličevanju imej na zalogi za svoje stranke, kot sem ti že bil napisal. To, da z gobcem dobro živiš, pa smo že ugotovili na finančnih rezultatih tvoje "one-man band" firmice.
#54
Anexate Napisal:
opazovalec Napisal::roll:
(800l je skupni prihranek ogrevanja+SV)
Tema je: SKUPNI STROŠEK GRETJA...in moje skromno mnenje je, da je SV potrebno tudi gret...nekateri jo morda hladite? :lol:

20m2 tvojih ploščatih kolektorjev v celem letu (skupaj s poletjem) pridobi cca. 10.000kWh oziroma energijo 1.000L nafte.
torej, kot sam pišeš. ti od teh 1.000L porabiš 200L za SV (sanitarno vodo) ostalih 800L pa za gretje.
No, večinoma člani tega foruma pišejo, kakšne težave imajo s tem, ko morajo poleti nekam odvesti toplo vodo, da jim ne kuha kolektorjev; da pa bi nekdo še grel hišo poleti????

ufff...logika in pomnenje ter obdelava podatkov ni tvoja najboljša lastnost

še enkrat (tokrat zadnjič):
1. skupni dobitek (neto) je 7,4 MWh (meritev, ne teoretiziranje)
2. prihranek (skupni, neto) je cca 800l kurilca ali 860 m3 plina
3. probleme pregrevanja imajo vakumci, ne ploščati kolektorji
4. poraba SV je cca 10 kWh/dan (2 gospodinjstva, 5 oseb...skupaj)

Upam, da ti je sedaj jasno... :roll:

Pa še tole...kost za glodanje ( :lol: ):
1. TČ povzroča nove potrebe po proizvodnji elektrike
2. TČ povzroča nove potrebe po el. vodih in trafo postajah
3. EROEI kolektrojev je daleč najvišji od vseh alternativnih virov
4. Izkoristek TČ je manjši, kot da bi sam kuril...je pa bolj udobno (ampak ne skrbi...ko jih bo dovolj, bodo računi za el. primerni "udobju" :lol: )
5. Nabava kolektorjev je hedge naložba za dvigovanje cen energije

Prilagam (upam, da mi bo uspelo...nisem še nikoli...) fajl z izračunom za mojo konkretno hišo...komentiram: malo manj sem dobil jeseni, pa precej več spomladi

P.S.: ne gre...končnica pdf ni dovoljena?
#55
V večini primer se dogrevanje z kolektorji ne izide. Veliko preveč je problemov. Tako kot ne drži, da se ploščati kolektorji ne pregrevajo. Dobri se s poletnim premajhnim odvzemom pregrevajo! Najmanj se pregrevajo vakumski z varnostnim termostatom. V vsakem primeru pa če nimamo bazena itd.. Nas čaka pregrevanje menjavanje solarne tekočine puščanje ....

Velika količina kolektorjev se izide samo če imamo konstanten odvzem čez celo leto. Vse ostalo je toretiziranje kaj bi bilo :wink:
#56
Merlin1 Napisal:V večini primer se dogrevanje z kolektorji ne izide. Veliko preveč je problemov. Tako kot ne drži, da se ploščati kolektorji ne pregrevajo. Dobri se s poletnim premajhnim odvzemom pregrevajo! Najmanj se pregrevajo vakumski z varnostnim termostatom. V vsakem primeru pa če nimamo bazena itd.. Nas čaka pregrevanje menjavanje solarne tekočine puščanje ....

Velika količina kolektorjev se izide samo če imamo konstanten odvzem čez celo leto. Vse ostalo je toretiziranje kaj bi bilo :wink:

A tole ti teoretično ali empirično?
Hočem rečt si sam preizkusil, ali maš "mnenje"?
VSE kar sem zapisal ni ugibanje in nabijanje, ampak lastna izkušnja.

Glede vakumskih...(zgleda, da jih nimaš?)
Sosed ma 120 cevi heat pipe in 2000l zalogovnik...problemi. Poleti jih mora pokrivat. Jaz nimam nobenih problemov poleti. Sistem gre v stagnacijo, teperatura naraste na cca 160-170, tlak naraste za pol bara, medij gre v expanzijo in "nikome ništa".... Če zmanjka eletrike ali zalogovniki dosežejo max temperatturo se zadeva ustavi.
Pri vakumcih (heat pipe) je pa nekoliko drugače: NIKAKOR se ne sme pumpa ustavit, ker če se, naraste temeratura blizu 300, potem pa začne puščat ... :lol:
#57
kaj pa če zmanjka elektrike predno gre medij v expanzijo in nato posije močno junijsko sonce?
#58
Migaj Napisal:kaj pa če zmanjka elektrike predno gre medij v expanzijo in nato posije močno junijsko sonce?

Takole: umik medija v expanzijo povzroči temperatura (tlak). Zadeva je popolnoma fizikalna in ne potrebuje zunanje energije.
#59
opazovalec Napisal:
Merlin1 Napisal:V večini primer se dogrevanje z kolektorji ne izide. Veliko preveč je problemov. Tako kot ne drži, da se ploščati kolektorji ne pregrevajo. Dobri se s poletnim premajhnim odvzemom pregrevajo! Najmanj se pregrevajo vakumski z varnostnim termostatom. V vsakem primeru pa če nimamo bazena itd.. Nas čaka pregrevanje menjavanje solarne tekočine puščanje ....

Velika količina kolektorjev se izide samo če imamo konstanten odvzem čez celo leto. Vse ostalo je toretiziranje kaj bi bilo :wink:

A tole ti teoretično ali empirično?
Hočem rečt si sam preizkusil, ali maš "mnenje"?
VSE kar sem zapisal ni ugibanje in nabijanje, ampak lastna izkušnja.

Glede vakumskih...(zgleda, da jih nimaš?)
Sosed ma 120 cevi heat pipe in 2000l zalogovnik...problemi. Poleti jih mora pokrivat. Jaz nimam nobenih problemov poleti. Sistem gre v stagnacijo, teperatura naraste na cca 160-170, tlak naraste za pol bara, medij gre v expanzijo in "nikome ništa".... Če zmanjka eletrike ali zalogovniki dosežejo max temperatturo se zadeva ustavi.
Pri vakumcih (heat pipe) je pa nekoliko drugače: NIKAKOR se ne sme pumpa ustavit, ker če se, naraste temeratura blizu 300, potem pa začne puščat ... :lol:

Govorim na podlagi izkušenj. Imel sem opravka z par deset solarnimi sistemi vi pa na podlagi vašega in sosedovega Wink.

Kakorkoli že. Dejstvo je, da se vsi pregrevajo najmanj pa je problemov z "heat pipe" ki imajo vgrajen varnostni termostat. Najbolj problematični pa so tako imenovani "u" sistem (cev v cevi). Da gre sistem v stagnacijo je rešitev v sili. Dolgoročno pa problematična, ker vam uniči sredstvo proti zmrzali. Takšen sistem boste po par letih morali oprati in nalit nov "antifriz". Če predolgo vztrajate z zanič tekočino pa je lahko še huje. Strošek zamnjave in čiščenja pa ni majhen. :wink:

Stagnacijske temp. za kolektorje priznanega proizvajalca:
ploščati 221C
U cevi 295C
heat pipe 150C
#60
Merlin1 Napisal:Govorim na podlagi izkušenj. Imel sem opravka z par deset solarnimi sistemi vi pa na podlagi vašega in sosedovega Wink.

Kakorkoli že. Dejstvo je, da se vsi pregrevajo najmanj pa je problemov z "heat pipe" ki imajo vgrajen varnostni termostat. Najbolj problematični pa so tako imenovani "u" sistem (cev v cevi). Da gre sistem v stagnacijo je rešitev v sili. Dolgoročno pa problematična, ker vam uniči sredstvo proti zmrzali. Takšen sistem boste po par letih morali oprati in nalit nov "antifriz". Če predolgo vztrajate z zanič tekočino pa je lahko še huje. Strošek zamnjave in čiščenja pa ni majhen. :wink:

Stagnacijske temp. za kolektorje priznanega proizvajalca:
ploščati 221C
U cevi 295C
heat pipe 150C


hmmmm.... ne bi se strinjal
meni še ni šlo prek 170 stopinj (pa je "priznan" proizvajalec)
strošek zamenjave medija ni velik...bodimo pošteni...mislim, da je ceneje 1x na 3-5 let zamenjat medij (manj kot 100€), kot dofilovanje TČ?
Čiščenje: nič posebnega...vodna črpalka in voda...to je to.

Za konec pa še zanimivo dejstvo: moj sistem nima kače v zalogovniku, vsebina medija je cca 25l. Proizvajalec mi je pa dal medij, kot da bi imel kačo, tako, da mam naslednjo menjavo zastonj! Big Grin

P.S.: Se opravičujem za tikanje...mislil sem, da smo tukaj vsi na "ti". :oops: